发表于 2016-6-23 07:01:30 | 显示全部楼层
北美是120V
1 v2 l, U% e$ z  s: j2 L鬼子 100V6 p: x/ i. i; s
台湾 110V# A9 I/ v. p+ a' F) D' w6 F
发表于 2016-6-23 08:16:42 | 显示全部楼层
11楼说是隔离的
8 Q8 F# J( U0 V9 i: X7 y你没见只有三根线?. u) n3 ]  @0 d; d) ^. y! Q
隔离的应该用四根接线, 加地线共 5 根。
+ \# @, U' B5 ~& C6 ?) J" x( P
头像被屏蔽
发表于 2016-6-23 20:22:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 GXWANG188 于 2016-6-23 20:23 编辑
) F, ^3 A4 m& Z& k
杰瑞鼠 发表于 2016-6-22 23:25
/ C$ z* x& X: e/ z应该是自耦的。
; N3 L- g" G  {$ O& s3 p
这不是自耦变压器,你看看箱子面板上写的TRANSFORMER,就是隔离变压器。0 L( U# f) [0 @
自耦变压器的英文不是这个写法。
% r3 N( l( ^' s$ }; C
头像被屏蔽
发表于 2016-6-23 20:24:21 | 显示全部楼层
阳光13 发表于 2016-6-22 19:57
. ~: o* ^# |2 w. p% f% E这种的是隔离的还是自耦的呢
# F0 e- W& x! B- X7 o
这不是自耦变压器,你看看箱子面板上写的TRANSFORMER,就是隔离变压器。5 i2 G* {/ K3 X3 o% J4 t
自耦变压器的英文不是这个写法。
9 }6 {8 j+ D5 \* L8 n& J
头像被屏蔽
发表于 2016-6-23 20:26:49 | 显示全部楼层
中大哥伦比亚123 发表于 2016-6-23 05:592 `% ], }) [' C$ w, W0 r6 x
丰澄是自耦的。
+ @1 o6 b- O. v; x4 F$ B
这不是自耦变压器,你看看箱子面板上写的TRANSFORMER,就是隔离变压器。' Q% Z. a5 [6 |  K5 ]5 {5 e
自耦变压器的英文不是这个写法。) ]1 |. N. j9 u7 A5 h. ?
发表于 2016-6-24 05:50:20 | 显示全部楼层
共用零线?
发表于 2016-6-24 17:40:12 | 显示全部楼层
9楼的变压器肯定是自耦变压器,不是隔离的,箱子的印刷说明不了里面的结构
发表于 2016-6-24 19:20:27 | 显示全部楼层
GXWANG188 发表于 2016-6-23 20:226 \3 y2 m! a! p" u$ v
这不是自耦变压器,你看看箱子面板上写的TRANSFORMER,就是隔离变压器。6 S- {) A; K& [: ?. B
自耦变压器的英文不是这个写法 ...
' T3 @  J" w8 G0 P3 n7 S
刚才搜了一下,这个单词就是变压器的意思。更重要的是,从那张图片中可以明显的看出,那个变压器一共三个接线端子,一个共用、一个高压、一个低压。必是自耦变压器。
6 F% }+ N3 a7 [# n) R2 q. n
头像被屏蔽
发表于 2016-6-25 04:44:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 GXWANG188 于 2016-6-25 05:05 编辑
5 ]4 a& A; U' [; I/ `3 X. S
lthium2 发表于 2016-6-23 08:16, V7 {! `1 I! C1 N9 N
11楼说是隔离的
6 Y* G: c* y2 S2 {* ]% i: G8 u  w* `你没见只有三根线?
9 a: q0 L3 `0 k( V1 i- z) j隔离的应该用四根接线, 加地线共 5 根。
丰澄电机toyozumi有两种,隔离变压器和自耦变压器,隔离变压器有两组线圈,自耦变压器是一组线圈中间抽头的,
% [# z: q3 L8 W给你看看,这台变压器的具体参数:
7 l5 n! I8 x! U( B4 T) U: ~( Q! T8 B5 b6 Y8 {& c
应用范围电源
0 r8 b& Q( y8 \品牌:丰澄电机toyozumi/ ]& G3 W7 a0 R4 G" j/ Q1 b
型号:cd220-10
( O; N9 c' a9 w) B9 Y; b频率特性:中频+ s. h' O" J8 D6 _
电源相数:单相" @( u( `: B0 o6 U* L
铁心形状:环型
  L% b- M7 e8 }' h  d4 k4 u- t冷却形式:干式2 r7 p7 G2 _1 u/ V: s& \
铁心结构:壳式
$ X$ @+ ?+ Z  Z7 d* l绕组数目:双绕组
5 k3 {. q: ^- v防潮方式:开放式
$ j/ [( W* q* ~冷却方式:自然冷式
+ N, J, P  Z5 d  i, x外形结构:手提式
6 |9 P: i; H6 a( ~; ?电压比:200-100(v)) E0 `$ Q( {9 j( O, L. B9 w" M9 B
效率(η):1(kva); F5 i$ B2 Z, J- y6 g
额定功率:50/60(hz)
- A& B, D  r( C3 b; F9 S
0 z1 ]2 H& Z" w: y- A
头像被屏蔽
发表于 2016-6-25 05:03:00 | 显示全部楼层
中大哥伦比亚123 发表于 2016-6-23 05:59
6 b8 D3 i8 b0 g丰澄是自耦的。

# }/ r! o8 H& f7 D+ k3 t丰澄电机toyozumi有两种,隔离变压器和自耦变压器,隔离变压器有两组线圈,自耦变压器是一组线圈中间抽头的,
8 t7 e% v  q0 `: R4 Z给你看看,这台变压器的具体参数:0 p* C. N' n. N2 w8 A
应用范围电源
! p2 ^; D" k. `( r' \) _6 v% ]; c品牌:丰澄电机toyozumi1 U' u$ X5 L( @7 ]5 r
型号:cd220-101 \8 m3 K0 Z3 ~* W5 z
频率特性:中频
, ~& r1 f5 V- H电源相数:单相- ~& A# N/ Y; f- m$ x( \
铁心形状:环型0 e! n8 e) m* X, W
冷却形式:干式
& i# n- ?, D! f6 R% v* K4 x2 L2 l铁心结构:壳式* c4 ~; X5 s/ O2 Z  i2 {
绕组数目:双绕组" [. |8 r5 q! s# W+ y. K4 P
防潮方式:开放式* B9 {  I+ @( Z7 Q$ c, I% w& ~
冷却方式:自然冷式& ?, |7 b: q# `% `* \( E/ g
外形结构:手提式$ c5 y4 z, P7 _. J1 c/ Q7 w3 B
电压比:200-100(v)9 Y' S& X' v+ W+ f4 z  r
效率(η):1(kva)
7 e, j7 C5 w3 [4 ]- P3 m额定功率:50/60(hz)+ g4 j# U! b$ Y2 B9 c9 s
头像被屏蔽
发表于 2016-6-25 05:06:36 | 显示全部楼层
杰瑞鼠 发表于 2016-6-24 19:20
' a) w- l; k+ R% J) }刚才搜了一下,这个单词就是变压器的意思。更重要的是,从那张图片中可以明显的看出,那个变压器一共三个 ...

9 t$ U( |' D6 c+ b0 }' R' m" P' Z丰澄电机toyozumi有两种,隔离变压器和自耦变压器,隔离变压器有两组线圈,自耦变压器是一组线圈中间抽头的,# t% i4 s2 ^  z  W* z' b
给你看看,这台变压器的具体参数:# w/ I  f/ I' n
应用范围电源
, U; A+ v9 ~* _6 X/ K* i品牌:丰澄电机toyozumi
! R6 ^' P0 l# M型号:cd220-10  s9 q7 w1 y* ^% u+ o8 e
频率特性:中频
* ?# f! T/ d: l7 ?' [  y7 ~5 D电源相数:单相
$ b( d7 m) M% H0 @: K5 l铁心形状:环型; i3 J+ n8 T% y2 B
冷却形式:干式
/ ~7 D: i( Z! x5 p+ P" O% e铁心结构:壳式
7 y% N1 h. e/ @2 ^2 M  W" g) w绕组数目:双绕组) S& M. ]( k1 L/ w
防潮方式:开放式
8 P9 |4 h3 b1 U冷却方式:自然冷式
3 k6 C& e. l& B+ O8 J4 B外形结构:手提式
; P, ?. _$ H( C6 a* Y6 g8 I电压比:200-100(v)
9 _5 n7 V5 B$ b4 W+ ]: c. a" T效率(η):1(kva)" r. c2 H! G  D" y" m' w' L$ m
额定功率:50/60(hz)7 q2 I4 J% E% t" h7 N
发表于 2016-6-26 21:41:27 | 显示全部楼层
GXWANG188 发表于 2016-6-25 05:06
# z0 e% z* I( b6 \% d8 v9 k. p丰澄电机toyozumi有两种,隔离变压器和自耦变压器,隔离变压器有两组线圈,自耦变压器是一组线圈中间抽头 ...
: ]2 {( F$ X9 A- S& ]
你发的这些参数有不当之处:50,60赫兹的一般称为工频,不会被称为中频。效率1千伏安?      另外,隔离变压器还是自耦变压器,关键不是看有几组线圈,或者线圈是否有中间抽头,而是看线圈之间是否有电的联系。比如常见的通用小容量控制变压器,高压侧往往有220伏和380伏两种电压端子,它们之间是自耦式的;低压侧往往有12伏、24伏、36伏等多种电压端子,它们之间也是自耦式的;但高压线圈和低压线圈之间没有共用端子,它们两者之间没有电的联系,所以又是隔离的。( h5 J# A$ i8 m! g% u

3 H, T2 O8 e$ Q2 p
发表于 2016-6-26 21:55:38 | 显示全部楼层
GXWANG188 发表于 2016-6-25 05:06
5 g" C& p8 S- z9 c- M/ |丰澄电机toyozumi有两种,隔离变压器和自耦变压器,隔离变压器有两组线圈,自耦变压器是一组线圈中间抽头 ...
- o6 E  o) _% W( o7 Y
典型的隔离变压器有两组独立的线圈,共有四个接线端子;如果将这两组独立的线圈各取一个接线端子,将他们用导线直接连起来,形成一个共用端子;这么做并非完全不可以,但我认为没这个必要;因为与其这样,还不如做成自耦式的,既结构简单又能大大的节约线圈材料。所以我认为我们讨论的那个变压器应该是自耦变压器。
  O7 u( z( V2 u" \4 G% T3 N4 p
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表