|
楼主 |
发表于 2019-5-15 21:13:41
|
显示全部楼层
本帖最后由 五行烧友 于 2019-5-15 21:30 编辑
$ J9 F0 e+ h' u( X$ J6 U! h) u5 E$ g* d/ ~
我的电动阀用球形三角阀就可以,电路板是根据变速电机大小自己画板做的,我买的泵便宜货 102元/台,不知铜线还是铝线,做工蛮好. @' o }# D. q6 b
& _9 C! h* {% I* T7 L
. r Y2 `1 }9 N, V+ ?" e+ K
% ^% @+ |5 R3 L9 i/ m
3 t9 R6 a0 H# Y2 R3 }4 \. f6 h' r, O9 @
: {: U7 p1 {% L
我的开关线和信号检测线全部用网线,不用电源线,电源线只用于插座和灯线,全部去配电箱中央控制,
' b2 [' K3 E' M8 x6 H: U& v方便连接各种控制接口7 g. W. \, @. Q2 A) M, ~7 k
5 g. ?8 }4 }8 M5 k6 C0 T
; H" c) n# }$ Q" H! m! r. J/ l6 r/ O/ C, i
这是配电箱,灯线用了RVV软线,网线为开关控制线,想用多少开关开一个灯就安装多少个,6 c$ ?% i2 k/ |0 _) B
一条网线可以控制七路设备,其中一根是12V公共线& B+ z# a$ u/ Y* {- W) u
& _1 k( x+ d6 j ~! x3 |- n q9 {
5 g0 H+ \8 g4 z% J L5 Y O
7 s& e7 k; A. {7 e5 h4 g/ g. {" }. F+ u2 X
5 E4 K% n4 h I% z# L2 R9 `3 i
. H3 h# m* F% S) s2 [9 v+ a% P: p9 [
4 Y/ n; E4 \/ a$ j3 ?8 _0 F
( a5 B) _: b/ O8 H上面灯线和新风系统用的是 RVV 线, 下来去开关和信号检测全部是网线4 R" L+ z% _$ O
1 S% f" n& i3 Y! q, J) o
! a8 N1 ~& p3 J/ @* t' R
' ?% l' M4 e" U0 x" ?3 M, ^* ` v2 l% w; F4 W# r2 M( b( n
; P. K- F6 j4 w d9 o9 f
6 w& q( u; X3 m: R! ^( P5 Z
|
|