楼主: 倒转锍年

[晒晒] 自建房总开关是否用漏电开关

[复制链接]
发表于 2019-8-20 10:11:25 | 显示全部楼层
规范要求所有安装高度低于1.8米的插座回路均应装设漏电保护装置。5 w7 w. N8 O8 ~) O2 ~/ T7 Q
BV线与开关的配置:16A开关对应BV-3x2.5(一般用于照明);20A开关对应BV-3x4(一般用于插座或空调);32A与40A均对应BV-3x10(一般住宅入户线);50A与63A均对应BV-3x16(一般大户型住宅入户线)。
  o8 p4 S8 l) K/ Z住宅入户总开关一般不用设置漏电保护,但应设置过欠压保护装置。0 O8 Z0 J0 r% W8 I
如果楼主的入户线是从室外引来的,建议在总箱处装设浪涌保护装置并接地。
 楼主| 发表于 2019-8-21 07:24:13 来自手机 | 显示全部楼层
elan113 发表于 2019-08-20 10:11
8 {" I' u3 |5 I$ E% l8 `$ L2 Z; A( R! H规范要求所有安装高度低于1.8米的插座回路均应装设漏电保护装置。
; G" }% }+ v& ]4 MBV线与开关的配置:16A开关对应BV-3x2.5(一般用于照明);20A开关对应BV-3x4(一般用于插座或空调);32A与40A均对应BV-3x10(一般住宅入户线);50A与63A均对应BV-3x16(一般大户型住宅入户线)。
& v, x3 @% r2 l住宅入户总开关一般不用设置漏电保护,但应设置过欠压保护装置。
6 h/ \$ u' O. _2 O1 S  U( R如果楼主的入户线是从室外引来的,建议在总箱处装设浪涌保护装置并接地。

. ~! A8 K2 `' q安装过欠压保护可以吗
发表于 2019-8-21 16:51:40 | 显示全部楼层
倒转锍年 发表于 2019-8-21 07:24
1 b6 Y- n+ F9 j) U* k" c% t6 i5 E' q安装过欠压保护可以吗

+ }0 ~" I4 x3 N% o& r住宅电气规范是要求户箱设置过欠压保护装置的& r4 T/ \( ?) f3 m6 o
 楼主| 发表于 2019-8-21 20:27:59 来自手机 | 显示全部楼层
elan113 发表于 2019-08-21 16:51
* s' J  V; m$ O8 F住宅电气规范是要求户箱设置过欠压保护装置的
; ?7 M, r4 H5 d' {# }" @. n
过欠压和防浪涌都要安装吗
发表于 2019-8-21 21:29:57 | 显示全部楼层
倒转锍年 发表于 2019-8-21 20:27+ H: W+ z- X& t* ?
过欠压和防浪涌都要安装吗

- E( L% z$ m$ v( _: j: v过欠压看你自已,浪涌一定要装,而且要按要求装好才能起作用~4 [; o) F1 c3 ]( K  f% g7 \; o
发表于 2019-8-22 09:05:54 | 显示全部楼层
大的用空开,小的支线用漏保。
 楼主| 发表于 2019-8-22 14:31:01 来自手机 | 显示全部楼层
elan113 发表于 2019-08-21 21:29* b: J7 R! ^5 H2 A
过欠压看你自已,浪涌一定要装,而且要按要求装好才能起作用~

/ D4 i2 X1 F# |; Y8 r' Y/ F浪涌可以接地线一起吗
发表于 2019-8-22 17:19:16 | 显示全部楼层

. `9 {! G; P# ^* C/ G
 楼主| 发表于 2019-8-22 18:09:14 来自手机 | 显示全部楼层

5 m& C7 c( Q0 o* X7 U3 g浪涌的接地线和插座的地线共用可以吗,2.5平方的
发表于 2019-8-22 21:27:25 | 显示全部楼层
再来几张图啊,楼主。5 h+ w. c! A! _( S
房子看着好棒,好阔气
发表于 2019-9-2 17:13:25 来自手机 | 显示全部楼层
不行,必须独立,如果有380的话分三四组,没有的话用6/10平方入户每层独立64安漏电开关
 楼主| 发表于 2019-9-17 11:04:45 来自手机 | 显示全部楼层
生哥 发表于 2019-09-02 17:136 R$ s" ], c+ K3 O+ r' Q0 X7 V
不行,必须独立,如果有380的话分三四组,没有的话用6/10平方入户每层独立64安漏电开关

3 n3 M! G7 J- {' n2 L& f每层独立32a的漏保,整栋楼总开关63a断路器