9 ^  o  P, H  ?2 T$ g- @; ?& Y, k1 G2 s  `. H% g8 {
家装相零用单芯,规范规定PE线必须是双色多股软线并与相零线同径。现在很多装修公司都与相零一样用单芯线了,不符规定。为何这样规定,因为此线十分重要,多股线的优点是软不易损伤,接合处接合面大接触电阻小,多股线表面积大每股间有间隙利于散热能承受比单芯更大的电流。集肤效应工频处不用考虑。缺点是线线接合处不易扭紧所以要求焊锡接,开关处易散开不一定全压住且每股细易损伤要求搪锡,搪锡不易施工,价稍贵。另外2.5以上单芯太硬不好施工用软线
发表于 2019-6-7 11:21:50 来自手机 | 显示全部楼层
坛子里都N多人为了这个争议过了,反正也没个定论。
" ]. B( p& _4 L8 d. X& W1/多股比相同平方的单股成本高) w1 B/ W+ \1 F2 e+ U: L% X9 E
2/直流传输系统清一色的多股,这个不接受反驳,自己去拆了看。9 \! h  c- m! u; K' w; P. V" L% m
3/六平方以上线缆就只有多股,为啥?单股硬的一B,没有人八平方以上用单股。四平方的单股都硬的骂娘了。
7 u" `, N' l3 ]1 D9 W" L4/别去纠结这个,我个人更喜欢多股。
发表于 2019-6-7 11:25:05 来自手机 | 显示全部楼层
firecat 发表于 2019-06-07 11:216 g/ l9 \% B; x( Z" I! _" t
坛子里都N多人为了这个争议过了,反正也没个定论。2 H- }, y8 j0 H+ R" }! J
1/多股比相同平方的单股成本高
7 a* @1 j  n  c/ A; b1 ]; j2/直流传输系统清一色的多股,这个不接受反驳,自己去拆了看。
% X- D& F9 P( P- F& c3/六平方以上线缆就只有多股,为啥?单股硬的一B,没有人八平方以上用单股。四平方的单股都硬的骂娘了。" n. X9 G  q8 W+ I; e
4/别去纠结这个,我个人更喜欢多股。

& o9 T2 h& a6 ~9 o7 v, t+ h补充一下,多股有利于一些接头压制,接头处接触面更可靠,一些进口线缆更是扁平多股。
 楼主| 发表于 2019-6-7 12:20:53 来自手机 | 显示全部楼层
firecat 发表于 2019-06-07 11:21/ |& A! ]8 H7 J* J  ?4 u
坛子里都N多人为了这个争议过了,反正也没个定论。4 N+ z/ a9 q, i) h! H
1/多股比相同平方的单股成本高
& `* j/ u- Z. g" n# i2/直流传输系统清一色的多股,这个不接受反驳,自己去拆了看。# ~+ Q, y6 P; B* a2 I, a
3/六平方以上线缆就只有多股,为啥?单股硬的一B,没有人八平方以上用单股。四平方的单股都硬的骂娘了。
0 e) F+ Y3 Q. q& l3 B4/别去纠结这个,我个人更喜欢多股。
6 ^% m: J6 V  P5 L
确实是,谢谢你的分析
发表于 2019-6-8 09:16:25 | 显示全部楼层
BV与BVR,6平方以上没有单芯了,10平方开始的BV是7股线组成,真正软线是多股的超过7芯的,根据用途选择。
 楼主| 发表于 2019-6-8 16:36:31 来自手机 | 显示全部楼层
souzha 发表于 2019-06-08 09:16
  }+ k: O1 T4 {6 x( rBV与BVR,6平方以上没有单芯了,10平方开始的BV是7股线组成,真正软线是多股的超过7芯的,根据用途选择。
  f4 x% |, H+ Q. T* W) o, j
好的,谢谢解释
发表于 2019-6-10 08:59:24 | 显示全部楼层
xw4n213 发表于 2019-6-5 10:556 q- g1 W/ a( p7 x
大电流的话建议用多股线,单股线集肤效应影响比较大,比如电焊机,空调等。
3 j' [8 E' `: t
晕,外行就不要误导观众了,这里没有集肤效应一毛钱的事。, H2 j& e& b9 \0 ~% r
7 f: \* B, H3 h/ S" Q$ Z
1、集肤效应必须是高频才明显,那必须是上万赫兹了,工频50赫兹无任何区别。
3 _5 T/ E/ c( s+ N8 r% O. A
  X) J3 q. _& y4 ^- f1 M. H2、即使为了减少集肤效应,采用的多股线也是特制的,每一根细股之间是绝缘的,这样才能起到作用,普通多股线相互直接导通的,多股和单股在对付集肤效应上没有任何区别。3 G# M5 _! }# }0 G) `7 d

- D9 f+ s+ B, {. b多股软线最大优点是好穿线,所以装修的都愿意使用多股线,多股线还有一个缺点,遇到不好穿线时使劲拉会造成部分断股,导致局部缺陷,在某些特定时候,这点发热就增加,导致故障,多股线接头如果不搪锡,只是压接线鼻,时间长了也是一个薄弱点,而装修的是不可能那么用心给你做的。# }. F5 ^% X9 j