[装修] 有懂电工的吗?麻烦看看这是怎么回事

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2017-7-3 23:18:09 | 显示全部楼层
迅雷不及戴耳机 发表于 2017-7-3 23:12 ; ]5 O: O( D7 K, W% s# N
这里没有回路怎么能测出电压?
' w+ O; A% U2 v5 L- @
明白了!这个开关线路和插座是不一样的!根本就测不出电压,
% O2 v1 A2 A8 m
发表于 2017-7-3 23:18:34 | 显示全部楼层
你这试电笔你不会用,你不懂你就去买个几块钱的灯座把线接在原来的灯线上去,这样最简单知道是什么问题对于外行。注意外行得把家里的总空气开关拉下来  安全第一
发表于 2017-7-3 23:18:37 | 显示全部楼层
应该是火线断了,电压是感应电压。
发表于 2017-7-3 23:19:31 | 显示全部楼层
yejun1988 发表于 2017-7-3 23:18
+ f5 N2 e& o/ K1 S7 v明白了!这个开关线路和插座是不一样的!根本就测不出电压,

8 D; R  l; r3 P% n$ |$ r对头,换灯泡会有惊喜# y2 X5 |% R, u: W. C
发表于 2017-7-3 23:23:45 | 显示全部楼层
这个后面有6根线,较粗的是两根(一红一蓝),红的火线连开关,出来的两根线分别连两个灯,另外的三根线在一起用胶带包着,下来重点:用万用表量那根粗红线和包着的那三根线看有没有电压。有电压说明连两个灯的线和灯头里有问题,没电压说明进线有问题。开关最好关闭状态。
 楼主| 发表于 2017-7-3 23:24:36 | 显示全部楼层
迅雷不及戴耳机 发表于 2017-7-3 23:19
: F, p. {" w+ B对头,换灯泡会有惊喜

5 S6 N/ F7 L. {/ s就是这个开关,控制的这两个灯,里面这个灯去换个灯泡的试试看对吧?
: H/ F; [8 B' G7 D! M 232434t46ffu7fd4ffuity.jpg 6 ?- H0 I# ?4 Q" E2 ~
232435is5se5mso2je4oei.jpg . [7 U4 u9 I: A) L0 R& n
发表于 2017-7-3 23:33:30 | 显示全部楼层
对的,实际白炽灯泡拿下来就能看到烧没烧
发表于 2017-7-3 23:36:18 | 显示全部楼层
看了卫生间电线的接头,我无语了,这是电工接的吗,不出题才怪。3 e5 `8 T# c  f+ u8 [
发表于 2017-7-3 23:38:07 | 显示全部楼层
一楼正解
' Z+ l3 a2 p1 N0 y- M' V6 o
发表于 2017-7-3 23:40:50 | 显示全部楼层
问题可能有个接钱并头松了,接触不好,所以一开始时好时坏,后来接触不好了,所以没电了6 W  q0 `  c6 e( A: }0 k# }
发表于 2017-7-3 23:59:15 | 显示全部楼层
开关的话零线是不进开关的。。。开关只控制火线
发表于 2017-7-4 03:44:48 | 显示全部楼层
木友真是多才多艺,电工的都懂
发表于 2017-7-4 05:24:31 | 显示全部楼层
     看了好多木友的回复,我从来不相信这种验电笔,只能判断有没有电,但是不准确,在实际修理中,好多种情况是虚接松动导致的电压不足,用万用表测下一目了然,电压够不够就完事了,火线零线测,单独火线和另外的无故障零线测,零线和单独的无故障火线测,直接问题出来了,也许是断线,也许是虚接,实际工厂机器故障好多是电压不足造成的。
发表于 2017-7-4 06:35:46 | 显示全部楼层
零线断路后,就会出现你所说的现象,
发表于 2017-7-4 08:56:08 | 显示全部楼层
好好查线路  下掉灯在量  