发表于 2018-7-3 12:41:39 | 显示全部楼层
不行4 E, h+ V8 Q) N
发表于 2019-11-26 16:03:20 | 显示全部楼层
↘路人甲 发表于 2018-6-25 17:26
+ ~! c8 u8 {/ q1 Q+ }/ k离入户门近的,弄个总开,离总开近的不再设小电箱,直接从总开分4或6平到房间小电箱,小电箱分,插头,灯, ...
* W, d, K. i6 b! ^, y! H! f
从总开分线到各个房间  总开关接线端一次插得进那么多线吗?  还是有其他啥具体的办法吗?
4 _+ c2 E# d2 b+ e8 z
发表于 2019-11-28 15:15:37 | 显示全部楼层
toto101 发表于 2018-6-25 14:25; b0 e. \: O: L" G5 N, h) J
改进下,从电表引2根10平方线做回路加1根6平方接地线,3根线先进户接个63a空开,然后抱着客厅绕1圈,然后每 ...

5 C' O, O7 Y  z2 G( t# ?, F“每个房间要接电就出3根6平方或4平方线搭上主线”  没明白你搭上主线啥意思?破线搭火?? 别这样搞2 R, }! p" u* ?9 ~. G
发表于 2019-11-29 12:25:25 | 显示全部楼层
这种方案很好。
4 q- {- `9 ~# E$ A) m, I% Z( |9 L2 ~电表箱都有电力公司的总开(有了故障电力公司维修)所以住户可以不设总开;只在房间设照明空开/插座漏保/空调空开(柜式空调用漏保)即可~而且相邻房间可以两间共用一套。7 Y8 W) W7 [2 }6 ?! _
至于绕客厅的总火/零线10或6平方毫米足够,地线4或2.5平方毫米就行,粗了没意义。% Z+ G! K- ~( |) o
总线在分线盒里分出去各房间小电箱的支线,支线根据负载大小取细一点线,如厨房和卫生间可取6(大功率电炒锅/电磁炉/直热式热水器等)热水或4平方毫米;照明取1.5平方毫米;空调取6(大功率的柜机)或4(功率较小的挂机)平方毫米。" _9 @: @% S& F9 N0 c/ N  y! h

1 M, Z( v! B9 V
发表于 2020-10-28 00:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
按电不是小事情,尽量规危些,最好按设计走,自己改装是图省钱省工,但是出问题不好处理。如果是大单元只用一个总电源最好。
发表于 2020-10-28 00:43:02 来自手机 | 显示全部楼层
进户线10平方,出箱线6平方,照明2.5平方。没有必要出箱线10平方,线粗管必粗这给开槽按装带来困难。另外线径都是根踞最大用电量计算的。实际用电时不是所有用电器都开机。按6平方出箱是足够啦。阳台按机器也不可能按很多,面积受限,楼上楼下左邻右舍受限,你都不可能用更多的机器没备。
发表于 2020-10-28 10:37:15 | 显示全部楼层
10平方线有些浪费了。我6平方分别入房足够了,