[装修] 这样有没有问题,泥水师傅说砌完砖不用喷水

[复制链接]
发表于 2018-3-19 22:00:01 | 显示全部楼层
多少钱办多少事
发表于 2018-3-19 22:49:05 | 显示全部楼层
应该喷水
/ B; T& t6 ]$ |8 t) n& K4 Q- q& K" \
 楼主| 发表于 2018-3-19 23:32:32 | 显示全部楼层
Raleiy 发表于 2018-3-19 14:29 4 x6 t0 v' {# \* z+ f) b
1、门洞梁入墙太短,正常入墙需要20公分,图中貌似短的一遍也就5/6公分样子。最好看下装修设计图纸,应该是 ...
# E. g! _) u3 _6 x  f
是浇筑楼板不是预制板- B! h' ^3 w$ q+ z3 p! W
发表于 2018-3-20 08:37:44 | 显示全部楼层
过梁为什么短一截?其实可以把原墙凿个豁插入过梁。你这样有问题,如果门有震动的话,承载过梁的立砖部分容易碎裂,过梁掉落,补救办法,立砖部分用铁网三面兜住。
 楼主| 发表于 2018-3-20 10:36:47 | 显示全部楼层
酷木逢春 发表于 2018-3-20 08:37 ! e& a* c/ @4 l6 n* n) b8 L/ b- g5 h
过梁为什么短一截?其实可以把原墙凿个豁插入过梁。你这样有问题,如果门有震动的话,承载过梁的立砖部分容 ...
& Y3 ~2 Q. S% v' S
给你这样一说有点怕啊
; X  q( ~& Y  a" M- e5 x$ C1 m' _
 楼主| 发表于 2018-3-20 10:45:36 | 显示全部楼层
酷木逢春 发表于 2018-3-20 08:37
# \, t9 P6 b9 X) f; d过梁为什么短一截?其实可以把原墙凿个豁插入过梁。你这样有问题,如果门有震动的话,承载过梁的立砖部分容 ...
1 S. L8 g* ~* h
再立一块砖,然后砖中间打孔把钢筋打到墙上怎么样9 h! |$ v* C3 s' [
发表于 2018-3-20 10:59:55 | 显示全部楼层
``周先生ツ 发表于 2018-3-20 10:45
/ J2 C* B4 r2 o  n1 x再立一块砖,然后砖中间打孔把钢筋打到墙上怎么样

: d' k6 U/ s# ]& p, W这办法不可取,砖打孔后强度减弱,最好的办法就是用铁丝网兜一下,因为它只要不向门口里面坍塌就行了。另外如果门框是钢材质的也能起到作用。  O$ l3 l& K" K) i" B* Z! \0 l
 楼主| 发表于 2018-3-20 12:33:06 | 显示全部楼层
酷木逢春 发表于 2018-3-20 10:59
- I- l. E$ Q. I# M8 @这办法不可取,砖打孔后强度减弱,最好的办法就是用铁丝网兜一下,因为它只要不向门口里面坍塌就行了。另 ...

* j2 W* P3 X4 ]) B; ^) |有没有必要拆掉重做,或者在砖两侧打钢筋夹住砖$ q7 W* H9 k6 @5 N( l* q8 T
 楼主| 发表于 2018-3-20 12:55:18 | 显示全部楼层
``周先生ツ 发表于 2018-3-20 12:33 ' K8 n9 V; R& Y7 Z% @
有没有必要拆掉重做,或者在砖两侧打钢筋夹住砖

/ K& U* l& l# w+ i" z7 f/ z在立砖的砖缝处打一根钢筋进去如何,再加一块立砖,门洞留的950*2200不窄2 H( |1 M1 X& t8 d1 }( P! t
发表于 2018-3-21 14:17:20 | 显示全部楼层
``周先生ツ 发表于 2018-3-20 12:55
  W$ ~4 P  C& S! W# q" S在立砖的砖缝处打一根钢筋进去如何,再加一块立砖,门洞留的950*2200不窄
* T" G; D, w9 b; |  f6 p) c
砌砖不应长的竖砌,这种新砌墙植筋规范做法每50公分高度2根6mm钢筋。依据图中目前的状态考虑其他木友的加强的招吧。% K+ O" M, G. p, \; d
现浇板应该没有太大问题,但是从规范的角度说,楼板上砌这种实墙不妥。  o" K4 J" X; P* U3 Q
" w' L6 F* }& b# }2 `) h' Y4 R
出现这种问题多数情况是设计的毛病,不考虑施工工艺造成的,建议你与装修施工方最好对图纸进行复核。