[装修] 自家小三房,DIY水电,请大家来找茬,谢谢!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-12-10 10:26:05 | 显示全部楼层
心佛既佛 发表于 2016-12-9 17:17
4 _3 `: _) `8 s8 n5 v2 U7 W1 n应该够用了

+ E; k" ~5 Y3 e3 m+ v' l谢谢指点!. U9 E/ I# s# j3 i+ b1 @( z( ?
发表于 2016-12-10 17:00:19 | 显示全部楼层
空调4平足已,浴霸和卫生间一起没问题。个人觉得,厨房主线6平的就可以了,其它的没必要,那个6平穿线做接头确实不好弄。当然走线还是要走直线好些。
 楼主| 发表于 2016-12-10 22:39:29 | 显示全部楼层
messix1 发表于 2016-12-10 17:00
: ?3 u4 V8 B! B- N空调4平足已,浴霸和卫生间一起没问题。个人觉得,厨房主线6平的就可以了,其它的没必要,那个6平穿线做接 ...

9 H9 D6 X; J2 g- ]2 Y1 `谢谢指点!空调放宽裕点放心,走线画的示意图,但施工时地上的线不一定横平竖直,走直线,弧线,尽可能短以及做成活线。, n0 y+ b6 N: Y; t% \/ `
头像被屏蔽
发表于 2016-12-11 03:45:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 GXWANG188 于 2016-12-11 04:06 编辑 ' b' Q+ M& H+ z5 _* l! k/ r- d

# x, H5 D% q/ s( i! n. b最大缺点就是照明和插座混在一起了。
* L- z3 K. t- B) d按国家对住宅的规定,插座与照明的线路必须分开。
* a( {# ^, S) ~: _6 b( \1 _所以,你的线路讲严重些,不合格,应该重新画。
& M' }  W" [! x% t( `8 W
( [7 E+ z0 t2 @, p6 _- q  l3 w( [  y【图中蓝色粗线条是6平线,紫红粗点的是4平线,细点的是2.5平,黄色线是2控、3控开关。线用得比较大,多不了多少钱。然后回路准备都用2P+N开关,头痛的是电箱可能放不下。】
' _! [4 C9 G) |* ]$ ?7 h1.如果重新画,容量不会很大,就不需要6平方线了,空气开关也不需要32A的;
$ y/ E( j" u  ?* T2.2控、3控开关,是不是指的2个开关3个开关?因为2控开关一般讲是双控制开关,就是说两个开关同时控制一个灯。& e6 x: j$ ?: F8 c, y
3.2P+N开关,没有意思,这种开关在三相电源中使用的,你的2P里面包括了N极,还要再加一个N极?变成一个空气开关里面有两个N极了,多此一举,浪费。
8 u3 b% E% u2 U9 \6 D" c4.最重要的一个东西你没有写出来------漏电保护器,你怎么装?9 i( [- F' i. W" w6 p6 X* \
5.配电箱按照你选定空气开关数量,要上下两排,就是这种:
  z7 r1 O. y. `8 d+ R1 R0 j) i* G+ Z' {

8 g! |2 G: a3 c6 ]- m
" n( m5 k# |+ p! \& B6 ~) |7 b4 w3 L* z' ]( H

6 m4 ^5 ~& @9 Y+ h+ d* D
& _4 _. ~$ h! A  y* ]
% H( i8 k; n& q+ G9 f' p
TB2zhdkiVXXXXbqXpXXXXXXXXXX_!!904764449.jpg
TB2JJzoXcga61Bjy1XaXXafzVXa_!!2652198735.jpg
发表于 2016-12-11 06:57:34 | 显示全部楼层
单排开关箱我记得最大是18位的,完全够用;2P+N没必要还太占位置,总开可以用2P带漏保的那种省地方
发表于 2016-12-11 09:13:00 | 显示全部楼层
两个空调用一组线,如果合计有4000W,在意外停电并忽然来电时,冲击功率将达12000W,电流将为54A,当然时间短,但也是要考虑的。
 楼主| 发表于 2016-12-11 14:47:44 | 显示全部楼层
GXWANG188 发表于 2016-12-11 03:45
/ G7 H8 B- Z4 G4 {8 Q最大缺点就是照明和插座混在一起了。
0 ^, b; h6 j, w3 B  t) |按国家对住宅的规定,插座与照明的线路必须分开。8 ~; L# e7 P& T: t( L8 r3 U
所以,你的线路讲 ...

' p3 c, E0 t: {, \% U  谢谢指点!  1、我也知道照明和插座分开更好,这样做线路要复杂好多,比较麻烦,当然有利有弊,看如何取舍。
% I3 Q5 J* `! d$ U; s! V& \3 {* g& E7 Q: X; l
  2、2开、3开,我的意思是指,双控和三控开关,就是2个或3个开关控制一盏灯,玄关、卧室、书房灯是双控,客厅灯是三控。对这些专业术语一知半解,表达的不是很清楚。
; a( R( P3 f3 R  3、2P+N,是从网上看到的,标准的专业意思不太明白,我自己的理解是:同时断开火线、零线并带漏保的组合开关,正确与否不知道,见笑。多花一点钱,更安全,因为不是专业人士,不敢托大,就放宽一些。就是担心电箱放不下。
; N+ Z8 L. @6 }, p. S, i" s  把图复制了一份,又改了一份照明、插座分开的方案,楼下贴出来,复杂好多。
+ \) @& h6 f! K( [, i1 O0 ^
 楼主| 发表于 2016-12-11 14:52:07 | 显示全部楼层
西湖冷月 发表于 2016-12-11 06:57
" T" h* C$ z9 L4 o单排开关箱我记得最大是18位的,完全够用;2P+N没必要还太占位置,总开可以用2P带漏保的那种省地方

  F' m; P5 B4 }$ C  是啊,纠结电箱放不下。但只在总开加漏保,一跳闸就全黑了,怕不方便。另外,从网上看一些资料,说漏保太高,会影响跳闸保护效果,譬如漏电不跳什么的,也不知道是不是。所以,为安全计,每个回路都带上,几百块钱的事$ d' n% [& o; f2 S/ g6 }1 R
 楼主| 发表于 2016-12-11 14:58:58 | 显示全部楼层
李达 发表于 2016-12-11 09:13; }% D/ z7 o$ z' k- V% \$ g7 Y" ~! p
两个空调用一组线,如果合计有4000W,在意外停电并忽然来电时,冲击功率将达12000W,电流将为54A,当然时间 ...
$ H' p( ~$ d- p: s, ~2 B
  谢谢提醒!本来是想找人做水电的,但一是考虑钱的问题,二是个人觉得水电专业知识确实很重要,但更重要的是施工者的责任心和细致度。请人做,自己不专业,如果和人家提这个要求,那个要求,要不别人不做,要不价格高得离谱,而且还不知道结果到底怎样。少提要求,少叮嘱,又不放心,现在的社会环境真没办法,如果运气不好遇人不淑,花钱不说,要倒大霉。干脆自己弄,材料多花点,标号弄高点,细心认真自是不必说。
8 o* d* O6 ^4 _) D( Q: N3 u
 楼主| 发表于 2016-12-11 15:07:57 | 显示全部楼层
  非常感谢各位朋友的关注、指点。前面水电规划是以房间为单位设置回路,有朋友提醒照明和插座不能一个回路。也确实,照明和插座分开更科学,更安全。当然这样一来电路就相对复杂些。具体复杂在哪,自己的事,自己当然得用心,于是重新按照明、插座分离的标准画了份图。请看:5 Q3 C" z4 t- [; y- _, X
01布局-2.jpg 2 {& v+ M6 f: b+ W. d. v1 }
照明和插座分开了,同时各自分两个回路,以客餐厅中轴线,左右划分。这样一来,电箱更加紧张,如果2P,只能用两层电箱了。
& ~/ q# F2 b; Y! {
发表于 2016-12-11 15:26:38 | 显示全部楼层
路过的看看了,不错的
 楼主| 发表于 2016-12-11 15:56:58 | 显示全部楼层
wangqf1970 发表于 2016-12-11 15:26
4 B& X% T: `' w) m+ A" Z! C路过的看看了,不错的

3 z2 I3 A+ P  |& g( ]7 L7 e谢谢关注
/ O# _" a# u# @; ~" G8 }
 楼主| 发表于 2016-12-11 15:58:53 | 显示全部楼层
此处是水电部分,装修完整内容请关注下面的链接。
% y9 z$ V9 f! c8 y$ d2 Ihttp://www.zuojiaju.com/thread-546929-1-1.html2 @8 e8 y- Y/ s
不知什么原因,这个版块没什么人
头像被屏蔽
发表于 2016-12-13 01:04:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 GXWANG188 于 2016-12-13 01:05 编辑
7 A7 ?5 Z" ^! f, f3 {. z7 n6 o) k5 _- V/ ~; s
线路完全可以推倒重来,可以节省一半的钱.$ ]2 L- W8 z' g( n

, e* x' h6 R- }
150610gat1toec3ro13otk.jpg
发表于 2016-12-13 20:57:45 | 显示全部楼层
一、先看看你家总开关是多大的 二、纯国标线,品牌的,你所有型号降一档。