感应电,原因火零电线在管子中缠绕。电线质量一般。绝缘一般。
" \  l" d. c0 P8 R- i
发表于 2018-2-18 10:58:42 | 显示全部楼层
安装正确,双保险,还方便!
发表于 2018-2-18 12:31:32 | 显示全部楼层
有灯泡就这样
发表于 2018-2-18 14:28:04 | 显示全部楼层
hf97542 发表于 2018-2-18 09:48
4 v* J/ j4 t. `0 i单相

& R( p9 m" K4 B- C/ S* t9 Z对自己是单相,对一个楼道可能就是三相五线制供电
# v& h- i$ ^5 n8 C, R* J2 D; t* Q
发表于 2018-2-18 14:40:27 | 显示全部楼层
这种情况一般是老变压器接地和接零用同一根线,也就是地线零线不分,由于同一时刻变压器三根线负载不完全平衡,导致零线(和地线)有电压,但一般也就几伏,大了十几伏,像你这样80伏的很少见,已经远远超过安全电压(36伏),建议找个电工来好好查一下原因,不然非常危险的。
) _1 J$ l$ T$ P# c9 b
发表于 2018-2-18 16:37:51 | 显示全部楼层
感应电压
7 u, c# S7 G# W6 s3 W" }% S, b. W' q
发表于 2018-2-18 19:54:59 | 显示全部楼层
有些开关是带灯的,在开关两端并接了个氖泡。接有负载时,开关断开氖泡会亮,方便黑夜找开关。如果是这种开关,把氖泡拆了就好了。
发表于 2018-2-18 23:44:55 | 显示全部楼层
你把火线和零线接反了;;;;;;;;;;;;;;;;;
发表于 2018-2-18 23:57:11 | 显示全部楼层
你家万用表有问题。
 楼主| 发表于 2018-2-19 08:39:32 | 显示全部楼层
超不赢 发表于 2018-2-18 23:57
, ~  s" E% g) p  q$ h# u  l你家万用表有问题。

* l# l* Y9 z! w/ |关闭开关,量插座火线孔氖泡笔亮2 t/ y# U! N9 C
 楼主| 发表于 2018-2-19 08:42:44 | 显示全部楼层
asxtyllq 发表于 2018-2-18 14:28
1 b5 p2 `$ I7 }9 T- E9 e5 Q对自己是单相,对一个楼道可能就是三相五线制供电
. S1 _  _' @- c3 s: W1 }! v, z
农村单相入户
  D5 i  O3 U: H( L
发表于 2018-2-20 09:31:54 | 显示全部楼层
1拔掉插头试试,2两根线换一下试试
7 A& I2 x+ q/ A( q' G; b
发表于 2018-2-22 14:37:47 | 显示全部楼层
感应电吧?
% t& s# d+ ~- j- X
发表于 2018-2-22 19:56:04 | 显示全部楼层
老师:开始上课吧
发表于 2018-2-23 08:23:16 | 显示全部楼层
把家中其他插在插座上面的用电器全部拔掉,看看零线是否还有电压,要是没有的话,就是某个用电器漏电,再逐一排查哪个漏电。