[装修] 怎么我看到的空调专用电线路和平时大家说的不一样的?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-6-11 09:26:24 | 显示全部楼层
madongnokia5700 发表于 2017-6-11 06:10
4 M# ?- o, N3 U$ ~! V省点线,我觉得没啥关系。除非你家有几台5000瓦以上的电老虎同时在一个屋里同时工作
0 T; w# t1 o( S0 p) g0 H! p
线倒省不出多少,何况楼主说那个电工的做法已经浪费很多4方的线了。就是说本来房间2.5就够空调专线,他搞个4方
' X/ h/ X% f& I% Q* U' h8 @
发表于 2017-6-11 09:44:52 | 显示全部楼层
春平 发表于 2017-6-10 23:44
$ T% {, U6 P# N4 V4 k0 b按现在规范,常见一般居室10A五孔插座,大厅与各卧室一路,厨房一路,卫生间一路。16A三孔,每空调一路,电 ...

7 w# |+ [0 i+ O6 J& N6 c1 h你说的很对!我们大家来讨论一下,这样是否可以,在4平方进入房间后加一个配电箱,也就是空调一个,插座一个分两路!(照明可以和插座合并)大家探讨一下。4平方进房间对今后房间的用电升级有好处!- q$ b6 B: }- B; s  Q' r8 e
 楼主| 发表于 2017-6-11 12:19:18 | 显示全部楼层
afg 发表于 2017-6-11 09:44  \- c4 `+ P. x% I1 f: X7 c
你说的很对!我们大家来讨论一下,这样是否可以,在4平方进入房间后加一个配电箱,也就是空调一个,插座 ...

: I( s+ ?6 r1 O, R* B# J6 B+ n! p3 E我今天再看了一下,发现一个更严重的问题,空调并不是直接从房间入户总插座那里出线直接到空调的,而是中转了两三个插座,而且空调插座上又分出一条线接房间吸顶灯。
0 }: C3 P4 }# p
# w& T7 x1 H( i& ]这种情况应该不正常了吧?
' H. {* G$ i, g3 q' y7 \/ C8 e0 s2 C0 r8 S# c2 }8 v5 ^
KT.png 0 h: I1 n8 l: I
发表于 2017-6-11 12:39:05 | 显示全部楼层
waytin 发表于 2017-6-11 12:19
/ y5 }+ s  b9 R$ u9 N我今天再看了一下,发现一个更严重的问题,空调并不是直接从房间入户总插座那里出线直接到空调的,而是中转 ...
! z8 d) l0 m, ~; {4 P5 z8 s  U; K8 p
这个不可以。  ~, x4 P0 q. y) F
 楼主| 发表于 2017-6-11 13:15:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 waytin 于 2017-6-11 13:26 编辑
  j9 q& V+ A8 o& g: b: J
afg 发表于 2017-6-11 12:39 * |' o7 q& W- D, }6 F3 U. ]. W
这个不可以。

% _7 l7 u/ A# ?: G' m0 y$ Q, i: U1 v杯具了,另外再请教一下,厨房的冰箱,电饭煲,消毒柜等各种插座,从总箱经过厨房地面走线上墙有问题吗/会不会因厨房潮湿导致容易出问题?
% x) p/ u* F. C; {1 r* V
发表于 2017-6-11 15:13:15 | 显示全部楼层
waytin 发表于 2017-6-11 13:15
) C5 ~3 ~  x1 m4 L+ U杯具了,另外再请教一下,厨房的冰箱,电饭煲,消毒柜等各种插座,从总箱经过厨房地面走线上墙有问题吗/会不会 ...

% ]) Z" S7 L1 O6 J8 F* p穿管在地面上不能有接头(这是最好)。如果长,就要用胶水做密封处理,这样可保证安全,有条件这根线用电缆线
7 t3 a: M+ ~7 a& l2 K' W# v5 I3 \
 楼主| 发表于 2017-6-11 15:31:51 | 显示全部楼层
afg 发表于 2017-6-11 15:13; i; \+ h! l8 a4 H, C
穿管在地面上不能有接头(这是最好)。如果长,就要用胶水做密封处理,这样可保证安全,有条件这根线用电 ...

; ^  y4 ~- H3 u$ ]接头倒是没有的,就是从总箱直接一根线到插坐,套了PVC管,长度大约就是三米,冰箱那里就长一点有六米,另外用缆线就没可能的了,用的是双塑国标。) i7 J1 c/ Q& I3 q/ s4 a
发表于 2017-6-11 16:01:12 | 显示全部楼层
afg 发表于 2017-6-11 09:44& b& }+ |  \0 O6 j* I+ V2 q' R4 |
你说的很对!我们大家来讨论一下,这样是否可以,在4平方进入房间后加一个配电箱,也就是空调一个,插座 ...
: |& |: }" x$ d( O
我是比较喜欢这种方案的,这种方案的优点很多1、即使有故障最多也只是影响一个房间,排查起来简单很多5 s! a& m- W' |! z" w' o
2、要增容换线也一同样简单
' H. g' ~0 @! |! D. z) g  `9 q2 V. s+ G3 E2 k4 @8 z
3、更换插座 照明 不影响整屋回路,而且控制开关容易识别(每个分电箱统一排序 插座 照明 空调)
+ h# S# f" G- n6 i# h( s: [    传统电箱一般有10个左右控制开关,年长月久很多标识容易丢失或模糊,再加上有些安装时排序就没合理排好
7 p4 K. X& A8 B2 G9 V/ d. h9 r
发表于 2017-6-11 17:09:33 | 显示全部楼层
waytin 发表于 2017-6-11 15:31
, X# s% t) |# d- V# E接头倒是没有的,就是从总箱直接一根线到插坐,套了PVC管,长度大约就是三米,冰箱那里就长一点有六米, ...
) E# g. q1 p9 i4 S
你说的双塑是否叫护套线。如果是的。那就很好了,因为主要是起放水功能,这就会以了!
! H& l( ]- d% C1 T( X. z" [9 k2 e* k
发表于 2017-6-11 17:19:26 | 显示全部楼层
基8490 发表于 2017-6-11 16:01 ; M. O6 I' V* v. Y
我是比较喜欢这种方案的,这种方案的优点很多1、即使有故障最多也只是影响一个房间,排查起来简单很多
5 }& U6 a, z7 S# J, M1 C& y2 ...
' i+ C1 H# N; }, L4 @. d
配电箱外面可以做个装饰,这个有好多木友发过图了。4平方进入,分3路出,一路2.5进空调,一路2.5进所有的插座,照明1平方足够了!(现在都是LED灯房间全开最多20瓦)朋友们是否认可!
( \) x# @  M$ H% U3 g
 楼主| 发表于 2017-6-11 18:40:32 | 显示全部楼层
afg 发表于 2017-6-11 17:19
, J/ m! w& C( z7 _配电箱外面可以做个装饰,这个有好多木友发过图了。4平方进入,分3路出,一路2.5进空调,一路2.5进所有的 ...

! H0 v1 H3 K$ n$ j$ _1 H- L0 m不过这样的话屋里变成有三级控制了,总闸--各路分闸---房间里各路分闸,不知道控制开关太多有无实际影响坏处
) @& `7 H8 Y2 a# i) A9 r8 j1 d
发表于 2017-6-11 19:59:51 | 显示全部楼层
waytin 发表于 2017-6-11 18:40 4 b$ Z+ F" T8 K3 i7 h
不过这样的话屋里变成有三级控制了,总闸--各路分闸---房间里各路分闸,不知道控制开关太多有无实际影响 ...
3 [3 r. t# a/ }8 Y4 W* V
这样理解,把每个房间看成是一户人家,总的配电箱看成是一个变电站。没事别去变电站!
9 k- s" J$ ]+ [, |
发表于 2017-6-11 20:07:34 | 显示全部楼层
waytin 发表于 2017-6-11 18:40
0 h. n! J* u( [& `/ I3 W不过这样的话屋里变成有三级控制了,总闸--各路分闸---房间里各路分闸,不知道控制开关太多有无实际影响 ...
: W2 C/ `1 r. N0 Z- H0 k' c! O
也是2级控制的
( |0 l2 Z% u- Y4 m- |" h总闸就到各房间分
# l, }8 {( r) G6 J' G. g
发表于 2017-6-11 22:05:52 | 显示全部楼层
只要布线接线没问题,4平方的线串到空调插座+灯完全可行。# @: @% N" x) G- J
 楼主| 发表于 2017-6-11 22:17:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 waytin 于 2017-6-11 22:21 编辑
6 ~, g& q4 _: ?- q8 H* \2 `* }4 n1 J
adsl123 发表于 2017-6-11 22:05
2 L7 g  [' \7 I4 G( ?7 }1 E6 U只要布线接线没问题,4平方的线串到空调插座+灯完全可行。

! w1 `2 c& Y2 o0 H& p7 V' Y
' f1 g  p$ x  M0 C线路未留够余量、环境好时当然不会出事。8 q/ b9 Q: Y% d# N' `; O! I" ]

2 v3 ^5 m2 r2 M, n' W3 ^- u' y当环境变差时、因为线路老化、接头氧化、到达负载最高值、就出事。% u7 f; ^. j# t3 M  V

4 F8 n2 F& G! g因为楼主的做法并非从4方线进房的第一个插座引线到空调,而是经过了三个插座。5 \# l6 y: P! Q

; o$ F  t8 `" w5 g- i现在的就怕时间久了各线头拧紧位氧化过头,大流情况下容易打火。+ A4 q0 f9 w& A3 f0 `. m