1)等电位线联结各个点的时候,为啥非得用4平方以上最好6平方的多股软线,用硬线不行吗?
7 ^4 Z+ _ C) s) W9 f: }答:为了瞬间通过大电流。硬线也凑合,大把卫生间没有装这东西的。一共用不了几米,差不了几个钱。" \! x3 F0 W% D! K
- T0 [8 q# t# o& l. k$ U
2)看到有圆柱形的叫“等电位连接器”的,啥用?咋接?答:把卫生间所有外露的不外露的金属部分连接到一起,总要有个连接点吧?等电位连接盒子就是这个汇聚点。5 o5 x3 V( s+ p3 k: }! O) s6 ~
* A% c) O' `- D; t2 y0 m
3)最最最方便可操作的检测等电位与大楼钢筋是否良好接通,并可靠接地的方法,工具是啥?( z) L! B! e& |7 z Q: ~( d) t/ a
答:工程预留的端子箱里已经和大楼钢筋接好了,如果装修工人没给你弄坏的话。
* ~3 D/ y- _: n K, V1 n6 J" g$ Q3 }" N* {( b6 e) q j- C
4)最方便的可操作的检测入户配电箱内,地线接地是否良好的工具和方法是啥?- e# P8 B5 w/ L& s1 j. @+ L
答:接地电阻测试仪,几十块到上千块都有- c! t7 j+ h; H$ [5 M. B
# Z* f/ B' Y2 t& l8 Z2 i, R5)为啥某个卫生间接好等电位线后,怎么就不能和其他房间的原配交房时某个地线相连了?啥道理啊,不都是最终接往入户配电箱的地线端子吗,都是互联互通的啊。实际上卫生间经常单独引入4平方线给热水器,引入线中当然就有地线,难道这根地线因为后接的不是原配的就不能接等电位?而必须找到卫生间原来就存在的某个插座,扯出地线连上等电位盒子。困惑至极。
6 i6 N$ N0 }* ^答:等电位是在卫生间形成局部等电位,也就是如果卫生间发生漏电,那么卫生间所有区域电位差都是0,从而避免触电。等电位PE线不能与公共地线连接,还是功课做的不太够,仔细看下为什么几十年前的房子没有这个东西,现在的新规范要增加。
- e2 j. }( p6 m5 e4 U" m; I, \3 H& K+ v# x7 W$ ]
6)有漏保的话,触电瞬间就跳闸了。难道等电位就是防止高层雷电感应电位差触电?设备漏电有地线和漏保还不够?, Q+ `3 ~) N2 E* d$ ~& }3 K( P
答:同上,如果漏保能保证绝对安全,就不会有等电位的规范出现了。! I+ D- }% J& `* X
, A* D$ l4 v9 A4 z5 z) P& D( C
事实上说了半天,我家装修的时候也没有做,全部砸掉了。。。) l8 T/ P; t' ^5 X
我的卫生间区域干湿分离,湿区除了照明没有任何电线接入,想想要做等电位的话,得在墙上冒出一堆线头,任何拧到花洒上,拧到毛巾架上就觉得很难看,然后干脆就没做……