发表于 2018-12-7 06:51:56 来自手机 | 显示全部楼层
用带P弯的蹲便器,
发表于 2018-12-7 07:25:47 来自手机 | 显示全部楼层
这是哪个工人干的活,简直坑人,以后净等着天天通下水道吧,便坑管道是绝不能这样加防臭弯的,大便沉在这个位置就出不去了,更不能这样转一圈,大不了蹲便地面抬高一点,也不能这样操作。这是个死弯,另外为什么不用马桶呢。
发表于 2018-12-7 07:52:44 来自手机 | 显示全部楼层
应该用马桶
发表于 2018-12-7 07:59:36 来自手机 | 显示全部楼层
wanghuan666 发表于 2018-12-06 23:29
+ R7 S  K3 R; Y- ~) e1 ]; k; b8 w我同事也是这么认为的,不知道装修公司为什么不这么搞。

6 r* S: I0 V0 J4 _7 h/ H: N7 x三通要朝向主杠斜,没毛病!否则易堵反味。
发表于 2018-12-7 08:02:20 来自手机 | 显示全部楼层
明扬雨夜 发表于 2018-12-06 23:06& b2 i# P5 o2 h$ |: d- v- @* C
斜三通靠右装就不用绕圈,更通畅

6 {" c6 K& n/ ^" V) k反过来屎都冲手盆下水口去堵死?
发表于 2018-12-7 08:06:27 来自手机 | 显示全部楼层
用马桶,现在管U型的深度不够封水,没有存水湾的蹲便这样到时气味跑出来。
发表于 2018-12-7 08:07:04 来自手机 | 显示全部楼层
徐2871 发表于 2018-12-06 22:579 O5 X4 }$ u! s+ e* Z* x
估计不转着圈位置就不对,斜三通和P弯距离不够

7 [/ e4 h7 y1 b8 h其实可以改为后排水的蹲坑,就省事多了。
发表于 2018-12-7 08:24:28 | 显示全部楼层
这赶快改过来,变成90度的,将来堵了哭都来不及,疏通困难。6 x7 ?. N% h: y! I, _% M
 楼主| 发表于 2018-12-7 08:24:58 | 显示全部楼层
小谭大叔 发表于 2018-12-7 08:06( U) F' Z  I* e1 P" w0 t' ]. G
用马桶,现在管U型的深度不够封水,没有存水湾的蹲便这样到时气味跑出来。

: ~' x: O, o9 U* v5 r( U6 q0 U( I+ R家里有2个小孩,个人也不习惯用马桶。所以安装的是蹲便器
4 }7 e% A- G% T0 e
 楼主| 发表于 2018-12-7 08:29:34 | 显示全部楼层
LN玉树临风 发表于 2018-12-7 08:24+ r+ E/ o- C' `4 E
这赶快改过来,变成90度的,将来堵了哭都来不及,疏通困难。

3 f/ X% {# F2 w( G& J主排水管是贴着地面的。改成90度?能帮忙画个草图吗?
% o$ J! Y3 k# d3 }$ x
发表于 2018-12-7 08:30:25 | 显示全部楼层
斜三通后的大连接管过长,导致斜三通位置处于蹲便器的前端。建议减短斜三通管后的大连接管长度,让斜三通更接近竖向排污管,平面位置就是蹲便器在前,斜三通管在中间,后面接入竖向排污管。可以减少蹲便器与斜三通连接的死弯,避免以后堵管带来的烦恼。
发表于 2018-12-7 08:33:28 | 显示全部楼层
可以把蹲便器提高一些,也就是厕所内会出现一个台阶,蹲便器高于地面,外面的水可以流进来,不会出现反味和易堵的问题。; s9 m9 h; z- J1 w. o; _* g# l
发表于 2018-12-7 09:10:27 | 显示全部楼层
你就等着满家臭气熏天吧 下水一定要做U形拐 不然家里没法住 晦气熏人
发表于 2018-12-7 09:16:57 | 显示全部楼层
做为一个20年工龄的老管道工,表示完全看不懂这设计思路。
发表于 2018-12-7 09:43:14 | 显示全部楼层
这种排污管怎么这样设计呢?家家都不好装马桶,楼主是哪个城市?没有盛水弯,以后会有臭气上来的,化粪池里的小虫子也会顺着管道出来,有点麻烦。