发表于 2017-2-11 22:50:57
|
显示全部楼层
陈满神 发表于 2017-2-8 16:37$ K, M, i6 V# r( e- x7 {! ]9 }& G
不是特别懂确实不要随便说,害人的,你这太离谱了。
% j8 j' A' m9 o1 \1、地线和零线接在一起是不短路的。变压器 ...
7 b" ^& Y6 A8 I* r/ F虽然他说的很荒谬,但是你的说法也属于一知半解而已。老国标和新国标其实都是可以参考的标准。只是老国标对施工的要求在国内一般的民用建筑施工中基本无法达到。新国标是照顾了这部分而修改的。: k7 F4 Y* ^8 R* `
- t# L$ S3 E# }, z; S9 D- }$ q老国标要求工作地和保护地必须有“有效间隔”才能实现分开保护,而这个在工地中很难达到。新国标在这部分的施工实现上更加稳妥。比如飞机被雷击中飞机里的人安然无恙,所以新国标对30m以上的建筑每隔几层要求做均压环(至于隔多少层取决于工地采购的钢筋单条长度等可以有些差别)。要求匀压环内的所有柱筋梁筋与均压环可靠焊接,并且在楼底将防雷接地、金属管道等等与工作pe全部接入楼体的接地极,并且各处接地极也要做等电位连通,这是强制要求。1 Y1 }: u& `2 x) t. c! R! I; h- |7 m
' L+ W; q+ x& }" L1 f7 V1 q; n& e$ \
那么究竟敲开一截钢筋做地线接头究竟行不行,这里的科学道理是什么呢?如下:% x$ E* {0 Z s6 {* U( ~
1 w! h4 D R9 z, a
1.雷击时,虽然高处楼层的钢筋的某个点对地有n万伏的高压,但是对于这一点附近的与此钢筋连通的所有导体(包括平时你认为绝缘的混凝土)来说,其与此点的电势差并不大。电势的落差是由近端到远端(假如远端近端都连通与此点)的呈一个阶梯下降的落差。+ p' P8 M. Y, m% J$ f
$ J8 K; ~, |& B" M$ l比如此点的对角线的房间里的钢筋,跟此点有一定的落差,除非你能同时站立或触摸到这两点,才有同样落差的电流经过你身体。
+ u; A) |" @; E& r8 A
# g. v4 H6 o- _5 F3 y2.同1,此点在暂态与地下接地极的地电位落差更大,那是一个更远的远端。此时假如像矮油说的,单独有一股可靠pe,那么这股pe可以认为是地电位,假如此pe没有就近与此点连接,反而是危险的。: j6 z# g( i" R$ {0 K5 O6 m5 ]
- S3 A5 K6 ~- M. i" d# E
3.2的结论看起来并不符合基础电工的理解。因为简单理解认为只要有pe就安全了。但真相往往很复杂。防雷国标里有很详细很正确的描述,简单的说就是,即使钢筋全部连通了,但是接闪点近端和远端也会存在电势差,甚至是同一条钢筋微观上处处都不一样。但是只要落差足够小,就对人畜无害。所以连通的首要目的不是接地而是局部等电位,次要目的才是接地导流。
. O }0 p5 b! k: U2 k
9 O# L; ~3 j, S% a Z2 E4.所以假如你敲跟钢筋出来做地线接头,一般是没问题的。只要你那楼施工质量不是太差,那么钢筋还是基本都搭接在一起并且梁和筋是焊接导通的。包括楼板的钢筋也是与梁搭接导通的。此时钢筋接头点和你脚下的楼板钢筋无论何时落差都不大。但是为了稳妥起见,最好有多处连接,假如还担心就敷设3以上铁丝网在地面然后与各处钢筋良好连通即可。比如漏电时冰箱外壳,由于冰箱的外壳pe与插座pe联通。此时脚底铁丝网已经带有漏电压,你再触摸冰箱,因为你的电阻率比铜线大很多,流过你的电流比较小你就没事而且还有漏电开关。
# p) R5 u! U" G/ \' v, c% s# v; @; m$ i. K* E! R
其实楼板钢筋也就是属于铁丝网的作用假如能连得通。但是往往人没亲见的东西都怀疑,所以你真的担心就用铁丝网可保无忧。5 `- Q5 P1 o9 |1 R- |' L
|
|