0 h# q% _2 D0 C3 n你的方案好像除了总空开,其它全部带漏保(1P+N一般商家都是指带漏保的,1P就是空开),这个是更好吗?但位数不够啊,1P+N占2.5位
8 C9 _+ Y; q, U3 t
4 `$ R8 p4 U5 r* P7 ?- K- T; Z另外4平方的线才配20A,2.5平方的配16A会不会小了点?特别是厨房,电饭煲1000W+电磁炉2000W+电热水器2000W+消毒柜1000W+冰箱200W+洗衣机200W.估计要32A吧?不过原来这电工配置也是扯蛋,四平方和2.5平方都混有,如果同一个回路很难设计空开的大小,按四平方线的配置空开,空开会很大,有可能导致2.5平方线烧掉都不跳/