找回密码
 注册

快捷登录

楼主: 17755803617

[求助] 求助!这个怎么修?

  [复制链接]
发表于 2018-5-1 20:08:59 | 显示全部楼层
这个说的太专业。你可能不会懂。我们打个比方吧。。。你有个动物园养了头大象。。。
9 L- K+ o$ e7 ?0 t1 i+ v( w! G+ ?这个大象由一个大个子二傻子养。智商有点问题但是一米八大高个两百斤,和大象非常亲。这个时候你那个聪明的小儿子要指挥那只大象玩游戏之类的。。。你儿子下指令给二傻子。二傻子指挥大象。大象奔跑跳跃做各种动作。。。。
- M# @6 @8 D* w, N$ Q. A- F( ~你儿子就像那个你说老是烧的小继电器。二傻子就是大继电器。大象就是电机。
! n( b7 L2 W9 h- M4 h如果直接叫你儿子去指挥大象(小继电器直接控制大电机),那最后结果你是懂得的。。
* c* G( \* e) @8 d8 v6 E' q3 |+ g' N
( ?5 {& b5 Z' m但我更倾向于第二种猜测。。9 T; h6 G* U; o! A( k( ~2 |
2线路有问题。。。
( g# d+ g; L1 f/ i2 C- H比如你这个继电器的常开线路原本只通过36v电流很小的控制电。结果有个380v的大火线不知道怎么的跑那里进去了。那肯定你吸合几次就报废了,,,
$ p  U2 z; X: A  g/ z. n# F8 }/ X* P

3 T, F3 g( `9 ~6 I: E我的建议是。叫专业电工排查线路后检修。
8 E+ q/ t3 `, c# K/ A) a1 _因为不论是排查窜电还是设计二级控制(这个工作更重!而且极其耗费脑力考验技术还费钱),都得是专业人员才能胜任的。。。7 G$ ~: n0 ]7 T. a5 f" ^/ P1 a

6 t! Z& L  X  v; f0 r! a0 K* e很多人觉得技术不值钱。是,技术是不值钱的。因为这个社会根本不重视技术。。。
" ^9 m9 R; L# d: J1 n我还见过有个傻逼老板。叫非常不专业的水电帮他布线,两个铺面里头的电线跟他妈蜘蛛网一样。有两路电线从空开下面剪掉后还他妈火线带电!他他妈还酒气冲天大言不惭的说。。。师傅,你说。该多少钱多少钱。你们物业要帮我弄。。。$ `! o" T7 B  U
! z5 X, {' ?3 n5 _9 L
我弄个鸡巴!!!你今晚给我五百我都不想赚!!我们给你拉了电线暂时保存一下海鲜已经仁至义尽了。半夜一点半。。你特么是喝爽了。。。我们不睡觉呢。。。。
- ~# k( K+ u0 B. M' B
" S  e; ^8 m$ I  l7 v% z3 F6 Q1 y
7 b# {# @* r% L8 t  e, M如果你是老板,对待技术人员。希望你能稍微礼貌点。不是说给多少工资,是有些技术上的事情多和他们聊聊。多少都能了解点。。没事情清他们喝喝茶。免得有的时候出去买机器被人骗。不能用的机器买回来。。那就闹笑话了。。7 w) X% a( {5 n8 E! \: z
2 _0 B* k/ v0 e  U3 C6 h; H, U
搞技术的男人没几个特别复杂的。一般你问他们都会说。就怕你根本不问。也不屑和他们交流。我们这里有个老板就搞过买台五十几万的机器,结果根本不能用。两个月后十几万当二手卖掉。。还特么很不好卖!因为不是谁都想接手。、、
发表于 2018-5-1 20:11:15 | 显示全部楼层
这样。你加我qq348228449、多拍照片和视频给我看看。我帮你免费分析分析大概问题在哪里。  ]8 l. M4 P7 [( O  F
万一说不定是小问题。可以不用花钱就可以搞定呢。。是吧。。
发表于 2018-5-1 20:15:30 | 显示全部楼层
把你机器的外观拍一张。我起码嘚知道大概是啥样的机器。
$ X/ {- T: e1 c2 S' f9 q6 [! B4 p机器铭牌拍一张。我嘚知道大概多少功率。可以进行估算。
7 a' s: b2 E7 d7 q/ |( ~6 e说明书应该有电路图。控制电路和主电路图都拍照发过来。
7 {7 p, ^9 @, [机器运行时的视频拍一段。
! U. F# _/ F+ F* e: R  Z, t$ g4 c这个继电器所在的电器箱打开。整体和局部各种照片多拍几张发过来。
; [, o2 n2 U1 k' J4 f% t& H  c还有就是线路经过有水啊,还有可能会破损的地方也拍照片或者视频。
3 I! h# I" b$ p( A% G5 M发我qq。我一般晚上都有空。帮你分析。。。
发表于 2018-5-1 20:54:31 | 显示全部楼层
用继电器带交流接触器或者固态继电器直接上,推荐固态继电器,这东西几乎坏不了。
发表于 2018-5-1 20:55:11 | 显示全部楼层
排除线路问题的话,应该是继电器触点容量小了,换大的就好了!
发表于 2018-5-1 21:21:16 | 显示全部楼层
交流接触器
发表于 2018-5-1 21:23:02 | 显示全部楼层
我以前开门店的时候销售过这个,你用量大的话可以找个厂家合作,保修期内可以退换。过了保修期可以送长维修,不过是要出维修费的。
发表于 2018-5-1 21:49:26 | 显示全部楼层
直接改成固态继电器就没这个问题了
6 s- b3 J9 |, q  e( ~
发表于 2018-5-1 22:27:00 | 显示全部楼层
看着是直流接触器,电压低电流大,负载大的话触点打火大,容易烧触电。找个明白电工,换个功率大的接触器。
发表于 2018-5-1 22:48:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 addwoode 于 2018-5-1 22:49 编辑
+ n' [! n, v* g
1 f# W0 p* l4 E5 W$ B机器的工作环境,粉尘大不大,看你的继电器好像很脏的样子,粉尘大了会导致电弧拉得过大,触点烧蚀,当然工作电流过大也可能造成这种情况,注意搞好清洁工作,然后找找造成过电流的原因,还有如果启停频繁也会造成触电烧蚀,也要找到频繁启停的原因,还有就是这种继电器是不是原厂配的,找到原厂的和它比一比,原厂的是不是有灭弧罩之类的,然后是电路啥的原因另外再谈,修理先从简单的故障开始排查,这是修理的原则,祝你早日修好。
发表于 2018-5-2 11:19:56 | 显示全部楼层
sdd348228449 发表于 2018-5-1 20:08
7 e' p. D2 i  b  ]% r' s- j3 K' F$ n这个说的太专业。你可能不会懂。我们打个比方吧。。。你有个动物园养了头大象。。。# H- I! l5 u) |; C" ~& q
这个大象由一个大个子 ...
& o' A5 }7 g! [% z# `
这位老哥说得地道,按步骤检查是少不了的,光换大负载接触器,可以避免烧继电器,但可能更放大隐藏的问题。接错线带错负载的可能性很高5 x- ^/ `! E: e: o& v3 v( W3 {
发表于 2018-5-2 14:11:15 | 显示全部楼层
这个好像不兴修的吧   我们以前都是  随手丢
发表于 2018-5-2 14:12:41 | 显示全部楼层
我看是24V  你不会接到220上用吧
发表于 2018-5-2 14:14:06 | 显示全部楼层
天龙电脑 发表于 2018-5-2 14:12
1 H) \. Y- F" _% C! w& T我看是24V  你不会接到220上用吧

; c% h7 u1 f, V. T6 _' E看错你的是触点
# y: h$ S& d6 L) C+ _5 V2 [
发表于 2018-5-3 08:05:21 | 显示全部楼层
中间继电器是不能带负载的,加一个接触器,把负载那个点来控制接触器的线圈,这样做,接触器控制就会比中间继电器控制,会有点滞后,对控制要求不高的可以用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表