找回密码
 注册

快捷登录

楼主: vxqzv1

mach3,随机急停停止,急停键闪?有高手给个指示?(有接地,2台都这样)

[复制链接]
发表于 2017-5-11 14:44:12 | 显示全部楼层
我的卡跟你一样,去掉感应常开限位开关所有接线就好了,$ a+ F  ~+ t- ^$ m
发表于 2017-5-11 15:12:57 | 显示全部楼层
用并口的,不明情况
发表于 2017-5-12 08:49:54 | 显示全部楼层
把限位开关全部从控制卡上拔掉。立马成功。+ u5 ^0 X& k( c/ {9 W' p1 |( d$ Z
发表于 2017-5-12 08:52:10 | 显示全部楼层
把这个限位开关拔掉绝对没烦恼。
7 y2 o4 f2 g, w8 _  `0 z 085207uvcb11seqn5vbl0b.jpg
2 q7 @: y: b9 b! b+ d% g1 | 085208k3t0nm3t0gr0grcr.jpg + b( H% d! w6 S7 G$ Q
085209bt737tixam8vvmxa.jpg
2 f: b' _' O. I! f7 v# F 085209qve1ymzya41avl3g.jpg   J5 u4 D5 \) P* F' H3 R; u3 A
 楼主| 发表于 2017-5-13 13:37:54 | 显示全部楼层
mdb1989 发表于 2017-5-11 14:44
$ L/ o1 R% D, a我的卡跟你一样,去掉感应常开限位开关所有接线就好了,
. M0 l' \. t8 I* L3 Z
我去掉,所有限位,所有急停。等。现在测试2天。都好了。晕死。(限位急停不是没法用了)6 V+ x& |- _7 U) D! S; }0 ^  J2 k
 楼主| 发表于 2017-5-13 13:39:16 | 显示全部楼层
mdb1989 发表于 2017-5-12 08:52
* ?  c* M, b$ _把这个限位开关拔掉绝对没烦恼。
9 ~: G' ?; e8 `7 I8 J( G
你的机器好强大,确实这样,我去掉所有限位,急停线。现在工作正常。5 ^, d4 r* A! p+ X
 楼主| 发表于 2017-5-13 13:41:40 | 显示全部楼层
mdb1989 发表于 2017-5-12 08:52
4 z4 F8 M* K" f. w9 P+ V把这个限位开关拔掉绝对没烦恼。

1 i# F. u1 g3 Q5 e2 d5 K0 J你的驱动器,好像是闭环步进雷赛HBS86H。闭环进步多2条线怎么接到MACH3啊?/ Q3 ?. s  r- }  ~
我的也是有一台是闭环步进雷赛HBS86H。?????????) m8 }' x4 r) N3 h" P1 e
 楼主| 发表于 2017-5-13 13:45:24 | 显示全部楼层
mdb1989 发表于 2017-5-12 08:52
& l! l$ Z  M- e把这个限位开关拔掉绝对没烦恼。

4 l7 m. B9 f, r8 B3 u; K$ G$ X你这个防尖罩做的太好了,我怎么找不到吸尘器啊?
" g$ q& ^* ~6 F- ~# `. `
发表于 2017-5-13 19:52:57 | 显示全部楼层
vxqzv1 发表于 2017-5-13 13:39 1 l+ ~2 ?; z" d; T
你的机器好强大,确实这样,我去掉所有限位,急停线。现在工作正常。
( e  y# \4 z$ W
急停线可以接上,限位都必须要去掉,这张卡的售后,还是什么工程师我都问遍了最终还是异常急停挂起,我怀疑这张卡只能用1块钱左右的机械式微动开关。那个比较可靠没出岔子,
2 o5 A5 N; G$ L- g7 u
发表于 2017-5-17 19:30:56 | 显示全部楼层
mdb1989 发表于 2017-5-13 19:52- _% q5 v; X9 _9 y/ X- O
急停线可以接上,限位都必须要去掉,这张卡的售后,还是什么工程师我都问遍了最终还是异常急停挂起,我怀 ...

, }- m  q3 W3 |( [/ N+ c楼主搞定了么* Y7 K) Z& V" s* j
发表于 2017-5-17 20:54:30 | 显示全部楼层
如图红框里参数设置250就是10ms的防抖动时间,设置到比不报警的最小时间略大即可。急停和限位不接总是有隐患的。
无标题.png
 楼主| 发表于 2017-6-2 15:55:09 | 显示全部楼层
mdb1989 发表于 2017-5-17 19:30 $ e1 M* y* p6 r
楼主搞定了么

5 k5 Z6 @& v% ?搞定,全去掉。ok了。所有不接。
8 a1 d6 R" F7 C& l5 r6 T; @
 楼主| 发表于 2017-6-2 15:56:15 | 显示全部楼层
coffeerain25 发表于 2017-5-17 20:54
; i. l# I3 G* n3 d如图红框里参数设置250就是10ms的防抖动时间,设置到比不报警的最小时间略大即可。急停和限位不接总是有隐 ...

+ m1 b. T5 Y3 ^! i% v这个数值,我改了。没效果。) w' O! \1 Y8 |
发表于 2017-6-2 22:37:08 | 显示全部楼层
vxqzv1 发表于 2017-6-2 15:55 ( Z1 I4 d7 G( x0 a% J; v4 H' o4 F
搞定,全去掉。ok了。所有不接。

1 z( a2 B6 ^5 x9 B  Z: S, F用微动开关很好,效果最佳,. z: X  S# p+ Y$ y" z3 d8 i6 v
发表于 2017-6-2 22:45:07 | 显示全部楼层
USB的没用过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表