[装修] 铸铁下水管生锈渗水,请教如何修理。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-23 17:16:08 | 显示全部楼层
ustb_diego 发表于 2017-8-23 13:48 " J0 j( |% ~+ M8 g- ?
一个小问题:: E5 x* O1 S# M1 n1 q8 [+ z
下面是pvc套在铸铁外边?还是pvc插入铸铁里面?
1 i8 l, z5 \, H/ z; h我感觉,如果下面是pvc套住铸铁,接口处 ...

  L# b% \! Y! h1 K7 Q& {是PVC套在铸铁管里面,因为底下那个铸铁三通是拆不掉的,PVC管可以直接套在铸铁三通那里,用水泥封住就可以。
  Z6 S0 g: \8 }
发表于 2017-8-24 22:09:34 | 显示全部楼层
chenruihuai 发表于 2017-8-23 17:16
5 P7 t. y9 @2 ?0 Q; S+ v8 S9 k是PVC套在铸铁管里面,因为底下那个铸铁三通是拆不掉的,PVC管可以直接套在铸铁三通那里,用水泥封住就可 ...
  ^1 z( [5 u7 _9 f" t
您是说,110的管可以插入最下面铁三通的承接口里面?) u. w9 c0 a$ f9 x# w
& ^( n. {; n- ~/ b4 I
另外,伸缩节能否接在最上面的铁管处?这样,就不用结构胶了。/ H+ U- Z' Z; ^$ r/ L' O
 楼主| 发表于 2017-8-25 19:16:53 | 显示全部楼层
ustb_diego 发表于 2017-8-24 22:09
0 U9 f/ h- C8 [: {- \9 k8 e( L/ a& v1 z您是说,110的管可以插入最下面铁三通的承接口里面?5 \) _- f1 v' s4 r7 x
$ H$ l0 |" N$ l- v
另外,伸缩节能否接在最上面的铁管处?这样,就 ...

" R5 W! q7 }/ R4 h对,我那里还怕110管会掉到铸铁管里面去,特意加了个110转75直通接头,然后把75那边切掉再放到铸铁管的三通那里。
9 o; O1 a" f1 ]# Q  N; s6 L  H
发表于 2017-8-30 20:09:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 ustb_diego 于 2017-8-31 11:40 编辑 9 B8 n+ U; ]$ f0 h* y* R
chenruihuai 发表于 2017-8-25 19:16 " Q) d5 P+ R$ b! S; I* F' Q4 j3 U# d
对,我那里还怕110管会掉到铸铁管里面去,特意加了个110转75直通接头,然后把75那边切掉再放到铸铁管的三 ...

* D. R  r1 A) X) l) b) Q我准备这么搞,下面用带胶圈的,上面再插一个三通。
  f8 J) }; t/ Q* l' N. j! B  \  apvc和胶圈,胶圈和铸铁,都用结构胶粘住,再封口。
6 M- D( U0 f8 H7 r( q. {9 M' M/ A# P% O6 T+ k4 C
这样低的,洗衣机用;高的,水池用。9 O( `; K4 A5 E9 w

9 h0 O; V5 d0 w% x2 C) [9 k" P3 _( I6 q8 h  i

# D# `4 w6 W  J5 m3 z. J8 ^; ]: f另外建议您,上面的检查口处用固定环固定一下。1 C$ i$ ^) ^; y: q" k: ^0 d
捕获1.png
捕获2.png
 楼主| 发表于 2017-8-31 16:42:17 | 显示全部楼层
ustb_diego 发表于 2017-8-30 20:09
: [9 h$ M# q" w, b5 L7 b我准备这么搞,下面用带胶圈的,上面再插一个三通。
7 T( L' \8 j( M* `pvc和胶圈,胶圈和铸铁,都用结构胶粘住,再封口。5 X6 ?2 I) S. Q* A- H
...

/ ?5 d$ @  V2 _# t" @. d; c你这种配件好用,我本地没有这种配件。4 u* L+ L, f0 G5 N5 N5 G! _
发表于 2017-12-17 10:14:00 | 显示全部楼层
看到成功解决了,要是全楼一起换,又干净彻底,一劳永逸,总体成本还会降低。
发表于 2017-12-17 22:29:09 | 显示全部楼层
全楼一起换是解决的办法,如果没法协调,只能用塑钢泥补漏处,这是下水管道,没有多大压力的,可以补得住,动手之前把需要补的地方清理干净,不能有锈蚀杂质或尘土。