找回密码
 注册
楼主: langjty

[装修] 沉箱式卫生间无最底层排水,怎么破?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-10-2 18:59:46 | 显示全部楼层
QRDAAA 发表于 2016-9-27 23:533 _1 U) N! ^0 \0 `/ Y# i% f* C
两个疑惑 一、伸如排污主管虽然只有4mm,但破坏了内壁的平滑,万一挂住一些纸巾等硬物,积少成多,会不会 ...
- i6 P6 a/ L5 {. R% ^* Y
这也是我的担忧,所以我的想法是把洞开到旁边的通气管,开小点吧,能渗水就好
- g0 Q) J$ D  S: r" N: x& u" q+ p7 y. F
头像被屏蔽
发表于 2016-10-4 08:55:44 | 显示全部楼层
这个排污管没有空间锯掉接头了,接头怎样接?用丝口接110管吗?
- z7 v" v9 p8 m3 s# J2 R. @
 楼主| 发表于 2016-10-4 09:25:01 | 显示全部楼层
xieds 发表于 2016-10-4 08:55 ! w; R: `" k& I: H
这个排污管没有空间锯掉接头了,接头怎样接?用丝口接110管吗?

! q. a3 G3 u- K$ G) R用力拔接头就掉了,开发商不会缺心眼把接口涂胶水的
/ k2 G# H8 ]6 u1 M; t- L) f" s3 j( i
发表于 2016-10-6 13:22:55 | 显示全部楼层
这种沉箱里留的空间是用来接好各种排水管道的,保证了管子接头密封完好,就可以填满填料做地面做防水铺瓷砖等,只要管接头密封和防水做好,沉箱里是不会汪水的。万一里面汪水,那就是防水失败必须重做了,不能指望排走了水了事的。: ]% Q7 h* S3 `
如果实在想加箱底排水,那就在主管与箱底面交界处倾斜向下打孔并插进一段5厘米左右长的细管,要把细管与主管粘结密封牢靠,细管的上口与沉箱底面平齐,箱底与细管周围填颗粒体,有水流下而不拥堵。主管里的臭气会充满沉箱,只要沉箱上边地面的防水密封有效,臭气不会跑到室内。如果主管堵死,主管里的东西会倒灌到沉箱里,而且会再也不能出去。
7 u5 m. J: g" h+ a7 t7 V( Y9 W$ X加了排水管与不加相比,密封正常的话,不加管什么事都不会有;加管了倒灌了臭气或臭水,尽管防水失败时漏的水能排走,湿气是排不掉的,还会发臭再经漏点窜进室内,因此加排水管并无优势和必要。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表