找回密码
 注册

快捷登录

楼主: 半杯旧

木工房电源配置的问题

[复制链接]
发表于 2018-5-10 20:49:21 | 显示全部楼层
100米以内6平方绰绰有余,6平方铜线40-50A的电流。最大电机也就4KW,连启动电流都不用考虑,所有设备配1.5平方的线都够了,总不会设备到电源总线有个上百米吧。铜线 1平方10A,1.5平方15A,2.5平方22.5A,4平方32A,6平方42A,10平方60A,不用再往上了。
9 U6 I0 j5 c! s$ h8 k" T7 |
发表于 2018-5-10 21:07:06 | 显示全部楼层
电工标准电缆,开关,接触器是额定电流的1.5-2.5倍。
4 _6 p& J4 H6 K- V2 Y6 {
 楼主| 发表于 2018-5-10 23:48:04 | 显示全部楼层
fucuilin 发表于 2018-5-10 21:07 ) Z$ {; o6 H& }, f- [& ?
电工标准电缆,开关,接触器是额定电流的1.5-2.5倍。
0 u/ I' L% J4 ~( f) ]
什么是接触器?!( _- v( ~! m1 M; B" l
发表于 2018-5-11 14:23:11 | 显示全部楼层
半杯旧 发表于 2018-5-10 23:48 8 i/ E& A% s7 c+ T) a
什么是接触器?!
' B. N& T* A5 n0 [. a! i
简单的说就是可以用按钮控制的元件9 M# v4 b% X* _. a# p# C
发表于 2018-5-13 23:05:08 | 显示全部楼层
现在380v工业电搞定了么?楼主
; C( W5 S2 z  K$ Y1 Y* k
 楼主| 发表于 2018-5-14 10:09:46 | 显示全部楼层
bingyan 发表于 2018-5-13 23:05
1 v9 @& l; A+ O' w6 V现在380v工业电搞定了么?楼主

: ]2 I% l& M" t) c4 z搞定了,但是不是提供空调申请的,原来村上有一条闲置380电源在支书家,他们说可以给我拉过来
$ c% A" z, Z  `- n
发表于 2018-5-14 11:29:13 | 显示全部楼层
半杯旧 发表于 2018-5-14 10:09
5 s% }) I4 l% [7 D" U" J搞定了,但是不是提供空调申请的,原来村上有一条闲置380电源在支书家,他们说可以给我拉过来

1 Z% M, k8 ~5 y那你爽歪歪了,买三相电线和电表漏电保护器那些配件就好了。我们湾也有三相电表但不知道怎么搞?' X% M9 O# O" h/ o
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则