[其它] 家庭工坊请问用多少平方线安全?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-9-11 00:31:37 | 显示全部楼层
弘盛达实木 发表于 2018-9-10 21:43
7 j3 h# m( W% b9 a, g. e% n4平方220V设备大概6.6千瓦,380V设备大概12千瓦
' [+ y) D5 P) m4 e
谢谢  那样4平方应该会足够了
2 B% M8 J: T  I9 g) B- X
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-11 00:31:54 | 显示全部楼层
Teddybau 发表于 2018-9-10 20:08
2 i( l; ^+ N  Z- Q) ~4平方线足够了

/ \5 c5 J0 L, H, r* L谢谢 经验分享
% ~" b3 O. \0 X
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-11 00:33:24 | 显示全部楼层
15176341121 发表于 2018-9-10 21:42
/ o  S5 e1 h; _. \/ V我的主线是六平方三相四线,每台机器一个刀闸,下线用的都是四平方的三相三线,
0 C! y, X5 d; ~
我这没用上三相的电  全部220电压的工具1 s9 _* q! `& c3 W7 U# _
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-11 00:34:04 | 显示全部楼层
ZHC 发表于 2018-9-10 21:53 7 g) J8 ^8 U5 K3 J' `$ f0 c. F% W
4方铜线足够了

, G$ ]6 h+ X. O" _9 A% P谢谢分享/ k0 R8 O. O+ ?6 }8 A
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-11 02:39:06 | 显示全部楼层
4平方  20A  20A*220V=4400W
  t  B) d0 e7 Z2 ^" D3 m# r7 z7 B6平方  24A  24A*220V=5280W; x) ^. a8 I+ L$ Y  a  S. @3 c+ r
这是最安全的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-11 06:51:46 | 显示全部楼层
如果一个人用  2.5都够
: q+ B6 c; C8 h4 i" n$ p4 e( H7 B
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-11 07:11:24 | 显示全部楼层
各种系数不经算,我雕刻机1500瓦的,加个变频器功效65%就2300了,再加个350瓦24伏电控电源就2700瓦了,正好插座线标准4平足够,不要上空调线6平的。一个人玩就这样,两个人玩每台机机用4平,小点的2.5平,主布线用6平~, [/ A; j# ]& R7 A7 y# g3 Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-11 07:18:22 | 显示全部楼层
来自科学教育类芝麻团 推荐于 2017-09-171 D; V0 M- z/ M& e1 O2 I9 y) @/ h
铜线能承载的功率和导线的散热有关,一般一平方毫米可承载1kW功率左右。! q  ^- H. ]; p
国标GB4706.1-1992/1998规定的铜线的负载电流值(部分):, t1 L- z' s  C, P
2.5 平方毫米(16A~25A);) D" J3 \+ l3 P/ B' Q; q7 Z
4平方毫米(25A~32A);
! o" M( u7 x  A+ l6平方毫米(32A~40A)。
: M9 j( Z8 v& P) \4 @' T为了简便,可统一按每平方额定电流6A计算,因此KE 承受的功率P为:
( S* t- e. v4 u" g7 l# wP=UIcosφ=0.22x6x0.65=0.858kW(按标准单相电计算,cosφ是负载功率因数,单相一般取0.65 ),可取整为1kW。& \7 K- ]+ z9 x. q0 s
一般来说,导线越小,则总的发热量小,散热越好,每平方能承受的功率就大些;导线越大,则总的发热量大,散热越差,每平方能承受的功率就小些。
+ P/ J5 Z4 J/ i8 @5 U# J/ \, `
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-11 11:31:13 来自手机 | 显示全部楼层
深夜的影子 发表于 2018-09-11 07:183 o! y6 a1 b! ?+ R7 i0 z1 H
来自科学教育类芝麻团 推荐于 2017-09-17
1 _7 m( R: R9 z3 ~; w铜线能承载的功率和导线的散热有关,一般一平方毫米可承载1kW功率左右。* ?) l0 e6 ?( z" ]8 O
国标GB4706.1-1992/1998规定的铜线的负载电流值(部分):
$ |) t& H& u9 w- I2.5 平方毫米(16A~25A);
% {* l8 n: `0 I- c& ?4平方毫米(25A~32A);6 r' R4 J& O$ ]; o8 i1 `8 z
6平方毫米(32A~40A)。. q4 b+ P# N5 m5 ?% H
为了简便,可统一按每平方额定电流6A计算,因此KE 承受的功率P为:# [2 \  x4 h5 Q, d' s( O
P=UIcosφ=0.22x6x0.65=0.858kW(按标准单相电计算,cosφ是负载功率因数,单相一般取0.65 ),可取整为1kW。! `% V" B; N, y( G4 u8 {
一般来说,导线越小,则总的发热量小,散热越好,每平方能承受的功率就大些;导线越大,则总的发热量大,散热越差,每平方能承受的功率就小些。

8 ^3 z7 W8 {( R0 Q( r相当专业!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-11 13:08:21 | 显示全部楼层
6到8平方的线吧,留点余量出来
( v7 E3 S% ]) Q
回复 支持 反对

使用道具 举报