发表于 2019-5-28 15:20:44 | 显示全部楼层
弧度还可以再小一点,我12年自建房地面的管都是直线到对面墙根下再圆弧上墙进暗盒穿墙到另一个暗盒。省线省管走直线。
发表于 2019-5-28 15:24:20 | 显示全部楼层
地面横平竖直的根据是什么?
发表于 2019-5-28 20:15:10 来自手机 | 显示全部楼层
yu11130 发表于 2019-05-28 15:24
% l6 y! n8 r- o# k4 ?地面横平竖直的根据是什么?

5 M6 W- g9 \: V! o主要为了地下打孔,可以避免打到电线,另外楼主这样放线,地板龙骨不好安装,不打龙骨无所谓。
发表于 2019-5-29 07:37:23 | 显示全部楼层
我一直在呼吁要这样但总遭装修公司的人指责,布线一个原则:一定要是活线,其它你来跟我说什么什么好处都是忽悠,造房子楼板中预埋也是这样做的,事后穿线,横平竖直是给小白看的!穿得过线最短距离是王道。
发表于 2019-5-29 07:43:24 | 显示全部楼层
鼹鼠玩手工 发表于 2019-5-27 11:30
# T2 s& P6 h! B这样走管,有点坑木匠,地板龙骨不好做,O(∩_∩)O~忘了你是木匠,坑自己了,龙骨慢慢抠吧。

4 R1 W% g: e6 G% e8 S总线区域一般地砖用的多一点,一般不会地上打孔,房间走线不会多,房间走稍微规则点照顾下铺地板的,大园弧
/ N, i1 m# k& s! b4 J  [) A
发表于 2019-5-29 07:45:42 | 显示全部楼层
也只能在这里有人信,其它装修站里被人笑话。
发表于 2019-5-29 16:13:40 | 显示全部楼层
地面布线就这样就好,墙面走直线是为了根据插座判断走线位置,防止切槽的时候切断了管线。
发表于 2019-5-30 09:20:26 | 显示全部楼层
鲁班小师弟 发表于 2019-5-25 00:20) t) K0 F/ O. ]+ ?
弯管用什么工具

! L6 m; M: z2 n# x! E/ O- e0 y有弯管器,类似一个长弹簧,穿在管子里然后使劲弯管。之后弯管器可以取出来5 `/ Z8 H& n& w) ^: h# M& _
发表于 2019-5-30 09:22:50 | 显示全部楼层
我之前也是支持这样的走法,主要是换线方便,走线路程短。但是装修公司坚持横平竖直。现在想想还是这样好,就是做好后详细量一下各条管子的位置,详细画图,避免后期装修,打孔什么的破坏线路。
发表于 2019-5-30 11:58:08 | 显示全部楼层
楼主做的好!!!!!这样靠谱!!!!!地上不打孔就没关系!!!!!
发表于 2019-5-30 17:06:19 来自手机 | 显示全部楼层
daguan8 发表于 2019-05-25 00:06
3 G8 J/ S1 p; H我以前装修时,请的装修公司搞什么横平竖直,我狠不得把它踢出去!他们也知道那样就穿不了线了,后来是先把线穿好再打砂浆找平,我吵着不给他们结帐,他们反说什么他们才是很专业,说我不懂。后来是根本换不了线!

" G8 {3 b# C, N" L' l横平竖直是可以穿线的,有标准要求,超过两个弯头需要放风线盒,横平竖直可以保证以后得破坏性施工不打到线管,当然家装意义不大,如果是大型公共空间,随意有线以后得检修和维护,以及各个工种的施工会受到阻碍,另外你有机会可以看看高端工地。
发表于 2019-5-30 17:34:30 | 显示全部楼层
横平竖直是为了今后开孔好定位,不至于打到管线,斜拉的现在看着明朗,装潢完了家具一放,多少年一过,对着照片你都找不到管子在哪
发表于 2019-5-30 20:42:35 | 显示全部楼层
鲁班小师弟 发表于 2019-5-25 00:20
# x5 A' T( B* u: n弯管用什么工具

9 n, Y) U- K" S) {4 s- d& h/ G  ~我看很多水电工用的是弹簧
4 `! j1 ^  j0 i  a
发表于 2019-5-30 21:47:38 来自手机 | 显示全部楼层
横平竖直=扯淡。就是故意搞的很复杂忽悠人的。
发表于 2019-5-30 21:57:16 | 显示全部楼层
楼主是明白人,而且活干的很好。