[晒晒] 请教各位前辈,每个房间单设一个回路是否可行?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-7-7 03:25:30 | 显示全部楼层
wfb0987 发表于 2019-7-6 23:411 Y$ Q# a# j- {' E$ Y4 v
插座用大功率电器与照明线不相干照明线只负责灯泡,其他用电器的电流不走照明线过

' W# V- t! Z3 n. T1 E问题就在插座跟照明同在一路,插座用的是4平方或2.5平的线,照明用的是1.5的线,它们由一个断路器控制,这个断路器是按4平方的主线承载量配额的,理论上是不是保护不了1.5的照明路线?如果它们同时使用,我的理解它们应该是联通的吧,那大电器的电流不会串到照明上去吗?如果你说的真的,那说明这种分路也是可行的咯,谢谢你。: C& V+ |6 H. h7 Y6 n
 楼主| 发表于 2019-7-7 03:38:05 | 显示全部楼层
asydynamics 发表于 2019-7-6 23:593 j: w) q* w' I0 K" f: I
这个你能估计出来的,4方的线能过25-30A左右,也就是五六千瓦,电磁炉最大两千多,电水壶一千,冰箱两百 ...
" W2 \# _8 o% @/ A3 h7 Y
厨房分路主线我是打算用6平的,厨房里面分支再考虑用2.5或4平,我怕4平主线不够,厨房是最大用电户了,电磁炉、电饭锅、消毒柜、油烟机、烤箱还有小厨宝热水器
! I' Z" |+ ]. m) D' ~2 j
发表于 2019-7-7 08:08:31 来自手机 | 显示全部楼层
8楼是正解!也准备这样子去干,省钱,省事,又好维修!真接从总入户端分几路拉到每个房间,再从每个房间分成空调照明和插座!用个20A的保护器就行了!
发表于 2019-7-7 09:29:24 来自手机 | 显示全部楼层
可以,空调1.5p以上建议单路。
发表于 2019-7-7 09:34:13 来自手机 | 显示全部楼层
插座与照明共用一条主回路时,两者属于并联的关系,没有电流互相进入各自支路的说法。弊端是主回路与支路的负载级别相差较大,在过载保护方面不理想。通常我们在工地也有不单独设照明回路的做法,但都是放一根管进入房间,里面穿两组2.5平方共5根线(共用地线),然后在房间底盒分开到空调和插座,照明从插座取电,空开插座用20/16a,空调用16a。厨房最好照明插座分开,厕所的热水器独立一组,客厅的空调,插座,照明最好也分开,这样利于过载保护。另外不要盲目认为一条管只能走一组线,可以多组线共管,不同的组用不同线径或同线径用不同颜色来区分,只要穿管的线不超过50%空间即可,通常我们用bvr,一条20管里面放5根2.5可以轻松拉线,而有时我们还2条4平方3条2.5也轻松拉。
发表于 2019-7-7 09:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
通常我们在三房套间施工,强电回路大概10~12条管,弱电4~5条管,弱电也是电视和网线共用一条管,采用带屏蔽的线,其实网线也用不带屏蔽的,暂时未发现明显影响。另外有时为了好布管放线,强弱电线放一处,强弱电的管路互相经过彼此,这样管路就减少了交叉,至于影响,现在都数字时代了,50hz的影响忽略吧。
发表于 2019-7-7 12:13:43 来自手机 | 显示全部楼层
春江水牛 发表于 2019-07-06 22:479 W5 K! T' o% F3 @2 k( {+ O( A
就是因为以前老房子的线路都这样,也用了几十年,所以才有这想法。但以前全屋线路都是统一用2.5平明线
/ m7 I8 X4 a$ k1 Y3 Y
现在国产线不好买,大部分都缩水,用非标的4平方搞不好比国标2.5平方线差不了几个钱,可以带两台1.5匹空调的功率,毕竟夏天空调工作的话,如果2.5平线同一回路上使用超过2千瓦功率的电器时线路有可能受损,如果使用时注意,2.5完全没问题
发表于 2019-7-7 12:56:07 来自手机 | 显示全部楼层
春江水牛 发表于 2019-07-07 03:25% }$ k: X3 P( G# j
问题就在插座跟照明同在一路,插座用的是4平方或2.5平的线,照明用的是1.5的线,它们由一个断路器控制,这个断路器是按4平方的主线承载量配额的,理论上是不是保护不了1.5的照明路线?如果它们同时使用,我的理解它们应该是联通的吧,那大电器的电流不会串到照明上去吗?如果你说的真的,那说明这种分路也是可行的咯,谢谢你。
# ^# [$ v/ x% A8 u
完全可以的,要注意的是厨房卫生间的一定要单独走,厨房的大功率电器多,
 楼主| 发表于 2019-7-7 14:50:35 | 显示全部楼层
delux 发表于 2019-7-7 09:29, k! j3 f, g# C! c/ R
可以,空调1.5p以上建议单路。

1 R% C0 r2 R1 N! l' W房间空调是1匹的,客厅空调肯定是单路; T5 t# v4 l$ }; \- F. d
 楼主| 发表于 2019-7-7 14:51:53 | 显示全部楼层
一条锈钢 发表于 2019-7-7 08:08
: B* b0 E. l' M6 T4 z8楼是正解!也准备这样子去干,省钱,省事,又好维修!真接从总入户端分几路拉到每个房间,再从每个房间分 ...

; }/ h4 [0 f0 H" C2 }+ m看来也有不少人采用这种做法,感谢回复
7 p, K/ p/ S: k. p+ u
 楼主| 发表于 2019-7-7 15:00:12 | 显示全部楼层
rovon 发表于 2019-7-7 09:34
$ w/ u! k+ T$ i' \  O( \插座与照明共用一条主回路时,两者属于并联的关系,没有电流互相进入各自支路的说法。弊端是主回路与支路的 ...
( D5 t1 `' f0 x
感谢释疑,我打算用单股硬线,一条管穿5条线估计很难吧。为什么用硬线呢,因为平时检修老旧电器时发现软线铜丝很容易断,也许是心理作怪,总觉得软线不是很耐用$ W" A4 ?1 ]* I) ?9 `- t0 T& N
 楼主| 发表于 2019-7-7 15:15:57 | 显示全部楼层
rovon 发表于 2019-7-7 09:51
, }% R! |4 r4 Y+ \- ]. }通常我们在三房套间施工,强电回路大概10~12条管,弱电4~5条管,弱电也是电视和网线共用一条管,采用带屏 ...

) F, d# k1 f2 Z4 u其实现在的弱电线材本身就带有锡纸屏蔽层的,我也觉得影响应该不大,而且专业的电工会在交叉处再包锡纸,这个倒不难。就是专业的这种布线分的太细,回路实在太多,满地都是线管,再加上水路和弱电,满屋都是交叉点,整个楼板被挖的坑坑洼洼的,总担心这楼板会不会开裂
+ Y) t) ?5 v( _5 p
 楼主| 发表于 2019-7-7 15:21:28 | 显示全部楼层
sgg2000 发表于 2019-7-7 12:13  d+ r) n' u0 h, F; y5 I. b
现在国产线不好买,大部分都缩水,用非标的4平方搞不好比国标2.5平方线差不了几个钱,可以带两台1.5匹空 ...
* |; P( L/ u3 T$ t, i9 }, M
嗯嗯,考虑到线材质量问题,所以有必要多留点余量+ {$ G  w- x2 V0 V- [$ S3 J
 楼主| 发表于 2019-7-7 15:21:54 | 显示全部楼层
wfb0987 发表于 2019-7-7 12:56) {/ L9 `, C- z) l; q' w
完全可以的,要注意的是厨房卫生间的一定要单独走,厨房的大功率电器多,

' [9 s+ c" a& D" o, M1 |. W4 T好的,感谢
+ Q, ~; C8 q1 L/ {9 Y5 u$ @' J  n
发表于 2019-7-7 22:48:55 来自手机 | 显示全部楼层
春江水牛 发表于 2019-07-07 15:00
; Y8 R5 M; I& {% H6 p  F5 H感谢释疑,我打算用单股硬线,一条管穿5条线估计很难吧。为什么用硬线呢,因为平时检修老旧电器时发现软线铜丝很容易断,也许是心理作怪,总觉得软线不是很耐用

) j0 n& }; r2 f" A) g# J, Z( s担心过分了,bvr本身没那么脆弱,其抗拉强度和抗疲劳都很好。另外有电工管的保护,加上施工好后都不会动,折断基本不可能的。另外我们做的都是活线,初期都是把管路布好,做好保护,等地砖铺完再放线,基本是无后顾之忧。所以我们都选用最易施工的bvr,而在没电工管保护用黄腊管埋的死线,才选用bvv硬线