找回密码
 注册

快捷登录

楼主: 潮流装修

[晒晒] 配电箱的图片已上传,求助

[复制链接]
发表于 2018-9-2 21:32:18 | 显示全部楼层
DPN型的开关可以参考一下
4 D; j$ l0 i  e3 A- K" Q, ~
发表于 2018-9-2 22:21:30 | 显示全部楼层
你们单跟人家说开关要用几A几P,都不帮人家安排拉多大的线!
  x5 c' `2 j4 n线的大小跟用多大的开关是相关的!
发表于 2018-9-2 22:41:29 | 显示全部楼层
建议家里所有电器都过漏保。
 楼主| 发表于 2018-9-2 23:12:08 | 显示全部楼层
水电安装工 发表于 2018-9-2 21:03
* z3 g1 v# b9 ^6 W# Z/ G) D总开换成双联60A空开,照明用16A单联,厨房卫生间分别用1P20A带漏保,空调用20A单联,插座20A单联。

" W+ E$ Y5 `4 V这样装的下吗,老司机9 Z8 Y( M1 q4 l( m8 Q: _0 K5 u( _
 楼主| 发表于 2018-9-3 11:25:32 | 显示全部楼层
水电安装工 发表于 2018-9-2 21:03, r% U7 t+ i3 |( T  V
总开换成双联60A空开,照明用16A单联,厨房卫生间分别用1P20A带漏保,空调用20A单联,插座20A单联。
+ |/ y; p5 g3 o$ u7 g) G3 y$ I
我这个总开不是空开吗?6 f5 l. k5 Z7 I$ i2 h2 r! a, R2 q
发表于 2018-9-5 21:50:01 | 显示全部楼层
目测15回路的,如果面板孔总长270毫米上下就是15回路的。
发表于 2018-9-5 22:32:04 | 显示全部楼层
总开2P,其余全部用1P,插座带漏保,空调、照明等固定安装电器不用漏保,但设备要接地线。
发表于 2018-9-5 23:58:21 | 显示全部楼层
看你的回路有多少  一般是总开2p 63A  照明可以直接单p 10A-16A  空调16A(每个单独一个回路)  插座16A(可以的话一个房间一路,也可以多个或者合并,或者是每个房间和房间空调一个回路)  厨房20A(4平方或者2.5环路) 卫生间20A(4平方没热水器2.5也够) 空气能16A(有的话) 这些用电都是要过漏保的. R& W' n: u, c
你数数你要多少回路 排不下就在总开下用一个漏保 然后在漏保后面用单p
% l  r4 B+ E5 i# `. S
发表于 2018-9-9 22:24:34 | 显示全部楼层
1p是18毫米,楼主自己量下总宽度就知道是多少位的配电箱了,再根据你规划的回路安排空气开关和漏电开关。
发表于 2018-9-9 22:26:04 | 显示全部楼层
004136lbcnzex8pxpjlnb8.jpg 004142ol5nc8faqylflvfe.jpg TB2d0mXhv6H8KJjSspmXXb2WXXa_!!841643169.png TB2FyJMfmvHfKJjSZFPXXbttpXa_!!206705849.jpg
& Z1 d% p2 r* P1 L+ R6 p, T
发表于 2018-9-9 22:32:15 | 显示全部楼层
阿里旺旺图片20180909222800.jpg 西门子空气开关 家用小型断路器1P 短路保护器2P(1).jpg
& F: Q2 q' Z1 c
发表于 2018-9-10 09:40:24 | 显示全部楼层
先看看你家准备安装什么电器,每个电器的功率大小,再算用多粗的电线,多大的空开
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表