发表于 2017-12-18 20:28:51 | 显示全部楼层
如果是主管不热,那就没办法了
发表于 2017-12-18 20:30:52 | 显示全部楼层
49城 发表于 2017-12-18 19:56 / {4 M( [& Q  U/ ~. ^  z9 H0 b7 L
就是还是需要大量排吗?排到什么情况可以呢
& y. `; s/ L0 ?1 Z$ N
目前看是水不循环、把凉水放出去后进来热水过一段时间就凉了!只要不循环9 u4 p3 i2 Z6 C! ?: Q; v
发表于 2017-12-18 20:31:53 | 显示全部楼层
是不是入口阀门坏了,
+ Y$ v. T6 h$ s0 ?! N
发表于 2017-12-18 20:38:15 | 显示全部楼层
用排除法试试4 M' ~' Y8 f1 V' R+ o2 I
1,确认一下水压够不够。
7 ]2 D5 U+ @* a+ _. W/ o+ J' D2,水阀是否真正打开。不能只看阀柄。: l6 T/ {2 P7 B) }, |3 {
3,因为是大串连,是不是有暖气片堵了。1 z& n! {+ X$ `. H$ m  A
发表于 2017-12-18 21:40:20 | 显示全部楼层
一户一阀的供暖方式。气堵的解决方法,每一组暖气的存气都排掉,如果有排气补心失灵的必须更换。另外每户的暖气管线在一寸管的前提下尽量不超过七到八组暖气片,走管流畅。) X5 x" v5 a- k
发表于 2017-12-19 01:10:59 | 显示全部楼层
你先分清了 是暖气 还是水暖
  j4 Z# o# }; R6 {% G4 S
发表于 2017-12-19 18:31:10 | 显示全部楼层
就是水流不循环,关闭进水和出水阀,在卫生间等能排水的位置把暖气管的活接打开,然后分别开进水阀和出水阀,看一下,水流大小,就能确定是进水不畅还是出水不畅,进一步可找到故障所在。