[装修] 家装用特软耐高温硅胶线可以吗

[复制链接]
发表于 2017-6-26 10:44:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 陈满神 于 2017-6-26 10:46 编辑 ! t/ X! U. o. @7 q$ W' h6 X% J( c% N2 @) ^
afg 发表于 2017-6-21 19:27
  r( {9 I, U# Y8 \截面积相同,肯定软线好!但是就是接头做起来麻烦,那是个技术活,工业设备上都是软钱。有条件就用。
. }5 q, G$ U3 n+ A; ^; U
      恰恰说反了,同样截面积,硬线好,理由楼上有人说了。软线接入接线柱按规范是必须压接线鼻子的,否则接头载流量不足,成为发热点,我单位曾经出现过批量软线直接接接线柱,大面积过热,发生过多次事故,后来厂家全部整改压接鼻子,再也没有出现过问题。, g5 D( m( G  ^8 }

% z' K) f) m3 b+ N$ G/ e      就楼主的问题,最好不要,一个是成本高很多,二是大电流插座接线都必须压鼻子,麻烦。关键硅胶线穿管过程一是摩擦大,本身硅胶线不耐磨,问题多。当然如果安装好,硅胶线载流量要大一些,但加装来讲没有意义。
& H# D& d. M8 m, w) J& {2 C* F4 |      楼主实在有钱要花,买丁腈绝缘线: s/ x6 `" d6 V" {0 o
发表于 2017-6-26 12:38:32 | 显示全部楼层
陈满神 发表于 2017-6-26 10:44
) D# b6 e' ?! x$ _7 \4 k恰恰说反了,同样截面积,硬线好,理由楼上有人说了。软线接入接线柱按规范是必须压接线鼻子的,否 ...

2 I  Z% O' ~/ f+ ]$ i) V关键是要压线鼻子。这是规范做法!+ X6 s- p+ h" y- G" v$ `1 s
 楼主| 发表于 2017-7-3 06:54:51 | 显示全部楼层
陈满神 发表于 2017-6-26 10:44
# A0 T# L5 _1 W- L: [* u恰恰说反了,同样截面积,硬线好,理由楼上有人说了。软线接入接线柱按规范是必须压接线鼻子的,否 ...
: }0 z; Z$ g0 B: N/ ~3 Y8 \
您说的哪个丁腈绝缘线太贵了,买不起啊
2 f) K( w0 t( x; K4 A