楼主: mohanwei

自己装修必备神器 “装修电工计算器-V0.1-密码是123-2015-8-6.xls”

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2017-2-23 16:20:45 | 显示全部楼层
lobe 发表于 2017-2-23 15:51
) P3 T! V/ T9 u$ d& M$ \3 z我就厨房用了点4平方的

( M3 Q7 y4 p7 l. X" U! \: J你厨房用了什么电器,大概极限总功率是多少?走线长度大概多少米呢?) e# ~# Y/ I3 K/ {9 R
发表于 2017-3-5 10:56:49 | 显示全部楼层
不错的下来看看了
发表于 2017-3-9 00:39:04 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2017-2-23 16:20 / x6 S) B; ^: M' t3 G1 \; k& _9 J
你厨房用了什么电器,大概极限总功率是多少?走线长度大概多少米呢?
8 M' h: p1 g7 N6 x  f% z
预计的有冰箱,集成灶,电饭煲,烤箱,开水壶。不过开水壶和电饭煲也可以在餐厅餐边柜上用。没有量布多少米线,二三十?
) V5 i5 Z3 S4 r3 s
 楼主| 发表于 2017-3-9 08:47:32 | 显示全部楼层
lobe 发表于 2017-3-9 00:39* x$ Y( H7 t3 Q* p6 O& c8 Y, N* u5 h; |
预计的有冰箱,集成灶,电饭煲,烤箱,开水壶。不过开水壶和电饭煲也可以在餐厅餐边柜上用。没有量布多少 ...

: _" ^* [6 v. H. I4 Q( D% K你这种应用:冰箱200,集成灶300,电饭煲1500,烤箱1500,开水壶1500,距离折中算25米吧。极限大约5kW,电流23A0 n7 Y& r& g, b4 ^* h/ m+ E
用4平方毫米的铜线,极限情况下压降约5V,线损约5V*23A=115W,线损2.3%。4 E/ W7 U: r3 s8 `
实际上插座有近有远、电器也往往不会同时使用,但是也要考虑到铜线肯定有杂质导致电阻率增大、铜线肯定会缩水导致线径小于标称值、接线头和插座会带来额外阻抗,所以上面估算是合理的。8 l, |# V, S5 E, N4 s7 n- R
明明白白消费:) F( _1 X; k' j. o% O
5KW.png " R0 v3 R* }, d; Z$ V* s

$ _. k2 j2 b' _/ x1 ?6 N& u0 ~4 v' x6 Z* m& |
发表于 2017-3-22 10:06:26 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2017-3-9 08:47 / u! b/ ~7 C" |% a
你这种应用:冰箱200,集成灶300,电饭煲1500,烤箱1500,开水壶1500,距离折中算25米吧。极限大约5kW, ...
! H2 u+ G& {0 M! T3 k5 I
这是极限用法了,因为开水壶和电烤箱基本上不会同时用,4平方足够。话说线粗了真难弄,应该上软线。+ k% \, s7 H) B& Y! e( I, y
 楼主| 发表于 2017-3-22 17:20:52 | 显示全部楼层
lobe 发表于 2017-3-22 10:06
  m" @' @% W( m6 ?) F这是极限用法了,因为开水壶和电烤箱基本上不会同时用,4平方足够。话说线粗了真难弄,应该上软线。
* y) a4 W3 [4 j% g
布线是名副其实的一分钱一分货,有一两年一修的,有十年一修的,有一辈子不再修的……明白消费是本帖初衷
! w' N  W7 T' z8 Y' P
发表于 2017-3-27 10:11:53 | 显示全部楼层
用这个计算准确,4 P( ~5 O! ~7 T2 L, a+ B
发表于 2017-4-5 21:35:37 | 显示全部楼层
用这么大线别干活了功率大的都是给单走线,误导6 a$ G+ {. V% O+ j: R( h
发表于 2017-4-5 21:35:52 | 显示全部楼层
用这么大线别干活了功率大的都是给单走线,误导- `3 H4 W) n3 F5 P. w
 楼主| 发表于 2017-4-10 14:15:29 | 显示全部楼层
wangbin219 发表于 2017-4-5 21:35
$ N- E6 j* Q* {6 c用这么大线别干活了功率大的都是给单走线,误导

4 [4 K! F' _, O/ M! m单走线不是一样要算线径的么……
  v# U( A* i, o3 J
+ W$ H# G, c# z. W. B0 `( A6 I这个表格其实就是按单走线来估算的,好处是裕量足(因为有的插座是在中间甚至前面出线的)
( g0 s+ G  m" |- q( U- X& E% m
6 t- @' _- Q+ u1 q& {
发表于 2017-8-18 18:11:43 | 显示全部楼层
要刨花的。。
发表于 2017-8-18 18:34:44 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2017-2-21 20:132 V. {5 {, ]3 Y  d
玩DIY的,一般不追求什么性价比/够用就好。图中线损就是一个例子,凑合用的,入户那里量到220V,厨房那里热 ...
$ R# \/ u4 s; T/ k7 Z3 {
如果现在布的线都有线管,即使现在用的2.5的线,以后真要是不够用了,重新穿线换成4的线,可以不?$ ?) Q, s/ S/ i) h! G0 h
 楼主| 发表于 2017-8-18 18:42:24 | 显示全部楼层
chaihj 发表于 2017-8-18 18:34' i/ Q& A9 i# m
如果现在布的线都有线管,即使现在用的2.5的线,以后真要是不够用了,重新穿线换成4的线,可以不?
4 y/ L7 x' d" N7 y* y- _
人工钱比线贵啊……建议一步到位吧,不然心里总是不舒服。9 h( [) @3 D9 P
/ c/ T+ x/ Q5 C2 ^) A
以前几十年来一台电风扇就能让一家人满意,现在哪家没几台空调……
8 k, y  u! }' i; [9 q: j
发表于 2017-8-20 03:06:25 | 显示全部楼层
我小区 交房时 入户线是2。5平方 就让业主自己换 里面不提了 更垃圾
 楼主| 发表于 2017-8-21 17:17:05 | 显示全部楼层
疯狂的青蛙 发表于 2017-8-20 03:06
- y8 H' u- q6 d6 g我小区 交房时 入户线是2。5平方 就让业主自己换 里面不提了 更垃圾
! s7 B7 M5 t" @  d% \5 t
入户线2.5平方毫米……! n6 Y; ^+ A, v9 K