找回密码
 注册

快捷登录

楼主: 鲁班粉丝

[装修] 木工房电路请教

[复制链接]
发表于 2018-3-11 15:08:34 | 显示全部楼层
鲁班粉丝 发表于 2018-3-11 12:40 8 j; T3 u& Q" l7 e$ P" m
楼房看不到地线,什么情况?

2 l- R3 l2 F: e$ e不会吧!!!这个得问专业电工了
; u2 B, @  J/ H: H6 J' S1 N
发表于 2018-3-12 00:04:09 | 显示全部楼层
2。把那三相空开断来就可以。: v( @! t0 f4 K" q4 S4 x
3。4平方线空开25可以。
2 x# ]* d* ^* G( j% z$ Q5 J4。可以- u  h* |% `( e0 [; Z' ^- D
5。可以
; F, P, g' ]" ]% W9 r  S% m' b9 L3 s: w( H* d
 楼主| 发表于 2018-3-12 11:12:14 | 显示全部楼层
49城 发表于 2018-3-12 00:04 8 A; `, i+ b' M) ^% ^4 |
2。把那三相空开断来就可以。, w& y. O6 w+ @6 f4 }  b) S$ W
3。4平方线空开25可以。
; S; H& S( v0 a; L- x0 m% m; a4。可以
3 N/ [3 f9 G+ U! r' @
第5条可行,总空开选多大的呢?, J% c4 c$ E8 U7 a, }
 楼主| 发表于 2018-3-12 11:14:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 鲁班粉丝 于 2018-3-12 11:21 编辑
/ A& B' i! K* a" ?. U  ^* B8 K
49城 发表于 2018-3-12 00:04
" l+ D2 B+ b7 o; _: U2。把那三相空开断来就可以。1 {+ e" ^! S) N( t
3。4平方线空开25可以。
6 y; V! D) q# b; F+ E6 b: J4。可以

1 y& J7 G" p0 P, a第3条安您所说是不是要买25A4p漏保开关?! D4 s0 t) t& D' z
25A是否有点小呢?毕竟它充当的是7楼和8楼的总开关!  }+ R& G# W8 x: a6 g! c
发表于 2018-3-13 17:47:40 | 显示全部楼层
鲁班粉丝 发表于 2018-3-12 11:14
% Z2 H5 ^  B; t' K. o第3条安您所说是不是要买25A4p漏保开关?
4 ]9 ], {! V- ?$ m+ n1 [25A是否有点小呢?毕竟它充当的是7楼和8楼的总开关!
8 n" O, h: o* ]. A# E
一平方线保守估算是5个电流,你偏大点可以。太大了线受不了,你空开安那么大,最后线烧了空开也没跳,1 c! g: d2 c( |) q4 {1 n
发表于 2018-3-13 17:49:09 | 显示全部楼层
鲁班粉丝 发表于 2018-3-12 11:12
% A$ ~* H* L- V  s第5条可行,总空开选多大的呢?

1 R8 n8 U  V9 Z# \! [* m空开漏保是根据线径搭配得,你4平方线,最大也就30A。
7 q& D, j& U. K2 X2 f+ v! c( }
发表于 2018-3-14 19:33:42 | 显示全部楼层
怎么看都象是10平方的入户线啊,
 楼主| 发表于 2018-3-18 23:01:26 | 显示全部楼层
49城 发表于 2018-3-13 17:49
0 e4 Q* A5 L$ a* T空开漏保是根据线径搭配得,你4平方线,最大也就30A。
8 H, A6 J2 n. e3 i* I6 }( u
根据您的建议,我又重新画了张接线图,您给把把关。
. \( S: O5 r. u7 i& I 230123ji7z6an0nio0236m.jpg ! Z* w# G7 D+ f* C
发表于 2018-3-19 09:16:31 | 显示全部楼层
鲁班粉丝 发表于 2018-3-18 23:01
8 F, ^) q$ [# f) S, U8 ~. V根据您的建议,我又重新画了张接线图,您给把把关。
8 v% e& x8 j8 U; P% O, d
去八楼得线建议用4平方得。八楼主空开用25-30 A。分接线2.5得可以。空开16-20都行。
1 u" |+ a) p8 w( G) @* j' G; n  I6平方得空开有点大了。最大40可以,8 t: K/ S  ?/ W) d: ~; @
 楼主| 发表于 2018-3-19 16:17:41 | 显示全部楼层
49城 发表于 2018-3-19 09:16
& m& ]* ]: L& R) S4 V去八楼得线建议用4平方得。八楼主空开用25-30 A。分接线2.5得可以。空开16-20都行。
  @/ c& T/ G; e) J- t7 A  s6平方得空开有点大了 ...

- Z: ~( z" @$ _8 c$ I8 A% T$ Y地线的问题怎么解决呢?  p- J( w$ G+ l' [- B
5 h0 q" X: R- T8 {! N* F

8 Z; v; A" D" P6平方的空开是供电局安装,我换不了。8 }! L; x$ `9 }7 l! O4 S
发表于 2018-3-20 14:25:25 | 显示全部楼层
鲁班粉丝 发表于 2018-3-19 16:17 8 Y2 y1 E4 b0 ^7 n% p+ j; M/ y
地线的问题怎么解决呢?

- j8 K* d2 p+ J独楼得话院子里埋一个,要是楼房得话,找到楼主体得钢筋处。接跟线当地线用。实在没有,零线分出一根也能凑付用(不建议这么做)。再就看看卫生间有没有等电位结盒,也可以用一下。- Y- y: M) ^2 B7 S3 n
 楼主| 发表于 2018-3-20 15:14:06 | 显示全部楼层
49城 发表于 2018-3-20 14:25
7 A$ P# [- F5 i$ K' X. z1 R: j独楼得话院子里埋一个,要是楼房得话,找到楼主体得钢筋处。接跟线当地线用。实在没有,零线分出一根也能 ...

2 ~$ i& X9 I3 T7 Q0 |/ x我是楼房,我的疑问是其他人都不用地线的吗?
发表于 2018-3-20 21:57:07 | 显示全部楼层
鲁班粉丝 发表于 2018-3-20 15:14 : X& S% X  U3 j2 j+ ^5 v
我是楼房,我的疑问是其他人都不用地线的吗?
; h6 @8 d3 q; H; D
楼房很少用三相电。地线在哪,只能在总电箱找了。黄绿线,有得地方用黑色线,线径比进线略细。这个无能为力了
  M0 a# L2 n/ Y, ]
 楼主| 发表于 2018-3-21 18:10:09 | 显示全部楼层
49城 发表于 2018-3-20 21:57 / t7 p+ F/ r. f7 z) N. p
楼房很少用三相电。地线在哪,只能在总电箱找了。黄绿线,有得地方用黑色线,线径比进线略细。这个无能为 ...

: U$ c4 x- c! d) q2 {已经很感谢了。
5 G' m; Y; v+ D) ~! p1 b
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则