发表于 2017-2-6 10:46:40 | 显示全部楼层
地线肯定有,别自己不懂瞎折腾,电不是可以diy的东西
: v) S2 I2 t3 m# E- X& S8 B
发表于 2017-2-6 10:53:56 | 显示全部楼层
看样子并非是开发商做的总线接入!倒像是某个开关盒总线接入肯定是有接地桥的" W! W' Z/ b2 C# g! g

) b+ e! n- g8 I
发表于 2017-2-6 11:38:23 | 显示全部楼层
你首先查查总进户线是几根,若是4根,那就是TN-C系统,零线、地线共用。如果是5根,就是TN-S系统,零、地是分开的。老旧房居以4线为主,现在新房均为5线。如果4线要做保护地,买个带漏电保护的空开,按标记在上端接好L、N,关键是在上端N点再接一根黄绿双色线作为保护地线PE,随着开关下端L、N一起到墙插。
发表于 2017-2-6 12:14:52 | 显示全部楼层
如果是5线的你就得查查从哪没接,你就接过来。
发表于 2017-2-8 16:37:37 | 显示全部楼层
矮油 发表于 2017-2-6 10:02( A# [4 D  M" V7 w. y) M
在你房子附近用扁铁深埋1.5-2米然后接到配电箱,那就是地线,还有楼上说的供电所的地线接到零线上,那不是 ...

8 X& |6 v& m+ c* t2 \不是特别懂确实不要随便说,害人的,你这太离谱了。: q6 }8 Z8 J, A' E! }& X
1、地线和零线接在一起是不短路的。变压器那里零线和地线是必须接在一起的,然后入户配电柜处要做重复接地,就是防止变压器过来的零线断线起到钳压作用。( z5 }5 k# ~/ x. J
2、楼柱子里的钢筋是和顶楼的避雷带焊接在一起的(不是每根钢筋都焊接,是部分主钢筋,设计是就标明了),然后和整栋大楼的接地网可靠连接的,在楼房入户处,工作接地、防雷接地、等电位接地接在一起的,阻值小于1欧姆的,老国标是防雷和工作分开的,工作接地小于4,防雷接地小于10,在自己家里敲开柱子接地线,当打雷的时候,由于瞬间接地电流上千安培,那么你家里钢筋那个位置瞬间电位很高(离地越高越糟糕),那么外壳接地的电器,例如微波炉表面瞬间电压很高的,是会死人的!这里可能有人不太明白,由于正规的接地线是要求独立敷设到进户处,雷击电流不通过你这个地线,没有压差,你接到家里的钢筋,那么你站立的地方和大地直接电压就很高,这里实际是一个等电位的概念,独立的导线将你和大地之间的电位相当于短接了,怎么也打不死你7 o+ S# X7 |" _! D. E
发表于 2017-2-10 10:40:01 | 显示全部楼层
陈满神 发表于 2017-2-8 16:37
7 Z9 K' D$ q$ I+ q9 F6 o; D不是特别懂确实不要随便说,害人的,你这太离谱了。
7 X$ X6 U7 K) }9 ~1、地线和零线接在一起是不短路的。变压器 ...
  h. Y( M4 _  F
学习了,查了一下,我说的确实有些错误,我在工地干过4.5年的电工,对配电柜之前的确实一窍不通,配电柜之后也是一知半解,不过如果按照你说的零可以接地,线路在有用电器的情况下零线是带有220V电压的,也就是说人触摸到零线即使触电也不会跳闸,那岂不是有危险,楼主说的是家庭用电,家里的配电箱如果零接地是不是就是重复接地,说的不一定正确,没有别的意思,探讨并学习一下
: u+ m6 l4 C- l+ L# D7 W& _
发表于 2017-2-11 22:50:57 | 显示全部楼层
陈满神 发表于 2017-2-8 16:37$ K, M, i6 V# r( e- x7 {! ]9 }& G
不是特别懂确实不要随便说,害人的,你这太离谱了。
% j8 j' A' m9 o1 \1、地线和零线接在一起是不短路的。变压器 ...

7 b" ^& Y6 A8 I* r/ F虽然他说的很荒谬,但是你的说法也属于一知半解而已。老国标和新国标其实都是可以参考的标准。只是老国标对施工的要求在国内一般的民用建筑施工中基本无法达到。新国标是照顾了这部分而修改的。: k7 F4 Y* ^8 R* `

- t# L$ S3 E# }, z; S9 D- }$ q老国标要求工作地和保护地必须有“有效间隔”才能实现分开保护,而这个在工地中很难达到。新国标在这部分的施工实现上更加稳妥。比如飞机被雷击中飞机里的人安然无恙,所以新国标对30m以上的建筑每隔几层要求做均压环(至于隔多少层取决于工地采购的钢筋单条长度等可以有些差别)。要求匀压环内的所有柱筋梁筋与均压环可靠焊接,并且在楼底将防雷接地、金属管道等等与工作pe全部接入楼体的接地极,并且各处接地极也要做等电位连通,这是强制要求。1 Y1 }: u& `2 x) t. c! R! I; h- |7 m
' L+ W; q+ x& }" L1 f7 V1 q; n& e$ \
那么究竟敲开一截钢筋做地线接头究竟行不行,这里的科学道理是什么呢?如下:% x$ E* {0 Z  s6 {* U( ~
1 w! h4 D  R9 z, a
1.雷击时,虽然高处楼层的钢筋的某个点对地有n万伏的高压,但是对于这一点附近的与此钢筋连通的所有导体(包括平时你认为绝缘的混凝土)来说,其与此点的电势差并不大。电势的落差是由近端到远端(假如远端近端都连通与此点)的呈一个阶梯下降的落差。+ p' P8 M. Y, m% J$ f

$ J8 K; ~, |& B" M$ l比如此点的对角线的房间里的钢筋,跟此点有一定的落差,除非你能同时站立或触摸到这两点,才有同样落差的电流经过你身体。
+ u; A) |" @; E& r8 A
# g. v4 H6 o- _5 F3 y2.同1,此点在暂态与地下接地极的地电位落差更大,那是一个更远的远端。此时假如像矮油说的,单独有一股可靠pe,那么这股pe可以认为是地电位,假如此pe没有就近与此点连接,反而是危险的。: j6 z# g( i" R$ {0 K5 O6 m5 ]
- S3 A5 K6 ~- M. i" d# E
3.2的结论看起来并不符合基础电工的理解。因为简单理解认为只要有pe就安全了。但真相往往很复杂。防雷国标里有很详细很正确的描述,简单的说就是,即使钢筋全部连通了,但是接闪点近端和远端也会存在电势差,甚至是同一条钢筋微观上处处都不一样。但是只要落差足够小,就对人畜无害。所以连通的首要目的不是接地而是局部等电位,次要目的才是接地导流。
. O  }0 p5 b! k: U2 k
9 O# L; ~3 j, S% a  Z2 E4.所以假如你敲跟钢筋出来做地线接头,一般是没问题的。只要你那楼施工质量不是太差,那么钢筋还是基本都搭接在一起并且梁和筋是焊接导通的。包括楼板的钢筋也是与梁搭接导通的。此时钢筋接头点和你脚下的楼板钢筋无论何时落差都不大。但是为了稳妥起见,最好有多处连接,假如还担心就敷设3以上铁丝网在地面然后与各处钢筋良好连通即可。比如漏电时冰箱外壳,由于冰箱的外壳pe与插座pe联通。此时脚底铁丝网已经带有漏电压,你再触摸冰箱,因为你的电阻率比铜线大很多,流过你的电流比较小你就没事而且还有漏电开关。
# p) R5 u! U" G/ \' v, c% s# v; @; m$ i. K* E! R
其实楼板钢筋也就是属于铁丝网的作用假如能连得通。但是往往人没亲见的东西都怀疑,所以你真的担心就用铁丝网可保无忧。5 `- Q5 P1 o9 |1 R- |' L
发表于 2017-2-26 08:12:37 | 显示全部楼层
adsl123 发表于 2017-2-11 22:50
: S. [  W1 c" V/ P: W虽然他说的很荒谬,但是你的说法也属于一知半解而已。老国标和新国标其实都是可以参考的标准。只是老国标 ...
2 ~2 f& k& T& H) K3 z: w$ ^
学习了  谢谢8 J' U' L& H2 G' |6 B0 T
发表于 2019-3-24 01:04:13 来自手机 | 显示全部楼层
我们这里的等电位是假的,空盒子接二十厘米的扁铁而已,可以要求开放商重新搞吗
发表于 2019-3-29 23:15:14 来自手机 | 显示全部楼层
去楼层自家电表箱看下,说不定有地线,如果有就重新穿根线,高层房自己做地线有困难,简单接钢筋上,万一雷击,又和避雷针同一条线路上,就算人没事,因和零线电位差,电器也都坏了。
发表于 2019-3-31 07:53:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 souzha 于 2019-3-31 07:54 编辑
/ L+ J% m3 v% b# p
  `+ k/ i/ N/ `7 j- x* c+ G5 n现代楼房几乎没有不将PE线引入的,是国标强制款,现代住宅如由于某种原因失去PE线了,楼层配电箱一定会有,直接用同相线同径双色软导线引入即可,有些管弄井内是用线槽敷设,旁边会有扁钢作PE的,此处引入也可。楼主二根线引入一般认为是老旧房子了,所以单元配电箱不会有总PE端的,这种房多是砖混结构不必费心柱内找钢筋了,但PE线一定要,很重要,可靠的解决办法还是自己外引入接地,有条件最好用14以上1米以上镀锌棒打入泥地,机电市场上有外线电工专用接地极的,买一根。至于大家 在说的配电箱,老房简单只一只,高层不同了,除了配电房变压器馈配电,每楼有总箱,单元总箱,层箱,一般大家只要关注的就是装自己电表的那只箱就好了,你室内的那只行业内叫户内箱。
发表于 2019-3-31 09:55:03 来自手机 | 显示全部楼层
031127 发表于 2017-02-06 00:51- M; E9 \# Z) j8 s3 T& P% n0 N
这个很简单你在你家里有柱头的角的地方打开找到里面的钢筋要找立筋是粗的,不是平的细筋在粗筋上面焊接一个十个的螺丝把地线压在上面,在把线引到空开箱里就可以了。
" Y1 R: H$ A7 j3 S" I' I6 F
很荣幸告诉你,这么接地是过不了地阻仪验收滴,扁钢焊接引出,焊接距离一般十公分以上,然后还要水泥抹灰封闭,扁钢引出后才打孔螺丝压接带铜鼻子地线,有条件借个地阻仪测一下最好,五欧姆以下就可以了