300的大平层别墅啊
发表于 2017-11-8 21:29:35 | 显示全部楼层
我想隔个3×5米的面积上面做放置物品的。不知要用什么规格的槽钢,间距多少?有内行的指点一下
 楼主| 发表于 2017-11-11 11:31:14 | 显示全部楼层
fuduoqian 发表于 2017-11-8 21:29
; G) `* i" }8 h+ a: k我想隔个3×5米的面积上面做放置物品的。不知要用什么规格的槽钢,间距多少?有内行的指点一下

; V* B& v" A6 y9 M" f, z16工字钢,间距60-100cm
: j; t' X" s, ~! q  q
 楼主| 发表于 2017-11-11 11:33:10 | 显示全部楼层
fuduoqian 发表于 2017-11-8 21:29
7 X3 `0 I) P/ X4 C* T我想隔个3×5米的面积上面做放置物品的。不知要用什么规格的槽钢,间距多少?有内行的指点一下
9 t: [4 N9 l0 z4 t. Q5 _7 J
工字钢。间距60-100cm就可以
0 g: c  R4 ^: I' B8 ^
发表于 2017-11-12 21:39:07 | 显示全部楼层
圈梁上打孔 上膨胀螺丝?为啥不考虑贴着圈梁上边墙壁掏孔 把工字钢插进去?感觉更安全,毕竟房子是自己住的。如果非要这样在圈梁上 没考虑用化学锚固吗?膨胀螺丝不太适合吧?
发表于 2017-11-12 22:15:08 | 显示全部楼层
还是直接现浇来得实用
 楼主| 发表于 2017-11-13 17:19:09 | 显示全部楼层
dvd198411 发表于 2017-11-12 21:39/ |- E% `9 S+ T* V/ j
圈梁上打孔 上膨胀螺丝?为啥不考虑贴着圈梁上边墙壁掏孔 把工字钢插进去?感觉更安全,毕竟房子是自己住的 ...

) N' Y1 u+ [6 |: O+ p# u用的就是化学锚栓,工字钢如果搭到梁上,二楼高度就低了,这种做法没问题。2 Z! L* G0 ?! L0 z: n& B! b- @
 楼主| 发表于 2017-11-13 17:21:13 | 显示全部楼层
不知道为啥,上传的图片没了
 楼主| 发表于 2017-11-13 17:29:00 | 显示全部楼层
刷防锈漆( x( N- `" M$ ~. q9 o3 |1 t
 楼主| 发表于 2017-11-13 17:31:01 | 显示全部楼层
图片哪去了
. k4 l9 `+ G9 P) N" {% ]- N' y
 楼主| 发表于 2017-11-13 17:32:07 | 显示全部楼层
1350315 发表于 2017-11-7 15:44 % X% _4 A7 \' z& {% B1 Q& e
客厅钢架部分已经完成,正在焊小间的钢架

' M9 K3 [9 g) b/ M刷防锈漆" g5 g, [' s% f* k; F
发表于 2017-11-13 18:15:59 | 显示全部楼层
1350315 发表于 2017-11-7 11:28
, u  s% S0 T" z; i$ x, h昨天下午和今天上午的成果
9 ^$ M  E4 L, _# |! M& L
    准确的讲,楼主选用的型钢及施工方法不适合用于室内或室外做房屋的钢结构件工程。: s* ]9 R" _' w+ }
, E" `7 c+ r, Z  I
     通常用于室内或室外做房屋的钢结构件都是耐蚀性好的型钢,即使你要使用普通碳钢型材最起码也要使用热镀防腐钢也好呀!
. n% A& ]" r; @0 b; G% O     而且做房屋的改造的钢结构件通常都是做预制件,在专门的焊接场所使用气保焊接,保证焊接的质量,做好钢结构预制件后,才搬运到室内或室外进行安装(通常是螺纹连接安装)。这样能保证整个钢结构的质量。' I* v$ v4 i% v) m: [. u5 c
     说实话,没有专业技术的施工队,那做出的钢结构件,可能能用好些年,但是,也说不准哪天就会问题,到时你去找鬼大爷给你负责!
8 X7 J' [9 c2 b, ~
8 g/ S; Y6 t( L) H6 G5 u2 h5 b% O2 {/ z
     一看瓦蓝色的钢材,简易的焊接施工设备,无知的操作工,不知道让你是否有心惊肉跳的感觉?
, u3 E% R8 B+ ~/ w4 Y# b& g  n, k  L2 a$ J  k9 z2 @- \6 E

- c/ d6 g6 X" ]0 j# b2 N     不好意思,我给楼主泼冷水了!请见谅!. n* j8 D% Y. F9 [) _+ K. z
发表于 2017-11-13 18:16:43 | 显示全部楼层
1350315 发表于 2017-11-11 11:31* t$ w( ]0 L* Z3 r/ p/ q
16工字钢,间距60-100cm

+ V' Y- A2 c$ _8 [5 a' q, Z; b不住人,只放闲物较轻,钢架上面铺木板16号钢是不是大点?( G! Q* L) K# T' f  r
发表于 2017-11-13 19:59:05 | 显示全部楼层
cctvcctv 发表于 2017-11-13 18:155 o9 C* r1 Y' ^8 s0 s8 R
准确的讲,楼主选用的型钢及施工方法不适合用于室内或室外做房屋的钢结构件工程。
6 \' M0 h( y+ Z7 [( k
2 _8 h, N7 B8 Y! w     通常用于室 ...
0 z. g% j& {3 U" S; `
前几个月打算换办公室,出去找房子。看到一个一楼的改复式,本来格局采光都挺满意的,走楼梯上了一半才发现是工字钢改的,跟本帖的样子差不多,就是不知道膨胀螺栓有没有打到梁上(墙重新刮白了)。但是发现膨胀螺栓露头的铁锈都盖住螺纹了……尼玛,赶紧下来走人) N7 B5 p5 A6 `+ U4 |' `- R: g
- }! Y  [, H9 ~) M8 l
老家也有用钢架改的,不过都是墙上掏个大窟窿,插工字钢到中间,固定好,灌混凝土(减小跟墙砖接触面的压强吧),重新刮墙。