找回密码
 注册
楼主: hf97542

[装修] 为什么每次都是按浴霸换气开关就跳闸(普通空开)

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-4-5 13:06:20 | 显示全部楼层
我现在是把温控器的一头接到零线,另一头和换气风扇电机的一头并在一起,接到火线控制线,这样温控器就不是常开的,和风扇一起有开关控制,没什么作用
发表于 2017-4-5 14:02:17 | 显示全部楼层
hf97542 发表于 2017-4-5 13:04
1 C3 l$ a8 G' L& S3 [5 m我觉得是温控器的问题 。因为换气风扇和灯暖一起开,不会跳闸,要是灯暖先开一段时间,再开换气风扇,就 ...

5 r1 x  [$ X6 T  o换气扇没温控。浴霸就根本没温控。除非你不是灯暖得。9 W# g( g7 p$ R9 V9 z4 E
 楼主| 发表于 2017-4-5 14:28:40 | 显示全部楼层
49城 发表于 2017-4-5 14:02
+ D( X( c$ A2 `: J! G, S6 V/ b换气扇没温控。浴霸就根本没温控。除非你不是灯暖得。
- d5 r6 b) a/ P
有温控
8 u4 \! r( C* p- K# i- W5 H4 t3 A2 u 142839dim0dvk6dde7557n.jpg
  E7 j+ z' E/ _
 楼主| 发表于 2017-4-5 14:30:49 | 显示全部楼层
: ~$ B* m: f9 A+ l* N! g
143046rwoll20qfauwdgn5.jpg . `& n: \" F, e  ^4 }7 ?! x( ?
 楼主| 发表于 2017-4-5 14:45:39 | 显示全部楼层
49城 发表于 2017-4-5 14:02( o6 T1 V2 u  p7 Q5 ~" P- x
换气扇没温控。浴霸就根本没温控。除非你不是灯暖得。

3 ?& B! T1 B0 E' a/ BKSD301温控器
. ?- ?4 K; F9 E, m
发表于 2017-4-7 16:19:56 | 显示全部楼层
学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表