找回密码
 注册

快捷登录

楼主: tianhupo

[晒晒] 请教小厨宝、地线带电问题

[复制链接]
发表于 2019-1-29 18:00:20 来自手机 | 显示全部楼层
感应电,这笔不准的
发表于 2019-1-29 20:34:35 来自手机 | 显示全部楼层
千万不要用了安全第一,接地很重要
发表于 2019-1-29 21:00:10 来自手机 | 显示全部楼层
这种电笔 不行的
发表于 2019-1-29 22:55:44 来自手机 | 显示全部楼层
这种电笔不靠谱,建议换个万用表测量。地线肯定接地有问题,百分百确认
 楼主| 发表于 2019-1-30 10:55:08 来自手机 | 显示全部楼层
(可乐加冰) 发表于 2019-01-28 22:30" K# t( v) |, W: e9 X
重点检查三个地方,一个是地线(两个厨宝都有感应电应该检查总的地线)第二个是漏电保护器(厨房宝应该是带漏电保护器的插头)第三个就是厨房宝了(里面进潮气了,或者加热管外壁腐蚀了)。

3 x! h' a, }3 v地线的事
 楼主| 发表于 2019-1-30 10:55:34 来自手机 | 显示全部楼层
cangsang848 发表于 2019-01-28 23:16+ `- J7 t- p( y; k2 x! o
正打算买呢,现在怕怕了
9 }& w/ m  p% H4 n5 {5 D  @1 _% C
不用怕,地线搞好就没事了
发表于 2019-1-30 11:29:59 来自手机 | 显示全部楼层
tianhupo 发表于 2019-01-30 10:55% h8 h2 n/ i2 Q7 b% z  p' G) U
地线的事

; @' I4 A9 \9 c( g7 l6 N) {/ J你的进户开关咋没有漏保啊!这个应该是必须有的。
 楼主| 发表于 2019-1-30 12:02:31 来自手机 | 显示全部楼层
今天查了下地线,进户的老箱子,里面地线接头只是压在端子上,并没有连接到地线,重新接线后,再测量小厨宝水龙头,没问题了。
 楼主| 发表于 2019-1-30 12:04:26 来自手机 | 显示全部楼层
(可乐加冰) 发表于 2019-01-30 11:293 t) E" y0 g* f. K' a9 c
你的进户开关咋没有漏保啊!这个应该是必须有的。

) [9 j' w( m7 J/ f* A户外的老接线盒,进户后有分电箱
发表于 2019-3-21 16:34:10 | 显示全部楼层
我家还请的所谓专业水电公司做的,最近自己检查时发现漏电保护接在灯线上,本来就只有一个漏保,要求接在普插上。还有一根零线只有一根铜丝靠在空开上,有一次关空开时发现有打火现象。现在装修工人大多素质太差,完全没有道德底线!