 楼主| 发表于 2017-2-11 14:36:54 | 显示全部楼层
杨亿 发表于 2017-1-30 21:59
* H. v/ t. j6 y, p6 r% f# \楼主已经很专业了,应该说点啥呢?

3 W) \, K9 h- A* f哈哈,实际使用半年来说,没有出任何问题。卫生间一次用热水壶漏电底部沾水了,跳闸一次,跳的卫生间那一路。达到了保护的目的。. m9 Y! A1 C* J( G: t+ y
 楼主| 发表于 2017-2-11 14:41:53 | 显示全部楼层
zyzlee 发表于 2017-1-30 22:28
# d1 L/ _3 m$ x并一起是不合适的。要是插座有问题。连灯都不亮,自己抓急。大功率用电电线老化比较快。配点规范你要认真读 ...

$ b1 ^8 ~, O3 S, @/ O( T" [# {因为我基本上按照区域来划分回路,一个回路出问题影响一两个房间,再说家庭用电就是照明插座,线路之外的问题很好排除。因此只要确保线路不要出问题,使用国标高质量的电线,安装规范,使用过程中不要超线路容量使用,所谓老化比较快的担心是多余的。. ^' X9 N4 o4 n: V2 }4 ?. b* @

0 s" Y1 V, o5 H$ `& v. y' _
 楼主| 发表于 2017-2-11 14:54:18 | 显示全部楼层
乐百氏桶装水 发表于 2017-2-3 17:52
- F6 P8 K: Q/ [6 t' l您先等会,您里面有一句“冬天要洗的舒服,至少要18kW”,您那冬天的自来水的进水温度多少,即热式热水器我 ...

4 N# E& R! Q8 j' F" k5 B这个我设置到7kW使用,是看了电表箱里面开关是40A,如果最大到8kW,冬天万一没有注意跟厨房的电饭锅,客厅的空调同时用,就要出问题,家里线路我丝毫不担心,怕跳电表箱的总开关。- x. m  `. J+ f2 Q1 [' `# X
这个东西总体来说还是不错的,即热式比容积式的要省电,方便。冬天用还是稍微嫌小,我这个热水器接热水管,供主卫的洗脸盆和淋浴用,带有顶花洒的淋浴,流量还是比较大的,冬天用比较吃力,为了保险,冬天就用次卫的淋浴,次卫在厨房隔壁,燃气热水器不受限制。另外主卫出来主卧是木地板,从卫生间出来难免有水,怕搞坏木地板。
) A, ~% |8 S2 ~- E2 l1 t& F8 a! |% `7 u2 B% S' }( a
 楼主| 发表于 2017-2-11 15:25:03 | 显示全部楼层
廖金刀 发表于 2017-2-6 21:118 z4 u$ E7 y7 y
楼主按你自己说的,厨房和卫生间的配线根本就可能超负荷运行,!其实规范是考虑大众使用及安全系数。就如照 ...

6 o; E7 n9 w0 P( v您厨房到底有多少用电设备?莫非是单位食堂?家庭厨房有多大面积?我厨房一个600*300的集成吊顶配套灯,不超过二十瓦,后来嫌吊柜下的水槽、切菜区不够亮又装了个灯在吊柜下,总照明不超过50W。厨房装了有近十个插座,厨房我能想到的电器如下:电饭锅(必备,5L的才600W),电压力锅(这个有煮饭的功能,可代替电饭锅,功率跟电饭锅差不错),电磁炉(这玩意儿,有燃气灶一般不用,家用一般最大2.2kW),热水壶(典型的家用1.8L,约1.8kW),油烟机(必备,我家的额定功率250W,带清晰功能1.3kW,但是清晰的时候绝对不会与厨房其它任何电器一起用(除了灯)),微波炉(20L,大概800W),电烤箱(1.5kW?,淘宝看的),其它还有什么洗碗机、净水器。看着还想很多,但是仔细看看,这些东西有多少会同时使用?我觉得最多4平方的线足够了。1 [; D. {- D' Q' u" K% V  ^
以前论坛有个提问的,说用了电炒锅什么的,七八个还是十几个千瓦。那另当别论。5 f1 c; |$ _. x$ @8 X9 E$ o
1 f4 G. w8 @" y9 y
发表于 2017-2-11 23:35:08 | 显示全部楼层
xiangyigao 发表于 2017-2-11 14:54
2 H: ]( z4 [2 t# D+ I. V0 W这个我设置到7kW使用,是看了电表箱里面开关是40A,如果最大到8kW,冬天万一没有注意跟厨房的电饭锅,客 ...
) t! Y" r8 G8 f9 r. o4 {4 n) Y
如果即热式热水器在冬天觉得还是有点不够用怎么办,可以串联2个即热式热水器,比如7千瓦的,只要电线负载足够大,这样更安全,每个热水器只要负担一半多一点的负载就够了,轻松松满足需要。
; [' O% O. A$ `$ c  s
发表于 2017-2-12 11:40:23 | 显示全部楼层
10平方线配63 A 开关就这够业余啦!
发表于 2017-2-12 19:11:18 | 显示全部楼层
就按买的配好的商品房的配置学习即可
发表于 2017-2-12 19:20:33 | 显示全部楼层
10平方米进63A空气漏电开关上桩,六平方线也上进漏电开关上庄,这样上下楼层发生短路,跳闸不影响。其它关系不大。
" l2 \6 v# S/ x1 c% Y+ e
 楼主| 发表于 2017-2-27 20:18:54 | 显示全部楼层
zhaozhuyuan75 发表于 2017-2-12 11:40) |: \3 j9 C4 C9 G
10平方线配63 A 开关就这够业余啦!
; ]. K/ z* u$ N' z& y6 R: \
哪里业余了?10平方毫米的BVR线,在距离不远的情况下,安全载流量约65A~68A,请问配C63的开关哪里业余?* N: h8 ]( _+ ]4 t
发表于 2017-7-30 22:31:00 | 显示全部楼层
xiangyigao 发表于 2017-2-27 20:18
* p1 K/ a6 O# `6 ]$ W6 \# {3 _哪里业余了?10平方毫米的BVR线,在距离不远的情况下,安全载流量约65A~68A,请问配C63的开关哪里业余?* C0 ]: j$ B* c" [7 x* c
...

. }# v' E9 ]' J" m) A63*1.45=91.35,极端情况下,10平方线并不能坚持到2小时后让63A空开过载跳闸,不过估计现在家庭能用持续两小时91.35A电流的不会存在吧
! [6 q! J6 t* y9 ?
- F4 \# V. n4 ?8 }/ y- o  k) |