发表于 2019-4-26 11:06:54 | 显示全部楼层
自用的话  只要不是太短的墙不打胶也行   毕竟受力方向是左右   但是要把孔打深点   打满钻头   要是墙太短还是打胶吧
发表于 2019-4-26 11:25:07 | 显示全部楼层
喜利得植筋专用胶
4 z, y( ^  Z8 I7 C7 B
发表于 2019-4-26 11:28:56 | 显示全部楼层
打直径不小于钢筋直径4#的孔,孔深度不小于12倍钢筋直径,一定要打直、打正,用空压机吹出孔里面的灰,再打胶
0 \3 x6 X# n$ I! X. U+ P
发表于 2019-4-26 11:42:44 | 显示全部楼层
我之前是在原来的墙上打向下的斜洞,灌点水泥,接着插钢筋进去,再将钢筋敲平。这要计算好敲平后正好是在新墙砖缝里才行。
发表于 2019-4-26 12:47:42 来自手机 | 显示全部楼层
向斜下方打孔,钢筋打入,扳平,松动可以不管,我看水泥匠都是这么做的
发表于 2019-4-26 13:09:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-26 13:27:34 | 显示全部楼层
建筑专业人士高速你,就只有植筋胶靠谱。
发表于 2019-4-26 13:29:13 | 显示全部楼层
违章操作 钢筋不连接 很不牢靠
发表于 2019-4-26 13:47:03 | 显示全部楼层
看图吧,光说不练假把式+ y- p7 F  a4 g& m$ x
2 `2 h- y2 w) X( r
QQ图片20190426132030.jpg
. Q" P; |( I( y/ i
* g$ B! `. m& D1 e9 w QQ图片20190426132035.jpg
) M4 O6 i' M3 s, u( ]3 T; ]9 y$ n+ u! T, \. y# l9 K
QQ图片20190426131806.jpg   B* G- @) |& \) ?
$ U' z8 F" h, m, n/ b
QQ图片20190426131828.jpg / f! U5 i, }# g% x% [8 T( w( a3 Z
发表于 2019-4-26 13:53:20 来自手机 | 显示全部楼层
建筑用植筋胶
发表于 2019-4-26 17:34:30 来自手机 | 显示全部楼层
建筑植筋胶,打孔,再用风机清孔,上毛刷,再次凊孔,灌入植筋胶,植入钢筋!养护一天,完活!牢的一笔
发表于 2019-4-26 19:13:49 | 显示全部楼层
看样子不像承受多重的,随便都可以吧。实在不行,在旁边打个拉爆螺丝,然后用电焊焊稳它。  b3 Q/ s! P  u; J8 R
发表于 2019-4-26 19:15:01 | 显示全部楼层
灰尘吹干净,植筋胶
% O: l3 ]# c7 o" l# m3 B- u% d5 h
发表于 2019-4-26 20:17:30 | 显示全部楼层
首先孔打太大了,比钢筋直径多2毫米就好;用植筋胶,化学螺栓不好操作;钢筋太短了,通常伸出50公分,端头带勾;完成后新旧墙间加钢丝网再批荡,不然会开裂的。
发表于 2019-4-27 19:29:19 | 显示全部楼层
1、植筋胶   2、瓷砖粘结剂,千万比用纯水泥浆。3、结构胶   不管用哪种:1、都要注满,2、最好要有点角度,就是打孔的时候锤头稍微往下,