[锯] 2.5平分线正常工作能承受多大电流啊?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-10-31 22:21:21 来自手机 | 显示全部楼层
阿含 发表于 2018-10-31 22:157 I$ y9 h4 }. w# U
你在插座那加上一个25安的空开
0 H) H9 s% ^* c2 n( I- j5 b4 _
多谢朋友指点了哈。不光是带锯,还有一个0.75的集尘器,再加一个一匹的小空调,现在看来不改线的话长期用实在不放心啊。回头我问问电业局,在车库里装充电桩他们能给改线不,要是改成6平方线就随便玩了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-1 07:05:00 来自手机 | 显示全部楼层
灵灵漆 发表于 2018-10-31 22:21' h' _/ `. f( Q
多谢朋友指点了哈。不光是带锯,还有一个0.75的集尘器,再加一个一匹的小空调,现在看来不改线的话长期用实在不放心啊。回头我问问电业局,在车库里装充电桩他们能给改线不,要是改成6平方线就随便玩了

8 u1 p8 P# D7 I. p- y7 {3 [家庭用电,给不了10kw这么大的电流啊,一般入户线才4平方的,,用电流太大的话,得找供电局的给你专门走线了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-1 08:34:26 | 显示全部楼层
我新在村里买房,入屋是10平,建议你另扯一条明线,想好好玩用4平bv线,要不6平
, |. v/ ~" f- a) B. n
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-1 08:58:14 来自手机 | 显示全部楼层
bitrun 发表于 2018-11-01 08:34
" D& O6 E: o9 p* j. r2 ~我新在村里买房,入屋是10平,建议你另扯一条明线,想好好玩用4平bv线,要不6平
. Q8 Y2 {" W( D5 R
谢谢提醒啦。楼房党,一楼车库改的工房。在楼道里扯明线,万一谁家熊孩子乱搞被电到就麻烦大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-1 09:37:41 | 显示全部楼层
灵灵漆 发表于 2018-11-1 08:58 " s: t( u: j. p0 \8 J# z
谢谢提醒啦。楼房党,一楼车库改的工房。在楼道里扯明线,万一谁家熊孩子乱搞被电到就麻烦大了。
1 @& L" l0 I) W) {- ^* L; W3 A1 ]7 [
用pvc管套住,比用线卡安全3 Z$ |! v( A; `7 x& W
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-1 09:38:40 | 显示全部楼层
灵灵漆 发表于 2018-11-1 08:58 0 ~3 ^+ p' Q1 _3 I0 t
谢谢提醒啦。楼房党,一楼车库改的工房。在楼道里扯明线,万一谁家熊孩子乱搞被电到就麻烦大了。

* Y* C( P, O. l; |车库更好改,我的车库正要装,打算从电表接4平的线进去。玩板式,4平够了
* a1 A, |3 {" d& {
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-1 13:42:59 来自手机 | 显示全部楼层
bitrun 发表于 2018-11-01 09:38
7 k: o6 \4 B3 j车库更好改,我的车库正要装,打算从电表接4平的线进去。玩板式,4平够了

4 T8 K: x+ H' D; @' h- P& G$ z; H我是玩实木,这个坑更大,真要改线干脆申请充电桩,一次到位10平方线,将来买电动汽车充电也方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-2 01:30:16 来自手机 | 显示全部楼层
铜线四千没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-2 10:07:51 来自手机 | 显示全部楼层
配电箱如果在室内,看看电表过来的线是多少平方,大于2.5平方就直接从配电箱接出4--6平方的铜线,装在线槽里走地脚线上边,通到你需要的地方,然后再加一个小配电箱,内装漏电保护器、空气开关及大功率插座,遇到困难请教电工师傅即可。仅供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-2 19:42:27 来自手机 | 显示全部楼层
nywthy 发表于 2018-11-02 10:07$ f; v6 q8 q+ _( z& I# @
配电箱如果在室内,看看电表过来的线是多少平方,大于2.5平方就直接从配电箱接出4--6平方的铜线,装在线槽里走地脚线上边,通到你需要的地方,然后再加一个小配电箱,内装漏电保护器、空气开关及大功率插座,遇到困难请教电工师傅即可。仅供参考

$ |$ ?: c4 o& m8 p- z6 M谢谢朋友指点啦。请问地脚线是什么位置啊?我们这的楼道里看不到任何明线管啥的,自己拉一根明线的话感觉不太合适啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-7 22:44:06 | 显示全部楼层
找死,电机非纯电阻电器,起动电流是工作电流3到4倍,2.5平方能带3千W的发热丝,但不能带电机类的,除非用变频器调速,起动后再调速,2.5平方顶多带2千W电机
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-8 06:20:37 | 显示全部楼层
4KW至少4平方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-24 01:18:11 来自手机 | 显示全部楼层
2.5平方铜线通过最大电流13A,220x13=2860w。所以3kw以内还行,4kw够呛,安全起见用4平方铜线吧。不是经常用,偶尔可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-24 08:05:11 来自手机 | 显示全部楼层
试一下不就清楚了,连续开机,拉总闸,摸摸线和接头处发热不,如果无异常就没问题。光看数据……呵呵。标准2.5铜线是没问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-24 13:28:40 | 显示全部楼层
要确认你用的是达标的铜线,包括铜线直径和铜的质量。在都达标的情况下,2.5平方的线24小时工作的话最大可到20.8A,短时间最大可上23.7A的电流!
回复 支持 反对

使用道具 举报