典型的野蛮施工,简直就是无知啊!承重墙毫无疑问,结构安全上肯定是有损失的。砖混结构,4层,上面还有几层未知,越多越不利。房屋看起来比较新,应该不会是预制板楼板。靠墙的一侧砌了8皮,应该是1米左右,横向查梅花丁,应该在1.1米-1.2米之间。再加上立砖6公分。按照拉结筋设置原则,上部最近的拉结筋应该是短于这个宽度尺寸的,还要向上4-6皮砖左右。丁字墙相交的部位是砖砌筑还是浇筑的构造柱没有交代。' }4 e3 y9 C2 _' K' ?
9 r4 |# [' ~" y
因为是砖混,后塞槽钢、木方、发泡什么的可以说米有什么鸟用。上面还有1.8米的墙,算算密度重量就知道边缘冲切的力量有多大了(不要想砸到顶降低荷载,除非是顶楼,否则圈梁会一起剪断)。负责任的办法(不是对楼主,是对楼上楼下的一起负责),重新砌回去,上边留2皮的时候斜砌挤紧。如果非要保留洞口,建议用工字钢做水平支撑,两端用丝杠或千斤顶顶起来。只是放进去是没用的,墙上不到1mm的缝肉眼看的清清楚楚,什么木方,发泡,1mm的变形能给多大力量?钢材还得看怎么摆,哪个地方弯了多少才能使上劲呢。
. x3 G+ S m: w1 x: X; h
: p E$ N' G. h! |4 |* c楼主还是不放心的话,帖子就别发这里了,筑龙上找找高参吧,那边是专业的建筑结构设计。木工论坛在这方面还是有局限性的。 |
|