发表于 2019-3-17 21:02:52 来自手机 | 显示全部楼层
天上大风bm 发表于 2019-03-17 20:373 p7 S  r7 ]2 v
固定的接不了了,移动的也能接吗?
$ E& A% b3 w! l7 l8 W/ I& c
施工总会有接线板吧,弄个带漏保的接线板也不难吧,接线板总可以找个金属材质的而且部分地下的物体搭接下地线,再者下水沟之类的投根线到水里也是保护接地,保护接地不是防雷接地,不需要庞大的地网,我说这些仅仅希望楼主注意安全。我个人一直认为安全第一,要是主观不重视,不积极预防,万一发生事故,我挂了或伤了,赔钱又不能减轻我的痛苦,如果挂了,我老娘是痛苦,钱给老婆说不定还改嫁,儿子还要叫别人老爸,所以我自私的认为预防检查为了安全是必须的。世界没有本质安全,事故的发生总是物或人的不安全状态接触后超限发生,而防护是最后一道防线仅仅是降低事故的危险程度。
发表于 2019-3-17 21:06:52 来自手机 | 显示全部楼层
天上大风bm 发表于 2019-03-17 14:31
( b$ x9 x0 m0 b2 l/ ~0 b1 R为什么?我舅专业电焊电气什么的也了解不少,但他还是这么缠。我倒不这么缠,因为懒
! }+ \& h2 m4 |/ A/ w/ f
我考虑的是气候温度原因,线缆还是自然的好,尽量避免过度弯折
发表于 2019-3-17 21:16:45 来自手机 | 显示全部楼层
天上大风bm 发表于 2019-03-17 14:29" U" a  m& w* ~5 c
谢谢,以后要注意隐患了。触电的感觉不经历一次真体会不了!想喊声音发不出来,转头都费劲,手牢牢的粘住。即使悬空了还被电拉着手在空中打了个摇摆才掉下来。
% E& ^; W# T: }9 I( W1 A0 D% X7 _) b+ l
现在想起来真庆幸是高空作业,要是在地面根本挣不脱。
' N* o$ M* w$ M8 q8 i" N7 i
祝贺你重获新生,我被电过很多次了,有时是故意的,想找那种感觉,说白了就是找死,但也要有前提条件,友情提示,试电反手试,也就是说不管有电没电,先反手碰一下,正手只会越抓越牢,我的师傅告诫我一句话:任何时候,把无电当有电对待
 楼主| 发表于 2019-3-17 21:28:38 | 显示全部楼层
太糊白鱼 发表于 2019-3-17 21:023 ~- K% j3 h4 w1 U# [3 @
施工总会有接线板吧,弄个带漏保的接线板也不难吧,接线板总可以找个金属材质的而且部分地下的物体搭接下 ...
4 Z+ T; v- o) K- O* M2 c8 k
嗯,已经买了,在路上跋山涉水向我飞驰而来,两个正太,两个漏电保护插头。底线就不接了,搜了下自己接的好像不太好,而且很多电器都只有两根线,接了也没多大用。% f! `* c8 Y4 W* g- V
 楼主| 发表于 2019-3-17 21:31:08 | 显示全部楼层
jncc 发表于 2019-3-17 21:16
/ e5 Q' Q  \5 T. F( R# u) h+ l8 O" O祝贺你重获新生,我被电过很多次了,有时是故意的,想找那种感觉,说白了就是找死,但也要有前提条件,友 ...
+ ?5 P$ s+ P8 d3 y/ T4 S+ D4 ^
有道理,很久前听说过,现在才理解,抓紧了真不是只靠自身就能弄开的!手不听大脑的指挥了,被电的紧紧握住。( D8 _$ m5 E9 d% G7 u5 G
发表于 2019-3-17 22:18:41 来自手机 | 显示全部楼层
地线不能拆,另外,你最好有漏电保护器。
 楼主| 发表于 2019-3-17 22:32:27 | 显示全部楼层
lu_mu 发表于 2019-3-17 22:18
& R/ x0 t; c$ P! G: |5 ?: Q地线不能拆,另外,你最好有漏电保护器。
/ w, m, c# t9 K. g
安装漏电保护器,地线接不上了,换的两股线
8 ?6 ~/ q7 ~. E! P1 s, w
发表于 2019-3-17 23:25:45 来自手机 | 显示全部楼层
单手操作.脚下绝缘,尽量这样,即使漏电也不会触电
发表于 2019-3-18 09:31:50 | 显示全部楼层
天上大风bm 发表于 2019-3-17 21:28
6 |# X+ B8 n6 i4 w) Q; g+ [嗯,已经买了,在路上跋山涉水向我飞驰而来,两个正太,两个漏电保护插头。底线就不接了,搜了下自己接的 ...

& h2 H$ ?9 v/ F% N& \两根线的情况,如果你是电到了,并且是与地接触了,电流有一部分流经你身体到地,那么漏电开关依然会检测出火线入的电大于零线回流的电,也就是说流入流出不平衡,一样会跳闸,能起到保护作用。但如果你本身与地面绝缘,但却一只用拿着火线,另一手或拿着零线。。。那没法,虽然电流经过你身体,你触电了,但由于进出平衡,漏电开关是检测不出来的,也就是不会跳闸,因为它认为你是用电器。所以,漏电开关是必须的,但安全的电工常识还是要会。- A2 {1 Q, D& q* [- [9 e
发表于 2019-3-18 14:19:52 | 显示全部楼层
第三根是黄色的地线,用于防止漏电的
 楼主| 发表于 2019-3-21 21:18:10 来自手机 | 显示全部楼层
yybing 发表于 2019-3-18 14:19
2 T- p" J$ F5 B& H: ?第三根是黄色的地线,用于防止漏电的
; c3 _: F6 A: k7 C9 F, r4 k
谢谢,已经知道了
 楼主| 发表于 2019-3-21 21:19:17 来自手机 | 显示全部楼层
fengyiyun 发表于 2019-3-18 09:31
# O2 }- C) @$ x6 s# X两根线的情况,如果你是电到了,并且是与地接触了,电流有一部分流经你身体到地,那么漏电开关依然会检测 ...

4 b2 U9 c4 F' `# |; v- u7 ]1 {理解了,了解了下这方面的知识,漏电保护器也到了
发表于 2019-3-22 00:26:43 | 显示全部楼层
新的时候就果断把接地线剪掉,因为我们平时都不会接地线的,留着是一种隐患。
 楼主| 发表于 2019-3-22 23:02:02 来自手机 | 显示全部楼层
我不是酋长 发表于 2019-3-22 00:26
& }- O0 [& Q$ O8 d$ Z新的时候就果断把接地线剪掉,因为我们平时都不会接地线的,留着是一种隐患。

4 E/ e# U( ?' T) Z% t8 F* L对,以后我就把接地线拆了,除非有了接地线