[晒晒] 一个房间一个回路行不行???

[复制链接]
发表于 2018-9-30 09:48:11 | 显示全部楼层
灯一路是比较合适的,不然一断电晚上就抹黑
; l9 X9 m' D" R" n- X' X
发表于 2018-9-30 09:54:12 | 显示全部楼层
2.5平铜线给留16安漏保总功率3500瓦。4平铜线给留20漏保,总功率4400瓦,穿管暗线不能像明线在流量那么大。这是最保守的数值
' e! ?3 Z9 b' E- ]
发表于 2018-9-30 09:55:29 | 显示全部楼层
泥工 发表于 2018-9-30 09:45
; }' B+ h7 f) ~1 m老兄用2.5的线,每个房间配的空开是多大的?

2 b! t- b- x! C; g! X20A的,就一个空调两个插座一个灯$ S( L, p& c* ?5 \
发表于 2018-9-30 10:06:26 来自手机 | 显示全部楼层
xzyatu 发表于 2018-9-30 09:553 T9 `/ B" h) ]; q0 ^3 }) u
20A的,就一个空调两个插座一个灯

( b5 ~/ j. a. F0 a空开用这么大?我还打算用16A的。! C# i1 k9 w4 h: q1 z! _& l! E
16A的空开,2.5的线,然后拖一个1.5匹的空调+4个插座+一个灯。
! G9 w, G$ H; C! L/ _9 O但又听说空开和电线一样,是有偷工减料的情况的,所以要适当买大一点,防止动不动跳闸。
发表于 2018-9-30 11:05:15 | 显示全部楼层
可以,没什么不可以的,别听他瞎扯。房间空调也就1.5p。完全可以和房间其他用电器一个回路,当然如果你房间里是定速空调,又要放电视电脑等,最好把空调分开,因为定速机瞬间启动会有浪涌,有可能(概率很小)对别的用电器带来不良影响
发表于 2018-9-30 21:36:53 | 显示全部楼层
肯定可以啊...
9 i$ }6 ?% ~! T* V$ X, ^1 k: M我自己就是这样做的,不过我房间是6平方线进空调,插座用2.5平方,灯1.5平方/ C7 m" O7 Q3 u0 z8 W. R
有套间在套间外装个漏保,6平方入线那儿分出一条4平方线进这个漏保# Z* f9 M0 E1 Z5 }% _
9 A& L1 D" m. m' O
要是灯都集合在一个回路,这个线路好麻烦的说,特别是房间多的...
发表于 2018-10-17 14:27:51 | 显示全部楼层
每个房间一个单独回路是可以的 ,但是从总的电箱进每个房间的火线最好用6平方,零线4平方还行。 其实插座 灯分开的意义不是很大主要就是为了检修方便,防止插座跳闸 ,灯没有电而已。我的房子我自己跑水电 我都懒得区分灯和插座 就是按房间分的,卫生间 和厨房也是单独的两组线。
发表于 2018-10-18 10:50:38 | 显示全部楼层
我的两套房子刚搞完,! Q9 I% G4 O* X4 s8 Q" ?
也是每个房间、卫生间、厨房单独一个4平方的回路
发表于 2018-10-19 00:13:41 | 显示全部楼层
行啊,当然行,为什么不行?别听那些瞎扯的,不过你如果装定速空调,最好还是分开,启动的时候有浪涌,可能会有些影响,装变频空调就完全可以在一路,变频空调都是软启动
发表于 2018-10-19 01:54:57 | 显示全部楼层
老房子不都是全家一个回路吗?有什么不行的。' N; l8 I# A/ b( ~! X) V