发表于 2018-1-27 02:11:10 | 显示全部楼层
15楼正解) ~6 [  b: H* v9 G* ?: r+ J
发表于 2018-1-27 02:45:08 | 显示全部楼层
A逍遥-赣南脐橙 发表于 2018-1-26 22:52
; H% y( K6 [6 m) `/ g请问加盐的什么作用呢,学习下

4 S" {2 ^2 k7 q跟电工师傅学的,好象是增加导电的能力。
) }; L- p+ ^' p+ y. R
发表于 2018-1-27 03:05:46 | 显示全部楼层
xroc 发表于 2018-1-26 22:43
4 X, ?2 e8 O- V不行吧,我们在工地做,都是埋角钢到地下。坑里加盐。地面以上才用电线。

; l9 D3 g+ e5 [, G6 \, O# g增加导电率& p/ Q) A0 X( g! L. F: r
发表于 2018-1-27 08:30:30 | 显示全部楼层
接地极要有一定的深度,足够的表面积、强度、抗腐蚀性,框架结构的在主筋上焊个点是个不错的选择。8 ^7 N+ J( G. W3 z6 N+ I5 K
发表于 2018-1-27 09:00:58 | 显示全部楼层
接地电阻,家用不大于10Ω,工程及避雷须小于4Ω。  }& y( c. Y- ^0 s! K0 `% `
接地引线,为保证故障时有足够的载流量,家用不小于10平方铜线,工程不小于16平方铜线(分散多点),避雷不小于48平方的圆钢或扁铁。; L1 t( e" k7 ~, V' h8 Y/ j7 f
发表于 2018-1-27 13:37:14 | 显示全部楼层
这篇贴学习了一下电学知识) t2 N- j, ^" U7 F% U2 ^& [
发表于 2018-1-27 16:23:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 scxj 于 2018-1-27 16:24 编辑
- h0 G9 a0 y: Z. G& c" C. I
* T! B( M/ [7 j% y0 A标准的做法是由变压器处低压配电箱拉线时有火、零、地三根线,由此地线接出,至于自家埋的地线只能作为“重复接地”,自家埋的地线基本不能达到真正地线的要求。
+ i) Q. C/ H& T4 p+ Q& l如果建的房子有圈梁,把梁中长钢筋电焊联通再电焊一根10mm直径以上的钢筋或扁钢引到室内配电箱做为地线,算是将就使用吧。
发表于 2018-1-27 17:18:17 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2018-1-27 16:23 6 K7 t+ }7 g' e, q* v
标准的做法是由变压器处低压配电箱拉线时有火、零、地三根线,由此地线接出,至于自家埋的地线只能作为“重 ...
  @/ h3 N: g$ ^3 d0 t" T3 P3 D
你这个不是将就用,是最佳做法。% O! m' Y2 C7 [  X7 \; v; u3 L
发表于 2018-1-27 21:27:53 | 显示全部楼层
楼主是在做防雷地线吗?如果只是为了电动工具和家用电器的用电安全,就不必这么复杂。若进户线是三根(TN-S系统火、零、保护地),就按正常接。若进户线是两根线(TN-C系统火、零),没有保护地,就改造成TN-C-S系统,加一根地,这个改造方法电工都会。若防雷,那说道就多了,三言两语说不清楚。
 楼主| 发表于 2018-1-28 23:19:59 | 显示全部楼层
老初学者 发表于 2018-1-27 21:27   U; o: J5 {$ _3 A: \& f3 c" A; R; x
楼主是在做防雷地线吗?如果只是为了电动工具和家用电器的用电安全,就不必这么复杂。若进户线是三根(TN-S ...

/ \6 y- ~. R2 A0 }) S* K9 K我的是自建房,地线要自己做
* Z2 `* X5 A8 {6 P0 l
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册