发表于 2017-12-16 18:44:28 | 显示全部楼层
waytin 发表于 2017-12-16 12:52
5 d- R+ h% f8 k7 \& ?8 f: @有点像灯的问题了,但灯用在单控的地方没问题,用在双控的卫生间有问题。这又是什么原因

. x+ x2 _. a$ u% h调换一下接灯的两根线
# @/ P+ S0 j% K$ r& Q
 楼主| 发表于 2017-12-16 22:27:34 | 显示全部楼层
ym老男孩 发表于 2017-12-16 18:44
4 r) h* e$ c/ Z/ R4 N2 J3 m调换一下接灯的两根线
& ]; R% Y$ Y" k- F3 z
换了,闪的次数少很多,比如原来按开关十次出现七八次闪的,调换接灯两条线后,频率变成两三次。: \8 J& a( g7 i! U! u, x
发表于 2017-12-17 00:04:54 | 显示全部楼层
waytin 发表于 2017-12-16 10:09 , E% K/ n" c& N3 X& N
不接排气扇的话,就是插座空载,开关对灯没影响。这个是不是可以排除线路和开关的问题?
$ L8 R/ {5 O  _4 ~
( T; Z* N7 M8 _  H# E5 T. F换另外单控开 ...

, z- P" w% b' K' Q2 X对,排风扇没问题了。可以排除8 [9 V* X) m/ d7 d. |' P+ ]  }1 Y
发表于 2017-12-17 00:27:37 | 显示全部楼层
柘缘 发表于 2017-12-17 00:04
# @: l2 J5 x) g2 H对,排风扇没问题了。可以排除

- S; @8 O! X6 M2 T估计p品牌的灯,灯泡串联了电容后接电。将所有p品牌灯都打开,再开排风扇,看看其它p品牌灯闪吗。应该要闪都闪。
- z# ~+ `/ t2 _& Y0 s: `& h& z
发表于 2017-12-17 07:52:23 | 显示全部楼层
waytin 发表于 2017-12-16 22:27
* R& t# ^" Z& _9 p: \# u$ U换了,闪的次数少很多,比如原来按开关十次出现七八次闪的,调换接灯两条线后,频率变成两三次。
5 F- ?9 h5 k$ m
不用说了,换灯吧,质量问题+ n2 e" O% }1 t6 J+ x
 楼主| 发表于 2017-12-17 12:01:21 | 显示全部楼层
ym老男孩 发表于 2017-12-17 07:52 + {% h! A5 n7 w" H
不用说了,换灯吧,质量问题

( Z$ J) E/ H* _问题是这个灯用在其他地方正常,用在另一个单控开关的卫生间也正常。
6 z  u, h4 ~; o
 楼主| 发表于 2017-12-17 12:02:20 | 显示全部楼层
ym老男孩 发表于 2017-12-17 07:52
. @( p( q$ @* a9 @不用说了,换灯吧,质量问题
2 R. M9 t* N  I
而且同品牌的几个灯换上去有同样问题,不可能都坏了吧
/ ~3 U' c* v7 v: g+ w
 楼主| 发表于 2017-12-17 12:10:33 | 显示全部楼层
ym老男孩 发表于 2017-12-17 07:52 6 }9 [0 F' ?/ }# O4 W
不用说了,换灯吧,质量问题
0 m1 Y8 ~: J, `4 M9 s
咨询了卖家,说这个品牌的灯跟灯接在一起导致回路是有这个情况的,也有客户反应过。0 V4 b% k. x; O# D4 s8 `  k

* a) l! r1 y0 V  O晕死,以为这个品牌质量会好点,结果还比不上杂牌
. H' s8 v8 M+ h& g
发表于 2018-4-17 17:11:05 | 显示全部楼层
waytin 发表于 2017-12-16 12:52
9 J& Q  X& D. `! L) u& s有点像灯的问题了,但灯用在单控的地方没问题,用在双控的卫生间有问题。这又是什么原因

4 P1 P4 y. P6 x4 R# K0 R8 f你灯是普通的节能灯还是其它复杂的灯?
' ^- ~0 V2 \9 x; a6 v如果是普通的节能灯闪,需要检查插座和灯的接线是否正确?或者更换灯泡
) m5 M2 h/ _+ P9 Q* m0 Q9 S% x如果是其它复杂的灯,很大原因是灯的镇流器等变压、整流部件质量问题。