发表于 2019-6-30 23:06:52
来自手机
|
显示全部楼层
shrlyq 发表于 2017-05-15 01:516 Y/ W6 d5 k- ^; `) X$ M4 k
奇了怪了,雕刻机出厂的时候厂家应该给设置好才对呀,我的雕刻机发货前都要仔仔细细的检查。。。。
$ J+ d- o- t: m0 d4 }+ [你这个好像是安华的变频器,对照说明书,设置方法我大概说一下:0 t) `* C& X% m8 y% u3 `1 |& N
1如果是程序控制调速,那么要设置命令源,比如端子控制。5 m% A3 N8 Q. `! W; v' P/ P
2然后设置运转方向,一般是禁止反转的。. ~9 c8 N' R/ Z, s: T* {! W& D
3设置上下限频率。(如果没设置的话默认15Hz,电机无法启动,可能会造成你的现象)" e2 k. `6 V# y3 O
4加减速时间,一般8秒。9 u' F! t3 g! s$ x; b
5设置电机参数, ^' \. z* I& G! W" t i2 W9 q
6设置输入端子定义,这个要看厂家的控制箱接线图,如果是三段速控制的话,就根据厂家接线图的高中低速,将对应端子设置为多段速123.0 e. G1 O5 z z' S& y
7如果需要水泵跟随主轴自动启停,就要设置输出端子为正转运行时继电器吸合。
9 Y" H* j0 C. S# M8.停机方式一般是减速停机,不然之前设置的减速时间就不起作用了。
5 j) I+ z; ]% g* E) R9.一般将冷却风扇设为根据温度自动启停
) F1 U# ~3 L A8 y* Z3 ~: _: m10.根据厂家接线图判断三段速高中低分别接了变频器哪三个外部端子上,再设置多段速的组合出来的速度段。# _+ c! q! L0 w
11接下来设置每个速度断对应的频率,一般是100HZ对应6000转,150HZ对应9000转,依此类推到400Hz对应24000。! r8 L- T6 B5 j( a( ]0 _+ x
$ s- K5 F8 A. l+ B0 v, N9 ?其中最重要的分别是1,3,4,10,11 ( q" N3 s, q& z6 g# q, z
好复杂啊,我姑是也是安华,键盘跟咯楼主一样的,现在中高低短接后直接正转端子跟GND。不会弄多段速 |
|