发表于 2016-12-5 21:54:36
|
显示全部楼层
这主要是跟变频器有关系
0 o3 Q7 h& u; z4 H( Y; w电磁兼容性 (EMC)
; |: P: D1 M# [4 w" M( r请注意:变频器、电机与电缆屏蔽层之间连接的高频等电位地线并不意味着可以不将 PE 地线 ( 绿 - 黄 ) 与每一设备上的相应端子连接。8 E. O2 X1 E0 y9 l( @( p0 f+ W& J0 ?
原理与预防措施
2 U' Q" {& }, ~1 w• 变频器、电机和电缆屏蔽层之间的接地必须具有高频等电位。
* u( h$ e/ W. y5 s3 C5 x- R) E• 当屏蔽电缆用于电机时应使用具有 4 根导线的电缆,从而可将一根导线作为电机和变频器之间的地线。地线的尺寸应按照当地和国 k% M8 d0 p% y& K5 O- ?8 c, T) N
家规范进行选择。屏蔽层应两端接地。如果没有中断,金属管道或导管可作为屏蔽长度的一部分或全部。
" c- O( ~: w0 r. Z5 r# J+ j/ H• 当屏蔽电缆用于动态制动器 (DB) 电阻器时应使用具有 3 根导线的电缆,从而可将一根导线作为 DB 电阻器组件和变频器之间的地1 U! P( j$ q8 n. [2 i9 s
线。地线的尺寸应按照当地和国家规范进行选择。屏蔽层应两端接地。如果没有中断,金属管道或导管可作为屏蔽长度的一部分或& @ d) `) q- l: T7 x' D6 F J
全部。
( h" a- ~" d! X, B# G9 X$ I9 h• 当屏蔽电缆用于控制信号时,如果电缆为靠在一起的连接设备且地线被绑扎在一起,则屏蔽层应两端接地。如果电缆被连接至具有不
9 J5 a! n+ Q& B' {. U+ [' g/ I同接地电势的设备,则应只将屏蔽层的一端接地,以防止大电流通过屏蔽层。非接地端的屏蔽层可被系在带有电容器 ( 例如:10 nF,+ [! c7 J! K1 P, e0 E6 }2 L
100 V 或更高 ) 的地线上,以便为高频噪声提供一个通道。应使控制电路远离电源电路。对于控制电路与速度给定电路,建议使用节
9 L+ |4 d1 i( m距在 25 至 50mm (1 与 2 英寸 ) 之间的屏蔽双绞电缆。0 D! ?) u3 U- O5 l/ l) }; f
• 确保电源电缆 ( 线路电源 ) 与电机电缆之间的最大间隔。
* A2 U. x: ^& N9 i• 电机电缆应至少 0.5m (20 英寸 ) 长。
/ C/ [0 O0 F% ^, `• 不能在变频器的输出端上使用电涌放电器或功率系数校正电容器。
6 Z# r+ o) c9 t" u$ }• 如果使用附加的输入滤波器,应将其尽量靠近变频器安装,并通过非屏蔽电缆直接与线路电源连接。变频器上的线路 1 则通过滤波器5 t. q$ l4 N9 p% ^2 q
输出电缆实现。9 D0 F! P: p2 K8 Z7 M+ K* Y
• 对于 EMC 板选件的安装以及符合 IEC 61800-3 标准的说明,请参考 “ 安装 EMC 板 ” 一节及随 EMC 板提供的说明。 |
|