维宏控制系统有问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-5-24 16:57:00 | 显示全部楼层
漆黑的夜 发表于 2017-5-24 16:53 8 ?/ O# [- e- C; T& O8 R( P  B
电源旁边有没有红色的按钮,有的话就是了

. s, J, q/ E' T7 }8 d2 V" r这个是紧急停止吧6 \( J* J; P+ l/ t( e' }7 I( A
 楼主| 发表于 2017-5-24 16:58:23 | 显示全部楼层
HeartBeat 发表于 2017-5-24 16:55 : |/ _" G; S# W7 V: y! z
打开io状态!看看具体哪个轴的限位报警!找到后直接拔掉限位线看看还报警不?不报警了说明是限位坏了换个就 ...

9 L9 \* d! T* O; T  o: @  F* `这样,那个有问题8 z, ]- ~! I* q9 G: @
165821hsfnrrkknb6esee3.jpg ; Y; r8 |- k, X/ [/ d! n5 P- |2 _6 H8 L
发表于 2017-5-24 17:00:26 | 显示全部楼层
夏小立 发表于 2017-5-24 16:57 ! p+ Q$ {; r/ U3 f! b( c  H0 D
这个是紧急停止吧
" c: @, w* r; }$ G5 R
恩,按了它的话,调限位是没用的,我也是有遇到过一次才知道的8 B- R* _8 \' E8 W5 J
 楼主| 发表于 2017-5-24 17:00:51 | 显示全部楼层
仿真出来不是在中间的! ^( S! [! u4 l
170049yllnpltzmlslmsll.jpg 4 X  p: @. w' O2 ^* F  g3 x* h& x
发表于 2017-5-24 17:05:59 | 显示全部楼层
夏小立 发表于 2017-5-24 16:58
6 c3 }  [/ u% O这样,那个有问题

; ^* z/ }8 B: s, f- x, GZ限位问题' q  i; e  Z2 j% p
( \, I9 [. h9 p, [
发表于 2017-5-24 17:06:35 | 显示全部楼层
夏小立 发表于 2017-5-24 17:00 5 G" |* ]* Q5 u( A* T) S
仿真出来不是在中间的
/ ~- g0 l/ }9 r9 |" _. w+ G, L
仿真不用管它!没有实际意义
; s" C# o5 o7 L* U& L1 c
发表于 2017-5-24 17:32:42 | 显示全部楼层
夏小立 发表于 2017-5-24 16:29! j3 C+ Y! U6 G  c: O
全部轴都移动过了,还是有这个提示
1 p* w& q  q3 P  @- f6 Z; I" |
你点限位释放然后Z轴能移动吗?
 楼主| 发表于 2017-5-24 17:42:22 | 显示全部楼层
Ayaowang 发表于 2017-5-24 17:32 ( V& u' u8 t* g  |7 S7 p. h
你点限位释放然后Z轴能移动吗?

. d+ r* f- f4 x+ }能啊,都能自动
7 B) |9 ^! c; R: p) Q) u
发表于 2017-5-24 17:47:33 | 显示全部楼层
夏小立 发表于 2017-5-24 17:42" Z, ^% r5 ]0 n% x
能啊,都能自动

8 y# K  d; l) a& F4 x; S移动这后还是这个情况吗?4 H: K" K& q5 Y( M7 G  e1 X
 楼主| 发表于 2017-5-24 17:53:08 | 显示全部楼层
Ayaowang 发表于 2017-5-24 17:47
# K5 E! k' W* d! `. W移动这后还是这个情况吗?
0 l5 `# z  |0 u
还是这样啊,怎么移动都有提示
$ M4 [0 R9 ^6 |& D8 `9 }
发表于 2017-5-24 17:57:37 | 显示全部楼层
那可能控制卡出了问题,我的之前也有过一次这种情况,换控制卡就好了
发表于 2017-5-24 18:26:04 | 显示全部楼层
行程开关触发,1:可能你不小心用金属档了一下行程开关误触发了行程开关2:机器运动确实超出行程触发了行程开关3:行程开关损坏!解决方法:先看是哪个轴超出了行程,然后鼠标单机菜单栏“操作”~“限位释放”,用2468键把相关轴移动到行程范围内,关闭,报警解除!6 D! y5 \$ M8 [6 m7 _
发表于 2017-5-24 18:29:14 | 显示全部楼层
如果全部轴都移过了,用光点开关的话,那就拆开机壳,看哪个触发开关触发了,通常触发开关后面的红色LED会亮,拆了,换个新的,如果是用机械开关触发的话,用万用表測哪个开关导通了就知道了,
+ w9 v: W) d. P1 x+ u9 j
发表于 2017-5-24 18:36:35 | 显示全部楼层
我以前也有这个问题,我的是数据线坏了
发表于 2017-5-24 19:14:57 | 显示全部楼层
限位释放就可以了0 h8 m# x6 ]- z( x