发表于 2017-12-26 10:07:02 | 显示全部楼层
╰●-●╯ 发表于 2017-12-22 10:48! V6 |8 p/ {+ U6 J7 E
矿机?
  ^' n& ^/ Q' e* M
8显卡目测必须是矿机啊~~ 矿机显卡几乎都是满负荷工作的,那温度压力不是一般的大。
! U- f- y. ?0 L6 C+ V$ S# g9 x
发表于 2017-12-26 10:43:21 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-26 19:28:13 | 显示全部楼层
想看电脑配置
发表于 2017-12-27 11:37:56 | 显示全部楼层
电脑电源自动保护太灵敏,电压稍有波动就主动保护,以前我电到过,好的电源反尔不能用,后来换个渣子电源反而能用。7 S' N' f! N4 q" v% Q# m" E( k
发表于 2017-12-27 11:55:28 | 显示全部楼层
量一下家里的电压,太低会重启。7 f0 K# C  R$ Q, [7 Q7 I" S, \
还有一个就是你照片里的开关,开关坏了 或者 触点氧化接触不良,当电流比较大时接触不良的地方就会把电压拉低导致你电脑重启
发表于 2017-12-27 21:35:46 | 显示全部楼层
UPS可以理解成笔记本电脑的电池..
1 m: C% @& c. \386的年代UPS一般是标配,现在电力稳定了,人们都不太知道了.网络机柜和服务器环境中UPS仍然是标配.
7 c1 L  @1 T& K. K7 c电线从入户的配电箱到插座,要经过几次分线,大部分是在墙插(面板)的里面把线拧在一起,缠上胶布,因为施工不规范,基本上90%拧上电线不焊铅.时间长了电线表面氧化,导电能降低,但他还通着,就怕大功率瞬时功耗,小水管供不上流量.....
发表于 2017-12-27 21:40:14 | 显示全部楼层
户内电线一般两种,2.5平方 细线和4平方 粗线, 2.5一般是普通电器 ,4平方用于空调插座,
1 _+ q! z" N1 P; m# ?; @可以试试空调插座
发表于 2017-12-28 02:03:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 雪域龙城 于 2017-12-28 02:19 编辑 ' Q0 P( e) F1 n5 U6 P
7 `  m1 \7 Z0 P
身为1个20多年的老电工,现在还是专门做多家企业的维修工作,,对于你提的问题,,1,你确定电脑没问题,2电表接线连接等地多查过有无松动,3电脑重启时又无闪灯,也不跳闸,,,如果确定上面3项都是正常的,那么代1600W这么大发功率的电脑(专业个人服务器也少见怎么大功率的),答案只有你用了杂牌插线板,或墙面的插座是杂牌或经常有拔插墙面插头的习惯,松动接触不良,,其实你这个故障排查,在不闪灯不跳闸的情况下,1是电脑还是电脑,2是接线板,尤其是怕用杂牌细线的,3就是墙板接触不良,,,,还有就是电压不稳,现在很少出现,,最后1个是有老鼠死在配电箱腐烂引起的导电电压波动(1般多是烤焦或跳闸),我20几年也就撞到1次这样的故障,还发生在电表前的电力主配电箱找了2天才查到(这个邻居也会出同类现象)
: m% a( Q* k& t# y3 r4 i' ]0 p
发表于 2017-12-28 08:57:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 xly0908 于 2017-12-28 09:01 编辑 4 v3 Q, O3 d  Y2 e
3 Y: G" s+ ~+ f1 C
你是买的矿机?1600W其实功率不算大,还不如一个电水壶呢,你遇到的问题我遇到过,我儿子为玩游戏,换了个巨大的显卡,机箱都盖不上,显卡一上功率声音比家里空调还大,也会自动重启,查后发现是电脑电源功率不够,换个匹配的电源就好了(网上有功率1600或以上的)!如果你家供电质量比较差可以考虑买台后备式UPS(在线式太贵了)或者稳压器(3KW的足够了,4、400左右)!
发表于 2017-12-28 21:40:05 | 显示全部楼层
感觉电脑出问题的概率较大。电脑每次都会自动重启,建议用秒表记录下每次重启的间隔时间;如果时间间隔是固定的,那是确定是电脑故障。
发表于 2017-12-28 23:25:03 | 显示全部楼层
你家进户线只有四平方嘛?没有漏保只有空开嘛?买一条四平方三芯护套线,把电脑直接接到总闸试试看吧。
5 o; t$ B! {  O6 ~9 ], d
发表于 2017-12-30 20:10:03 | 显示全部楼层
用可以连接电脑的万用表测量电压,一段段检查,万用表接个笔记本电脑实时记录,如果有电压下降,可以从电脑上观察到,从变压器,进表线、电表,漏保、空压开关,都是怀疑对象;或者简单点,电脑直接接电表下测试,会不会关机,会关机查上面原因;另外还有个方法,在大负荷状态下,用红外线温度测试仪去测接线的连接口温度,一般接触不良的,温度可能会升高。
发表于 2018-1-18 19:53:48 来自手机 | 显示全部楼层
电没问题
发表于 2018-1-20 22:13:53 | 显示全部楼层
这么大功率的电脑,难道是服务器?
7 E* z3 X$ H2 Z5 M. u* i) [. C
发表于 2018-3-26 14:40:40 | 显示全部楼层
明显电脑供电不稳定的问题么,电脑电源不行~~~