楼主可以试着想象你的卫生间是在飞机上的,所有金属体没法连到大地上去,但又要“接地”,怎么办?方法是把所有金属体可靠接在一起就完事了。这就是卫生间局部等电位。开发商的那个盒子只是提供一个接入的点,不用它,把卫生间里所有金属体可靠连接好,实现的就是局部等电位。' |" J4 j( H4 e# E, c2 s$ W; d
发表于 2017-9-5 10:03:41 | 显示全部楼层
真是高深的问题,开发商和设计部门不考虑这个问题?是成本还是没迫切需要?
发表于 2017-9-28 23:57:09 | 显示全部楼层
1)等电位线联结各个点的时候,为啥非得用4平方以上最好6平方的多股软线,用硬线不行吗?
7 ^4 Z+ _  C) s) W9 f: }答:为了瞬间通过大电流。硬线也凑合,大把卫生间没有装这东西的。一共用不了几米,差不了几个钱。" \! x3 F0 W% D! K
- T0 [8 q# t# o& l. k$ U
2)看到有圆柱形的叫“等电位连接器”的,啥用?咋接?答:把卫生间所有外露的不外露的金属部分连接到一起,总要有个连接点吧?等电位连接盒子就是这个汇聚点。5 o5 x3 V( s+ p3 k: }! O) s6 ~
* A% c) O' `- D; t2 y0 m
3)最最最方便可操作的检测等电位与大楼钢筋是否良好接通,并可靠接地的方法,工具是啥?( z) L! B! e& |7 z  Q: ~( d) t/ a
答:工程预留的端子箱里已经和大楼钢筋接好了,如果装修工人没给你弄坏的话。
* ~3 D/ y- _: n  K, V1 n6 J" g$ Q3 }" N* {( b6 e) q  j- C
4)最方便的可操作的检测入户配电箱内,地线接地是否良好的工具和方法是啥?- e# P8 B5 w/ L& s1 j. @+ L
答:接地电阻测试仪,几十块到上千块都有- c! t7 j+ h; H$ [5 M. B

# Z* f/ B' Y2 t& l8 Z2 i, R5)为啥某个卫生间接好等电位线后,怎么就不能和其他房间的原配交房时某个地线相连了?啥道理啊,不都是最终接往入户配电箱的地线端子吗,都是互联互通的啊。实际上卫生间经常单独引入4平方线给热水器,引入线中当然就有地线,难道这根地线因为后接的不是原配的就不能接等电位?而必须找到卫生间原来就存在的某个插座,扯出地线连上等电位盒子。困惑至极。
6 i6 N$ N0 }* ^答:等电位是在卫生间形成局部等电位,也就是如果卫生间发生漏电,那么卫生间所有区域电位差都是0,从而避免触电。等电位PE线不能与公共地线连接,还是功课做的不太够,仔细看下为什么几十年前的房子没有这个东西,现在的新规范要增加。
- e2 j. }( p6 m5 e4 U" m; I, \3 H& K+ v# x7 W$ ]
6)有漏保的话,触电瞬间就跳闸了。难道等电位就是防止高层雷电感应电位差触电?设备漏电有地线和漏保还不够?, Q+ `3 ~) N2 E* d$ ~& }3 K( P
答:同上,如果漏保能保证绝对安全,就不会有等电位的规范出现了。! I+ D- }% J& `* X
, A* D$ l4 v9 A4 z5 z) P& D( C
事实上说了半天,我家装修的时候也没有做,全部砸掉了。。。) l8 T/ P; t' ^5 X
我的卫生间区域干湿分离,湿区除了照明没有任何电线接入,想想要做等电位的话,得在墙上冒出一堆线头,任何拧到花洒上,拧到毛巾架上就觉得很难看,然后干脆就没做……
: t, n) z( e5 m+ p0 g9 y- V
发表于 2017-9-30 10:52:14 | 显示全部楼层
1.等电位措施是把所有的可导电部分做电气联结,使之具有相同的电位以避免触电,线径选择较大是考虑的安全可靠;
# q$ X! [! N5 p" ?2 y2.漏电附件是在漏电时直接动作,切断故障回路的,和等电位无直接关系。4 o6 D8 T7 }' e4 t; w$ V
3.你买的摇表怕是没什么用,一根5米的一根20米的接地线,怕是你都没地方插。0 R3 o) ^" X0 v0 C9 R; G
4.你提问的这几个问题非常专业,如果要的明白,完全可以写出两篇关于等电位联结和剩余电流动作保护器的论文来。
发表于 2017-10-3 16:24:13 | 显示全部楼层
愁華年 发表于 2017-4-21 00:58 1 C/ T( K* t4 c! k3 g. W" O
等电位箱听起来高上大,实际是多余的,或者说只是备用的。现在的商品房都是框架结构,你的房子的所有混凝土 ...
4 i5 Q: w  p5 L% T) \7 w
误人子弟
* I) @6 o: `% o  ^/ f" Z9 o6 \
发表于 2019-7-5 10:45:58 | 显示全部楼层
不看不知道,只恨见识少,现在基本上明白等电位的用处了,真的要做
发表于 2019-7-5 12:10:28 来自手机 | 显示全部楼层
到底怎么连啊?   等电位盒子里一根线接到卫生间插座地线,其他线接金属外壳?
发表于 2019-7-10 23:20:59 来自手机 | 显示全部楼层
愁華年 发表于 2017-04-21 00:58! o2 @' I+ X: D7 f5 W
等电位箱听起来高上大,实际是多余的,或者说只是备用的。现在的商品房都是框架结构,你的房子的所有混凝土里面的钢筋都是和整栋楼的钢筋连在一起,最后接地的。那个等电位箱是怎么来的呢,实际就是焊接在混凝土钢筋上的一部分,有些施工方连焊接都不做,直接埋一段铁片在墙里。等电位箱有什么用处呢?安全是假,应付检查是真,因为房地产在交房前要安监局等部门验收合格才行的,验收中有一项就是等电位箱,验收合格后,你把它封起来都行。# Z$ a6 V3 ]" `/ V: C9 [" g0 V
       天上打雷,如果有雷电下来,首先也是通过高层建筑顶上的防雷设施到地,而不会通过建筑中的某一户的住户再到地。再说了,你房子混凝土里的钢筋都是到地的,还担心自己被雷击中吗。