[其它] 家庭工坊请问用多少平方线安全?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-9-11 00:31:37 | 显示全部楼层
弘盛达实木 发表于 2018-9-10 21:43
: g7 w( @; |, {% ]) j. Z4平方220V设备大概6.6千瓦,380V设备大概12千瓦

! G9 r8 S4 _2 s4 W- e谢谢  那样4平方应该会足够了2 s% z; W% F; [: f( G. b% r) p3 v0 H) V. o
 楼主| 发表于 2018-9-11 00:31:54 | 显示全部楼层
Teddybau 发表于 2018-9-10 20:08
9 k0 ]4 Y: Z8 D# ]/ V4平方线足够了

( n/ J" z$ h) X$ }. G1 a& P$ X谢谢 经验分享
' d. V8 U. m7 {3 E. Y
 楼主| 发表于 2018-9-11 00:33:24 | 显示全部楼层
15176341121 发表于 2018-9-10 21:42 & }- t  `9 Q, Y
我的主线是六平方三相四线,每台机器一个刀闸,下线用的都是四平方的三相三线,
6 A9 x7 m  y+ V" Y# B) I
我这没用上三相的电  全部220电压的工具
* Y* f3 c6 i- |5 P5 f9 G4 s
 楼主| 发表于 2018-9-11 00:34:04 | 显示全部楼层
ZHC 发表于 2018-9-10 21:53 # v1 T- q! i: `% \2 I9 k& F
4方铜线足够了
2 T5 q* @& R9 ]+ f" o
谢谢分享
! G& j# ]- a' O5 s! Z& H8 {& V& o
发表于 2018-9-11 02:39:06 | 显示全部楼层
4平方  20A  20A*220V=4400W2 ?6 Y5 H  c4 w8 \
6平方  24A  24A*220V=5280W. [( {. y( U% K! ]: E" ]
这是最安全的!
发表于 2018-9-11 06:51:46 | 显示全部楼层
如果一个人用  2.5都够
9 W5 D; M  e" B3 g8 f, e5 t+ _* y9 J
发表于 2018-9-11 07:11:24 | 显示全部楼层
各种系数不经算,我雕刻机1500瓦的,加个变频器功效65%就2300了,再加个350瓦24伏电控电源就2700瓦了,正好插座线标准4平足够,不要上空调线6平的。一个人玩就这样,两个人玩每台机机用4平,小点的2.5平,主布线用6平~
9 m5 o$ b9 C9 ~* ?9 O
发表于 2018-9-11 07:18:22 | 显示全部楼层
来自科学教育类芝麻团 推荐于 2017-09-174 a5 N3 `/ V4 n2 E8 p7 n
铜线能承载的功率和导线的散热有关,一般一平方毫米可承载1kW功率左右。
. y  q: ~& r  _+ w! |  k/ W国标GB4706.1-1992/1998规定的铜线的负载电流值(部分):# B, T4 s( N$ C' C+ ^
2.5 平方毫米(16A~25A);; E4 L' V3 @$ _5 `% }
4平方毫米(25A~32A);$ e' _  l" K1 t, Y0 Y
6平方毫米(32A~40A)。# `  e. B! M3 E8 C9 I9 d4 y
为了简便,可统一按每平方额定电流6A计算,因此KE 承受的功率P为:: u5 b/ Q  h" f7 ]
P=UIcosφ=0.22x6x0.65=0.858kW(按标准单相电计算,cosφ是负载功率因数,单相一般取0.65 ),可取整为1kW。6 H0 k+ ~; k; {* E  _" U
一般来说,导线越小,则总的发热量小,散热越好,每平方能承受的功率就大些;导线越大,则总的发热量大,散热越差,每平方能承受的功率就小些。( p, \! Q' F( x, J! f) m) C; \1 E* O/ h
发表于 2018-9-11 11:31:13 来自手机 | 显示全部楼层
深夜的影子 发表于 2018-09-11 07:18
2 U/ o& N0 b7 l: X" u- \' S来自科学教育类芝麻团 推荐于 2017-09-17
: J) H& r9 l  s2 _铜线能承载的功率和导线的散热有关,一般一平方毫米可承载1kW功率左右。
- D% q) S  C0 F) u2 c# L; q国标GB4706.1-1992/1998规定的铜线的负载电流值(部分):
. {+ W1 Y$ \) s- }  v4 [3 W2.5 平方毫米(16A~25A);
5 t1 m/ q6 l2 c/ o/ \4平方毫米(25A~32A);7 e2 Y3 f( r/ J6 l  d  T
6平方毫米(32A~40A)。
" @/ U1 w+ P8 d1 |4 C, F- |为了简便,可统一按每平方额定电流6A计算,因此KE 承受的功率P为:
& t) @4 m5 S4 i$ o' Z, ^P=UIcosφ=0.22x6x0.65=0.858kW(按标准单相电计算,cosφ是负载功率因数,单相一般取0.65 ),可取整为1kW。4 f# j/ f' t7 z) H
一般来说,导线越小,则总的发热量小,散热越好,每平方能承受的功率就大些;导线越大,则总的发热量大,散热越差,每平方能承受的功率就小些。
. q8 V  v; z/ Y6 R, T! X+ {7 q8 |$ x# X) B
相当专业!!!
发表于 2018-9-11 13:08:21 | 显示全部楼层
6到8平方的线吧,留点余量出来3 R$ E9 g) U$ S2 u, n