楼主: feilie

[装修] 电箱空开上面的接线融化了。

[复制链接]
发表于 2018-1-25 08:20:21 | 显示全部楼层
没压紧
发表于 2018-1-25 08:41:52 | 显示全部楼层
螺丝没拧紧接触不良导致发热融化塑料的?' y- z; q8 o/ R2 c5 U3 |+ [+ a
发表于 2018-1-25 09:56:59 | 显示全部楼层
负荷量大了,铜线发热导致。换进线和100a的空开
% A1 e! R0 W1 `/ A( ]1 r6 M0 s
发表于 2018-1-25 12:25:33 | 显示全部楼层
多空开接线不要用一小段线连接,用一根长线根据需要的长度剥皮再连接,这样几个空开是一根线连起来的,再拧紧螺丝就能有效避免楼主的这种情况发生。
$ @; h3 E) j' ^/ X* a- n  D1 r  e
发表于 2018-1-25 18:27:54 | 显示全部楼层
63A起码配合16平方线使用。10平方对应40A空开比较合适。6平方就32A空开用用算了,否则线烧了空开还没跳,还保护个毛线啊。同样的,4平方25A,2.5平方16A都是线比空开大一点点,空开能有效保护线。
发表于 2018-1-31 12:46:16 | 显示全部楼层
红粉骷髅 发表于 2018-1-24 23:22
7 M' s' @9 T' p3 x( B63A的空开,我看这线径大概只有6平方,所以很可能是超载烧掉了。多股线接空开要压线的,不然会虚接

$ h" I; z+ K, ]% }3 X6 [怎么压线
$ {2 @- y" d, m: `# e# E
发表于 2018-2-1 19:16:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 红粉骷髅 于 2018-2-1 19:17 编辑
; U- K" Q: l' g) s9 J
倒转锍年 发表于 2018-1-31 12:46
: f, ^6 M+ F2 E8 l4 z) E怎么压线
* v9 t/ a( V/ ~
压线钳+c45端子,空开上面一般用汇流排,下面才用压线端子2 H& ?9 z9 c4 {( j5 Y
发表于 2018-2-8 21:00:03 | 显示全部楼层
红粉骷髅 发表于 2018-1-24 23:22
$ t. ~  @( K7 Q6 K63A的空开,我看这线径大概只有6平方,所以很可能是超载烧掉了。多股线接空开要压线的,不然会虚接
" t" f% @' Q$ p2 d9 U# ~
明显4平方的铜线 ,看烧的颜色还不像纯铜的 ,像杂牌铜线。6平方比这粗多了。空开也是杂牌的基本可以猜到施工队是土八路。5 v0 @; @9 I9 c
发表于 2018-2-10 09:36:30 | 显示全部楼层
去市场买半单芯米线就够了,能换都换掉,4方或者6方都行。
发表于 2018-2-10 20:04:08 | 显示全部楼层
总开的进线端烧坏,后面完好,判断是端子接触不良。
发表于 2018-2-11 21:43:56 | 显示全部楼层
明显是线接触不良