[晒晒] 请教,为什么回路电表接线端容易烧坏,出租房已经有好几间房出现这个情况

  [复制链接]
发表于 2018-10-28 12:21:08 来自手机 | 显示全部楼层
任何电路中,接线点都是瓶颈存在。接触不好很容易烧坏。你这跟表没关系,就是接头没接触好。如果对手艺有信心,可以窝圈,如果没信心,建议用线鼻子之类的专用接线端子。
发表于 2018-10-28 12:55:01 | 显示全部楼层
吃瓜群众们啊,看不出来楼主是在炫富?8 n+ |2 x# `( A8 u
发表于 2018-10-28 13:14:36 | 显示全部楼层
用公共零线接线方式会好一些,还有就是换成独股线,或者镀锡也挺好用。
7 _! a5 I& ]' `' N  N
发表于 2018-10-28 13:44:45 | 显示全部楼层
很明显没有压紧,而且租户使用了大功率电器
发表于 2018-10-28 15:08:15 | 显示全部楼层
导线剥长一倍,对折夹平,然后2颗螺丝都要上紧
发表于 2018-10-28 15:10:59 | 显示全部楼层
找根源
发表于 2018-10-28 15:41:47 | 显示全部楼层
电表零线端子烧糊,可以在外部连接零线,然后零线电表只接4好端子。因电表4,5端只是电表电压线圈接口,内部已经短接,不参与计量。
发表于 2018-10-28 17:05:45 | 显示全部楼层
倒转锍年 发表于 2018-10-28 04:38+ W4 \6 {7 ~3 E  U6 {7 D# x  z
是四平方的线

9 w$ b2 b" E# M! f4平方也可以压铜鼻子呀。
" `7 q8 @6 ^5 X& ]) t4 q1 V( K7 x
看你的表,应该是大负荷下产生的火花融掉的,压铜鼻子然后拧上电表就行了。1 ~" N' b* E, x2 e  I# w- B* O
发表于 2018-10-28 19:23:29 | 显示全部楼层
看你的电表质量不咋样啊,建议换另一个品牌的电表试试。实在不行就共地。
发表于 2018-10-28 22:43:02 | 显示全部楼层
租户用大功率电器了
# b9 x# }! n) T5 c. D0 m或者用锯条烧水了
3 w4 X1 u9 a# E/ [6 ~0 |) x( N& n
发表于 2018-10-28 23:57:29 | 显示全部楼层
线小了过载发热,或接触不良发热。
 楼主| 发表于 2018-10-29 11:00:51 | 显示全部楼层
123223015 发表于 2018-10-28 17:05
5 ~, h# ?$ R. h; ^& l6 c4平方也可以压铜鼻子呀。
& i' J( V) g3 Y) D* \* ^* N
1 X3 V( O3 W9 x2 f- e" \! p看你的表,应该是大负荷下产生的火花融掉的,压铜鼻子然后拧上电表就行了。3 C! Z0 ], T6 M) Q
...

% l' m' l% w; |1 n0 n& F2 K好的,谢谢
4 C! E( \  T' f" n, F9 G, S, I
发表于 2018-10-29 19:45:46 | 显示全部楼层
接触不良。非常奇怪的是,火星和零线的电流不是一样大吗?为什么你们会觉得应该烧火线。。。。5 z$ {' r8 d* B0 t3 ~) H
发表于 2018-10-30 07:38:46 | 显示全部楼层
主要是用电量大了,线没接牢固,一用就发热,时间长点就烧坏了
6 k8 {- d7 q' ^1 N
发表于 2018-10-30 23:27:30 来自手机 | 显示全部楼层
推荐方案,零线按装一个共用接线端或接线铜排,给每个电表一根工作零线就可以解决问题。