发表于 2018-4-24 09:23:15
|
显示全部楼层
本帖最后由 8090 于 2018-4-24 09:27 编辑
$ M, D- O# ^- I p m0 n) c7 F
: ?! {' P; K1 C; h; `! T能自己动手值得称道,你请的这个水电师傅是二把刀吧?水管交叉处的过桥弯反了啊,正确的应该是直管在下过桥弯在上面,这个师傅居然把地下挖坑装过桥弯实在是佩服他的脑洞(估计是过桥弯高度阻碍了地面回填);前两天没看帖现在给你建议估计有点晚了,水电管路能走天棚、墙壁的决不走地面,遇到水电渗漏、检修你得开挖地面,这样的工程量和成本就成倍增加了,你还不好找事故点在哪,遇到过厨房漏水从卧室地面冒出来的事,那个业主基本把整间屋的地面挖开才找到原因,你可以想一下墙里、天棚埋的水管渗漏,直接就反应在面上了一找一个准,事后恢复也简单得很,隐蔽工程拍的照记得整理、标注清楚,最好旁边有参照物、标尺。