[装修] 请问大家总电箱最合理的回路和开关配置

[复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2017-8-24 15:02:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 GXWANG188 于 2017-8-24 15:03 编辑
' C/ A" Z* o! i# G9 \. C! j9 A( g
waytin 发表于 2017-8-23 08:57  c0 s, x5 i1 g5 z" h, p
那可以到我们这里来,举报一家十万,保管发大财。商品房大把1.5的线,做照明用。

0 l9 ?9 N" T: K" g+ k* L+ w% D你自己可以举报,那么多1.5平方线,奖金总数可以买一套商品房了。注意,不是装修过的房子,是开发商在销售的商品房。小产权房不算的。
) ?; }; [6 v5 ^" w3 g, ~
发表于 2017-8-28 16:11:52 | 显示全部楼层
18.5位
+ x, }1 y' u$ u! o
215002lz9l3f59l13053zf.jpg
 楼主| 发表于 2017-9-26 07:38:09 | 显示全部楼层
yayapei 发表于 2017-8-28 16:11
$ [# ^  ~9 l) s18.5位

7 I2 N& h+ m# u$ d$ v- l! \学习了6 v0 k  H! H. C2 \
 楼主| 发表于 2017-9-26 22:29:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 waytin 于 2017-9-26 23:17 编辑
, ^( i$ z* v" Z% `5 j# x
yayapei 发表于 2017-8-28 16:11
2 V, E( m" O' @& r18.5位

0 h# q% _2 D0 C3 n你的方案好像除了总空开,其它全部带漏保(1P+N一般商家都是指带漏保的,1P就是空开),这个是更好吗?但位数不够啊,1P+N占2.5位
8 C9 _+ Y; q, U3 t
4 `$ R8 p4 U5 r* P7 ?- K- T; Z另外4平方的线才配20A,2.5平方的配16A会不会小了点?特别是厨房,电饭煲1000W+电磁炉2000W+电热水器2000W+消毒柜1000W+冰箱200W+洗衣机200W.估计要32A吧?不过原来这电工配置也是扯蛋,四平方和2.5平方都混有,如果同一个回路很难设计空开的大小,按四平方线的配置空开,空开会很大,有可能导致2.5平方线烧掉都不跳/
* F: G4 c# ?5 }
 楼主| 发表于 2017-10-1 22:33:27 | 显示全部楼层
果酱味夹心饼 发表于 2017-8-22 18:36
; e% t9 K% R6 @0 }1 A最好是每一条回路安装相应漏保,方便检查,可是配电箱要很大才行。

! v8 ~/ y; O4 H* l是的,带漏保都是2.5位。  {. u$ f/ c+ H) U+ {8 L