 楼主| 发表于 2017-8-4 13:52:57 | 显示全部楼层
咖啡深蓝 发表于 2017-8-4 12:25
9 r1 }5 g+ v; Z9 E3 K: p* j这样费事,还不如直接买电缆,走直线,在顶上走
& J! f7 p* @5 g5 s- I+ F; ^
看来大哥很有经验啊,在顶上走是啥意思?走天花板上面吗?
( }* O/ o* t% Z; ~4 g
发表于 2017-8-4 15:08:04 | 显示全部楼层
90度多了以后维修麻烦。
: c9 B$ w# l& e' V0 L: Y8 @; s
头像被屏蔽
发表于 2017-8-4 15:37:13 | 显示全部楼层
不行的,国家有规定的,两点之间有一个90度弯头,不超过20米,两点之间有两个90度弯头,不超过15米,两点之间有三个90度弯头,不超过8米,如果再增加弯头,就必须加粗管子,当线路很长时,或弯头超过三个时,中间应该加装拉线盒。; V0 `( o8 w7 y; E/ f4 B4 b
发表于 2017-8-4 15:50:05 | 显示全部楼层
爱吃霸王龙 发表于 2017-8-4 11:35 2 `& U" |' R0 i) J: o: M
最多要几个弯?
8 ?. o* l& l  m% ?
最多3个弯!3 V7 j2 j4 z5 C
 楼主| 发表于 2017-8-4 17:23:13 | 显示全部楼层
安安安 发表于 2017-8-4 15:08& u: N) [# p7 V' T8 r
90度多了以后维修麻烦。

) _& k8 r  K5 f可以在转弯的地方把管子截断吗?
' W: E0 b. Q: s: i+ `6 r, ^
 楼主| 发表于 2017-8-4 17:24:03 | 显示全部楼层
GXWANG188 发表于 2017-8-4 15:37: C+ L) l* ~1 i- q3 ~, ~
不行的,国家有规定的,两点之间有一个90度弯头,不超过20米,两点之间有两个90度弯头,不超过15米,两点之 ...

' X4 F" K0 l" s2 Q" ~2 C- K懂了,这才是专业的解答。
6 J9 f5 P' k2 X( \
发表于 2017-8-4 17:50:31 | 显示全部楼层
爱吃霸王龙 发表于 2017-8-4 13:52
9 h' p/ i4 }. _+ z% ~看来大哥很有经验啊,在顶上走是啥意思?走天花板上面吗?

  \8 k2 i$ ]' U( r/ D; D# z( q是啊,走天花上面( m7 d+ j9 V- _7 n3 x9 \# g5 S" {
 楼主| 发表于 2017-8-4 18:01:13 | 显示全部楼层
咖啡深蓝 发表于 2017-8-4 17:50" z# H- f" @# }3 [% r$ f4 E9 z+ t* {
是啊,走天花上面
+ Z7 E3 D5 {4 b& G* Y. e
哦哦,原来如此,多谢大哥