楼主 |
发表于 2016-6-21 16:11:19
|
显示全部楼层
: G+ U. p& V% t
关于老兄的驱动器的问题,可能也跟电机线有关系,整个设备是个复杂的电气系统,有步进电机的干扰,还有主轴的,驱动器的,当然也有其它的,在DIY的时候,我使用的电机线是带铝箔和编织屏蔽的,挺好用的。步进电机的驱动器背对主轴調速器,让步进电机驱动器的铝散热板起到隔离干扰的作用。
' s1 f- t( s- J- f
a' p6 g; H0 L, h) O主轴驱动器是我自制的,输入50V,当然这个可以增加,目前这是比较接近的电压,我还有一个100V的直流变压器,电压太高不敢用。7 U( u4 {& T& a6 u4 I9 {
- g- I) e- e L
由于主轴是PWM調速,产生干扰是必然的,我也把限位在MACH3上关闭,同样主轴可以继续转下去,不会因触发限位而紧急停止。
( j9 {, {6 W- N8 D) Z2 r% @' n4 h* V7 |! ~1 h
昨天晚上很晚了,我才发现问题的所在,主轴调速器的输出线与Z轴限位开关线是并行在一起的。都是电子线,没有相互屏蔽,所以彼此干扰。但由于触发的瞬间,我发现是Y轴限位触发,导致解决问题的方向偏离许多,但昨天晚上我发现有一次是Z限位触发的,研究时才发现应该问题出现在Z轴的限位上,于是MACH3的Z限位功能关闭,便不再出现触发了,如果不关闭Z限位,运行不到1。5分钟便触发限位,关闭Z限位后,15分钟没有再触发。那问题就出现这里。; e% l2 _0 U& N! C( O
/ N8 I! C) t' v' t
所以今天我准备的带屏蔽的主轴电机线,同时Z限位线穿铝型材的空间,让铝架形成屏蔽功能。
6 h; p. L5 H) b4 O: Q1 l- m! [
% V) n) J* @8 K$ T6 c: a6 O; ?. ~今天晚上再试下,估计可以了。
5 n- C7 v# p4 E7 P" ^) |5 ]8 d' W0 b/ R9 I, u( C
同时提醒大家,电磁干扰不好玩,对大家的生育系统可能也存在干扰。。. g9 o, z2 g' T& x
|
|