[铣] 今儿收了台品相不错的西湖7045钻铣床

[复制链接]
发表于 2016-9-22 10:55:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 loushanbeibei 于 2016-9-22 10:57 编辑
1 l( _4 r1 M: ]4 X5 N. f+ M$ Q! A9 v9 P4 D$ d1 _
220v转380v2.2kw厂家直销单相变三相全新通用电机调速,价格1000元以下,TB有卖,自己查一下吧。5 `6 Y( o1 o9 y. A3 }% A

8 S+ ?# Z6 @) l' p; c买这玩意对付动力电的设备有用,不算浪费。
+ }, L( U0 W: R- B! W/ w" p3 J
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-22 11:06:45 | 显示全部楼层

这种太贵了,220三相的二手连找人安装2

本帖最后由 lianxiangboy 于 2016-9-22 11:09 编辑 , r* ~* S8 Q  ~" X
loushanbeibei 发表于 2016-9-22 10:55
$ ^$ V+ e5 G# V. S, E. F% ~220v转380v2.2kw厂家直销单相变三相全新通用电机调速,价格1000元以下,TB有卖,自己查一下吧。- s" p! u( f" p: K6 }. @

% p  |* `# p/ U7 p' r, X买这玩 ...
( v4 U$ V1 A4 A- ~2 e  f
% o* D: r$ i7 ?* T% G
这种太贵了,220三相的二手连找人安装200就搞定了,关键是解决不了电流过大的问题
! w2 V9 S" @  M- ~( u0 U  F
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-22 11:10:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 loushanbeibei 于 2016-9-22 11:15 编辑
& w1 T6 [& e% {" Q! i4 W
9 D9 e; s3 M9 y5 f( Y# U220三相动力不够,做铁工粗活会停机,新的750元,直接出380动力电。
: j# X: ^% j0 @& A: c
2 ]4 `/ N. M& \; T. u" [# X* Q重要的是,380动力电以后也有用。 220的只能专用。
, L" ~. O; E( L: p6 v. b  m' V+ x, Y! u1 u) \% p
220的星形接法如果电容失效对电机对线路都有危险,短期用用可以,长期使用不推荐。
/ B, B, K0 N! x) F  n% ~  K
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-22 11:12:32 | 显示全部楼层

如果申请不到动力电就只能考虑这个方案了,

loushanbeibei 发表于 2016-9-22 11:10 / s4 d( X" ~9 L& j2 h0 b8 T
220三相动力不够,做铁工粗活会停机,新的750元,直接出380动力电。
5 j; Z4 m+ w) p4 @$ v9 Y$ Q) e! }* B! ]2 `0 g0 m
重要的是,380动力电以后也有用。 2 ...

) ~" M" V. }# m, v% i! X+ W- b/ w- o如果申请不到动力电就只能考虑这个方案了,还得把入户大线换4平方的成本也不低
3 x7 p6 h6 R% `" o5 [" N* s
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-22 11:15:09 | 显示全部楼层

研究了一下,貌似用这个变压器不能实现正反

loushanbeibei 发表于 2016-9-22 11:10
. P* i5 `$ T7 R- G' l8 r5 H220三相动力不够,做铁工粗活会停机,新的750元,直接出380动力电。
, Z8 d$ @  X( ?. Q* \( H
: D4 j0 g$ H  o) z( E, C% N重要的是,380动力电以后也有用。 2 ...
: I1 O/ E/ ^+ y* C8 Q! j
研究了一下,貌似用这个变压器不能实现正反转吧: l/ c9 ^; \) \  u, `" N0 o  |. X9 f
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-22 11:17:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 loushanbeibei 于 2016-9-22 11:21 编辑
9 `  V% I. j" w0 M' s0 g: D2 |
lianxiangboy 发表于 2016-9-22 11:15. N  j  W) p) r' {- s, o. P/ O
研究了一下,貌似用这个变压器不能实现正反转吧

! }, {8 F  s6 L, j) a电机反转是通过反转开关实现的,买个反转开关就可以了,不贵。
9 s" N$ h) w$ a# E* _% n, c
# X+ T$ S: C, h另你上面提到的换4平方,就是220星形也一样要换,1.5平方的线肯定不够用的。换线的问题不用考虑,你怎么都得换,不然肯定发热。
( l8 m7 c, M2 i! Q1 O( c  n6 h! g7 s0 x+ l9 R6 h$ [' O) R

) i  T) V+ N3 p0 z220转380动力电看看有没有二手的,能便宜一半左右。# N+ ]8 t. k; f+ {# m) ]& F+ i4 W
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-22 11:24:07 | 显示全部楼层

是啊,接变频器就要换4平线,现在就怕楼里

loushanbeibei 发表于 2016-9-22 11:17 " e2 L. q1 x3 I# ]
电机反转是通过反转开关实现的,买个反转开关就可以了,不贵。4 K/ j; F7 x$ s, i
/ X5 N' L4 n: _+ f1 w
另你上面提到的换4平方,就是220星形也 ...
7 ~0 q% z* v1 k- k9 t
是啊,接变频器就要换4平线,现在就怕楼里的配电承受不了这个电流,我这这么接肯定没事,弄的楼里老跳闸也不是个事啊
: ]: q6 V0 m1 H8 b0 g0 N4 `  ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-22 11:26:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 loushanbeibei 于 2016-9-22 11:39 编辑
- S# v; W$ m2 ~5 Z) Y3 E" V) n
" V6 c4 [+ r0 [7 H: K& Y你接不接变频,都得换4平方,这个不用讨论。只要你用那个电机就得换,220伏和380伏都得换。: r0 w% p/ D7 b' N  m

0 v& K1 f3 u% {8 I8 r2 w. \5 O正常大楼的接线是15平方到20平方,没问题的。 4平方最多能拖12千瓦左右的容量,也不是大数,两台5匹的空调而已。 城市居民楼,新的楼盘入户全部是10平方线。 旧房子入户最少4平方。; e$ M+ [: @8 X; N2 m
. r# V" O; p$ T' O, p- P
实在不行,直接在电表后面加个空调插座,自己用4平方的线做个拖板,这样最便宜了,反正你的机器不是天天开。
8 ?7 v4 |2 T7 z+ _) {
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-22 11:51:16 | 显示全部楼层

我知道,可能我没说清楚,我意思是我换4平

loushanbeibei 发表于 2016-9-22 11:26   u  X1 S* e5 {" \5 r( }/ r. j$ k
你接不接变频,都得换4平方,这个不用讨论。只要你用那个电机就得换,220伏和380伏都得换。1 B9 _! P/ k8 L; J# k# L0 a

% t3 b0 N1 I. x正常大楼的 ...
9 E3 G- [5 M2 X# g3 j0 ^' E
我知道,可能我没说清楚,我意思是我换4平方是没问题,可以保证我的设备和线路不会因电流过大烧掉,但楼内的配电间要看他设计的承载能力,如果不足就会烧线跳闸。我这边因为换了大线是不会有问题的3 N# K1 y9 S* s  w
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-22 11:59:52 | 显示全部楼层
lianxiangboy 发表于 2016-9-22 11:51
$ I2 G/ ~! F4 j1 {; B7 z: z我知道,可能我没说清楚,我意思是我换4平方是没问题,可以保证我的设备和线路不会因电流过大烧掉,但楼 ...
! t' [# k" p- g7 @* B
这个你不用太担心,只要你的大楼是混凝土框架结构,不是老式砖头的承重墙结构,就没问题。 你那大楼的线至少应该有10平方,正常是20平方。( d' v3 D6 W5 y! g9 Z. M- [
3 q. x' f; g" [* p$ t, u( y+ F( F
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-22 12:03:37 | 显示全部楼层

那我就放心了,至少又多一条路。我找供电局

loushanbeibei 发表于 2016-9-22 11:59 * a6 Q6 K0 _/ }& l
这个你不用太担心,只要你的大楼是混凝土框架结构,不是老式砖头的承重墙结构,就没问题。 你那大楼的线 ...

8 E6 w) L; |* {- }那我就放心了,至少又多一条路。我找供电局的朋友也给回信了,我这不属于物业统一收电费的那种归供电局管理,他们就能办,现勘察一下看看怎么施工' ^' f7 u. ?) G
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-22 12:14:23 | 显示全部楼层
供电局有朋友就最好了,直接拉动力电进来最省事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-22 12:31:12 | 显示全部楼层
lianxiangboy 发表于 2016-9-21 22:39
4 E: B& X3 D. X+ F7 }9 |; k不过有人说加变频器有可能会烧坏小区里的变电设备,因为变频后进线上的电流太大了
+ f; N' ?# N: W% W7 {& g' ^# k0 b# W
瞎扯,7045那个功率750W的电机电流能多大~~~~~~~; `  k# Y3 i/ B$ ^
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-22 12:37:45 | 显示全部楼层
我现在就是用变频器,电机改三角接法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-22 13:10:57 | 显示全部楼层

变频以后就高了,三相电都在单相上了

本帖最后由 lianxiangboy 于 2016-9-22 13:12 编辑 " z' q" Q# x* G) {# J
mojianghai 发表于 2016-9-22 12:31 1 r; P  |0 z' h7 A& v
瞎扯,7045那个功率750W的电机电流能多大~~~~~~~
) v* w3 r$ ^/ }  a3 g6 M  h$ R
) a) ~. u' @# O
变频以后就高了,三相电都在单相上了
, L" q2 ^3 |" P& I; i! F我这修机床的人跟我说的,我是不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报