[装修] 我的小宇宙要爆发了,应该要狠狠K这水电工一顿吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-11-27 07:33:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 waytin 于 2017-11-27 08:05 编辑 $ M" C+ T9 c0 d& b1 C1 h
MGAHZ110 发表于 2017-11-14 13:30
7 D; D) t3 _5 @  \看图片应该是布置了空调线路的,只是有可能线管堵塞穿不了线,其实也不是没有办法,可以从插座返线,就是不 ...
1 a. d8 t. O' n$ v$ m
不是线管塞,是本来拉了独立空调专线的,当时是特别强调的,他解释说估计是后来他接插座时忘记了,因为旁边的插座没有火线,就把空调专线剪了搭火线去插座供电。
6 w( \+ R! w1 y: E$ d
, H& Y( Q! O* v+ E7 L; v9 l6 s他后来说可以把空调改为单独开关控制,把原本共连的插座线四条双塑线抽出来,换六条单塑线进去,这样插座和空调都可以独立出来了,但空调专线在插座那里断开的事实就没法改了,因为管有两个直角位,抽不动。我没同意,一是因为空调线只是改为单独控制,线还不是一整条的,没什么意思。二是插座抽线进线,已经封好地砖的准备入伙的,而且线管同样是有两个直角位的,万一抽出来换不进去,怎么办?我问他万一换不回去呢,他说不会的。肯定可以的。操,没有后路的做法。
; @, P$ P. g6 b5 d" {我说不按要求做扣五百块,他不同意!$ ^& ?( k5 b' `3 E6 \! {) L
1 D/ k3 T  v. v" R4 O: j
7 s: b, u% E% t
发表于 2017-11-27 22:11:21 | 显示全部楼层
waytin 发表于 2017-11-27 07:33 " Q. V0 K+ N2 R( J* K# {8 t/ X% m
不是线管塞,是本来拉了独立空调专线的,当时是特别强调的,他解释说估计是后来他接插座时忘记了,因为旁 ...

+ ]1 \' H4 r. ^$ w1 D5 [只要弯管半径大于6倍管直径,抽线应该是没问题的,而且同一管穿2根4平方3根2.5平方线,其中共用接地线一根,应该可以分为两个回路8 F# b+ C8 @* _: T0 [
发表于 2017-12-21 15:33:11 | 显示全部楼层
都没看明白,同一个位置怎么还上下2个插座?
发表于 2018-1-16 02:11:20 | 显示全部楼层
弯多废线  w$ g2 p: {" J5 W( `
发表于 2020-12-10 19:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
看来只有扣钱了 ,如果插座和空调用一路线也可以适当加大线号直径。
发表于 2020-12-15 23:04:35 | 显示全部楼层
国标是空调单独一个回路,单独漏电断路器保护!
* C) j  {( i4 n' n; o" P补救措施:
4 v5 k% K$ R6 H; ]3 v1. 从配电箱各引出一个4平方火线和零线,在线管里添加!
$ m. s6 A$ p4 R' x0 p2. 用明装线槽引出一个4平方火线和零线的回路!( w4 {+ P, H  `2 R8 s
, q# D# M( T: w  H; G
活干不好,事后可以不付钱。
发表于 2020-12-16 14:52:57 | 显示全部楼层
把这一个路的线换成6平方软线吧,扣钱是一定要扣的