bombcat 发表于 2010-10-2 18:08" H& A9 b# D* Z' ]% M
图说DIY电路改造

" F1 A- f$ T7 P+ a5 c( }忍不住了:原本实心铜线/铝线用缠绕法连接是最原始最靠谱,过电流用过性较好,只要绝缘处理好算是比较最快捷低成本的办法(有条件挂锡更好),(如果能用端子规范连接最好)。但是楼上用的压线帽很失败!有两点明确告诉你,压线帽是用在多股铜线上使用的(就软芯线),多股铜线用压线帽 或者铜鼻子冷压后电线达到最大接触面达到大电流通过线损耗很小,实心线 没有电工敢用压线帽 和螺旋帽,螺旋帽的用处,是针对铜芯(非常细的那种多股铜丝线)这样用法IEC国际标准和GB国标,都有明确规范的,不信可以侧面去了解专业电气设计人员或者专业电工,你原本缠绕连接后挂锡很完美,可惜你这压线帽压下去反而导致 锡散掉,接头松动,等于劳民伤财,照明或许短时间发现不了问题,大功率插座 ,空调,热水器 浴霸,这些你用几个月可能会发现接头氧化发黑发发热甚至冒烟,即使短时间没有前者问题暴露出来,但时是你的电线使用寿命和线损会大打折扣,因为后期会发热。这种做法在施工现场有过失败前例,1500m的商场三分之一的链接方法是这种压线帽,电线的负载加到一半,电线都撑不住了发热,4平方电线,才能承受2.5平方的负载,因为连接处发热最终全部重接,作为一名电气设计者看到工人不安规范施工是我们最大的闹心,希望楼主重视。不喜勿喷  ,共同交流。